Hallo zusammen seit heute Nachmittag läuft mein DIY Akku.
Leider passt es irgendwo nixjt und ich scheine etwas zu übersehen.
Ich bekomme vom multiplus einen Low battery alarm, den ich nicht nachvollziehen kann.
Spannungen scheinen OK zu sein das bms sagt auch alles OK.
Nur am Multiplus selbst und in der remote Konsole unter dem Victron Multiplus sehe ich es.
Hat von euch jemand eine Idee
Leider kann ich keine Bilder anhängen.
Der Multiplus sagt 52,74 V.
Das bms 3.288V-3,299V und 52.6V
Im ve configure steht DC Eingang niedrig abschalten 47V, DC niedrig Neustart 51,2V, DC niedrig voralarm 51V
einfachster workaround: BatterieMonitor abschalten (VE.Config)
ODER:
Sustain-Spannung und DynamischesAbschalten im ESS-Assistenten richtig konfigurieren
Freundliche Grüsse aus dem Schwabenländle
3,9 kWp - Ost & 6,0 kWp - West @ STP 8.0
1,0 kWp - Ost @ MPPT 250/30
Victron MultiPlusII 3000 - 3Phasen - 41kWh LiFePo4 18S - 3x NEEY 4A