Moin,

ich habe eine frage zur Visualisierung der STRINGS im VRM Portal.

Ist es möglich über Modbus im VRM die einzelnen Strings anzuzeigen?

Mein Tripower 5000 hat 2 Strings mit verschiedenen Ausrichtungen, jetzt würde ich gerne die Leistung pro string angezeigt bekommen, im VRM sieht man leider nur die Gesamtleistung.
auf dem Display des Tripower werden die Daten der Strings im Wechsel angezeigt.

im Sunny Explorer kann ich nichts dazu finden.

Grüße


   
Zitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7735
 

ich hab nen sunny boy mit 2 strings und sehe auch nur die gesamt leistung

Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.


   
AntwortZitat
(@oneiros)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 5
 

Ich habe einen Tripower 10.0
Über Modbus ist es möglich DC-Strom, DC-Spannung und DC-Leistung der einzelnen Strings auszulesen. Die gesammt Leistung ist die AC-Leistung. Die Register habe ich gerade nicht im Kopf aber von SMA gibt es eine Modbus Doku dort sind von allen Messdaten aufgelistet.

https://files.sma.de/downloads/EDMx-Modbus-TI-de-16.pdf

VRM kenne ich nicht. Ich lese das bei mir mit dem IO Broker aus.

Gruß Frank


   