Seplos BMS 10E V16 Kombination mit Neey V4

21 Beiträge
11 Benutzer
1 Reactions
2,109 Ansichten
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 3209
 

Veröffentlicht von: @growattpower

über ein Klemmblock die Balancer Leitung vom NEEY und das Seplos zusammen gelegt ist

Möööppp Zonk erwischt... das ist dein Problem, das BMS weiß nix von deinem Balancer, will der Energie von einer Zelle in eine andere schaffen, muss er was tun?

Genau, die Spannung erhöhen, damit der Strom in die Zelle will... merkst schon was? Diese Spannung hast jetzt ganz dicht am BMS...

Lösung, mach die Leitungen vom Balancer unabhängig zumindest bis zur Zelle mit einer eigenen Leitung.. und wozu die Sicherungen??? Aber egal, die sind nicht das Problem. Müsst nicht immer alles von YTbern nachbauen auch wenn es schön ausschaut...

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
AntwortZitat
(@amplifier)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 16
 

@marcus81 hi. Zeig mir gerne Mal die STL von den Haltern. Liebe Dank


   
AntwortZitat
(@bonscott)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 8 Monaten
Beiträge: 5
 

@growattpower hallo, ich habe genau das gleiche Problem. Sobald sich der NEEY zugeschaltet, spielt das Seplos BMS verrückt. Die Zellspannungen gehen kurzzeitig auf 4 oder 3 Volt , die Differenzen enorm hoch. In der NEEY App sind die Spannungen dagegen normal. Das Problem scheint bei mir auch die gemeinsamen Zuleitungen für BMS und NEEY zu sein. Bei 3,5-4,0 V Kommt Zell Protection mit anschließender Abschaltung des Akkus. Bei 3,4-3,7 immer noch Warnung vor zu hohen Zellspannungen mit Setzen auf 100% SOC und dadurch Intermittend power suplay waiting. Wenigstens hat der Akku da nicht abgeschaltet.
hast du die Zuleitungen getrennt und hat sich dadurch etwas ergeben? Ich werde morgen mal die mitgelieferten separaten Zuleitungen montieren.


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7735
 

Veröffentlicht von: @bonscott

Sobald sich der NEEY zugeschaltet, spielt das Seplos BMS verrückt. Die Zellspannungen gehen kurzzeitig auf 4 oder 3 Volt , die Differenzen enorm hoch.

hast du den neay direkt an die zellen angeschlossen oder an eine abzweigklemme wo das seplos seine spannungen herbekommt?

Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.


   
AntwortZitat
Carolus
(@carolus)
Famous Member Admin
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 8459
 

Entweder bekommt ein NEEY eigene Leitung bis auf die Akkupole

oder

der benutzer  bekommt  Ärger.

 

 

Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.
SOC ist ein NTCV Parameter


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7735
 

Veröffentlicht von: @carolus

der benutzer  bekommt  Ärger.

ja das habe ich auch lernen müssen 😀 

Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.


   
AntwortZitat
Seite 2 / 2
Teilen: