Seplos BMS Fehler: Monomer Overvoltage Protection

8 Beiträge
4 Benutzer
0 Reactions
1,023 Ansichten
(@pi_noob15)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 9
Themenstarter  

Seit gestern wird der Akku auf 100% geladen, heute habe ich mich mal ans BMS angestöpselt und gesehen das einer der beiden Packs in "Monomer overvoltage protection" anzeigt.

Verstehe nur nicht ganz warum ,da die Zellspannungen ja unterhalb von 3,65V sind.


   
Zitat
Schlagwörter für Thema
(@pi_noob15)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 9
Themenstarter  

@solarandi habe die "Monomer overvoltage recovery" auf 3,45V gesetzt. Jetzt ist der "Protection Fehler" vorerst mal weg

 

Welcher Parameter legt eigentlich fest bei welcher Spannung der Zellausgleich beginnt ?


   
AntwortZitat
headmaster
(@headmaster)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 19

   
AntwortZitat
(@pi_noob15)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 9
Themenstarter  

@headmaster vielen Dank für die Info 👍 

meine Parameter habe ich mal angehängt.

Hast du die Parameter selbst ins deutsche übersetzt ?

 


   
AntwortZitat
(@sunseller)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 29
 

Hallo

ich habe gerade gesehen, daß Du Deine Akkus auch recht frisch aufbewarst (bei ca 15 Grad) - Keller ?

Mein Akku steht auch im Keller 13-15 Grad und hat eine reduzierte Akkukapazität. (ca 170-180AH statt 200AH) Ist das bei Dir auch so?

Solis S5EH1P4.6K-L hat sich erledigt. Aktuell Deye 12k LV
EEL V2 mit Seplos BMS 10E 280AH
Seplos BMS 200A 48V 10C - DIY Akku 48V 200AH
Solar 6x460W + 6x450W beide bifacial


   
AntwortZitat
headmaster
(@headmaster)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 19
 

@pi_noob15 

Ja hab ich mir selber übersetzt... 😉 

10kWp Hyundai Kona Batterie mit Aktiv Balancer - SMA Sunny Island 6.0H


   
AntwortZitat
(@peterhb)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 52
 

Eine Frage, bei zwei Akku-Packs:

Wenn diese beiden am Cerbo per Datenkabel hängen und ein Akku-Pack wird vom BMS abgeschaltet. Wird dann automatisch auch das zweite mit abgeschaltet? Ich  bzw. meine drei MP2 würden in dem Fall ohne 48V da stehen und wohl abschalten!? 


   
AntwortZitat
(@pi_noob15)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 9
Themenstarter  

@sunseller frisch ist relativ Smile

ich finde die Temperatur liegt im guten Bereich, im Sommer wird es im Keller dafür max. 20 Grad warm.

Bezgl. der Kapazität kann ich jetzt nicht viel sagen, da mein BMS erst wenige Volladezyklen hinter sich hat, und nun die Parameter sowie SOC nun passen.


   
AntwortZitat