Benachrichtigungen
Alles löschen

Sammelbestellung diyBMSv4 Stuart Pittaway

194 Beiträge
21 Benutzer
51 Reactions
8,920 Ansichten
(@chrispv)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 166
 

Ich fürchte den INA werden wir zu einem vernünftigen Preis in der nächsten Zeit nicht bekommen 🙁

Habe auch keine Ideen, meine Quellen bekommen auch keine.


   
AntwortZitat
(@thorgrim)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 11
 

Ich habe noch 2 INA 228 Chips im Keller, einer ist zwar schon auf nem Bord, aber den kann ich auch wieder runterföhnen.

Bei Interesse melden.

 

 

edit: es haben sich schon 2 gemeldet.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Jahren von Thorgrim

7,785 kWp 45°SW
3,700 kWp 5°SW
Sunny Island 3.0 / 11
Speicher 18650 14S120P ca.17 kWh


   
AntwortZitat
(@olterion)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 11
 

@thorgrim habe dir ne PM geschrieben


   
AntwortZitat
(@xanderzone)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 20
 

Hi,

ich habe jetzt 20 Module V4.5 bestellen. JLPCB berechnet jetzt Extrakosten:

You need to pay additional 12.09 for your order. modulev450_gerbers_Y11【5425271A_Y11】

Reason:

1.The order info shows that there is only one design , but actually, there are 2 different designs in your file, so there will be an extra cost for it if you want to make it as show in your file.Please kindly choose the correct designs when you place your order next time.

Please note that this batch order won’t be put into production if funds have not been received.

How to pay:

1.Click the below link and make the payment directly.  https://jlcpcb.com/client/index.html#/order

2.Login to your account and click on "Supplement" button to complete the payment.

3.If any questions about the charge, please kindly check the link below for more details about the cost.  https://support.jlcpcb.com/article/62-what-cases-will-be-charged-of-extra-cost

Weiss einer was da schief gelaufen ist?

VG

Marco


   
AntwortZitat
(@mobilesinmobile)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 429
 

Veröffentlicht von: @skazy

Schlechte Nachrichten von Mouser: Ich habe heute eine eMail bekommen, dass das geschätzte Versanddatum auf den 29.01.2024 (!) verschoben hat. 🙁
Kennt jemand z.B. einen der bei Octopart für den Baustein geführten Supplier als vertrauenswürdig oder hat sogar Geschäftsbeziehungen mit einem?

https://octopart.com/search?q=INA228AIDGST&autosugg_idx=0&currency=USD&specs=0

Ich hatte vor ein paar Tagen mal ein Angebot von Vyrian angefordert, aber die wollen bei 50 Stück 11,80$ pro Stück... :/

Andere Ideen?

Ich habe den Post leider erst jetzt gelesen sonst hätte ich euch gewarnt wegen dem BT, und ja mit nem Preis um die 10-20€ dürft ihr rechnen und hoffen dann auch ein echtes BT zu bekommen.

Win Source ist (an sich) vertrauenswürdig da bestellt mein Arbeitgeber auch. Eine 100% Sicherheit gibt es aber nicht, wir bestellen bei diversen Brockern (wenn es nicht anders geht) und auch wenn es 100 mal gut geht bei Lieferung 101 bekommt man Schrott und mit Rückgabe ist da (meistens) nix.

Vom Preis her würde ich vermuten dass Win Source hier vorab getestete BT anbietet, das gibt es und ist entsprechend teurer.

Ich kann euch anbieten über unseren EK anzufragen (mein Kollege der mir das damals organisiert hat ist leider nicht mehr in der Firma). Da müste ich die Menge wissen. Aber eins vor weg eine Garantie dass die Komponenten die korrekten sind gibt es nicht (sofern man nicht über entsprechende Kanäle getestetes Material zu deutlich höheren Preisen kauft).

 

 


   
AntwortZitat
(@xanderzone)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 20
 

Die Mehrkosten der Module V4.5 bei JLCPCB entstehen durch die kleine runde PCB für den externen Temperatursensor. Für die Kontur berechnet JLPCB Extrakosten.

Ich habe übrig:

4Stck. CurrentAddonBoard übrig. Es fehlt der INA229, den könnte ich bei Mouser bestellen und auch auflöten.

4Stck. Module v4.5 komplett bestückt.

Falls einer Interesse hat, bitte bei mir melden.

VG

Marco


   
AntwortZitat
(@olterion)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 11
 

@xanderzone Ich habe Interesse an einem der Add-on boards.

Fehlt da nur der INA229 oder auch der Rest?

Ich schick dir gleich mal ne PM.

 

Grüße,

Olli


   
AntwortZitat
(@xanderzone)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 20
 

Veröffentlicht von: @olterion

@xanderzone Ich habe Interesse an einem der Add-on boards.

Fehlt da nur der INA229 oder auch der Rest?

Ich schick dir gleich mal ne PM.

 

Grüße,

Olli

Widerstände und Kondensatoren sind drauf. Den INA229 werde ich bei Mouser bestellen.

150A Shunt bestelle ich dort auch.

VG

Marco

 


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7741
 

Veröffentlicht von: @skazy

Andere Ideen?

die addon boards nehmen und die 229 bestellen

 

Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.


   
AntwortZitat
(@skazy)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 61
Themenstarter  

@mobilesinmobile das wäre nett wenn Du mal fragen könntest. Frag mal 32 Stück an bzw. runde auf wenn nötig. Danke für das Angebot!


   
AntwortZitat
(@xanderzone)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 20
 

Hallo,

es gibt 2 hex-files 5K und 10K für die Module 4.5. UPDI- Programmer habe ich.

Wo ist der Unterschied?

vg 

Marco 


   
AntwortZitat
(@chrispv)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 166
 

Veröffentlicht von: @xanderzone

Hallo,

es gibt 2 hex-files 5K und 10K für die Module 4.5. UPDI- Programmer habe ich.

Wo ist der Unterschied?

vg 

Marco 

 

Hallo Marco,

das ist die Kommunikationsgeschwindigkeit (Baudrate) vom Modulbus. Ich würde 5k nehmen, Standard sollte es auch geben das waren 2,4k

Du musst dann auch die passende  Geschwindigkeit im ESPController eintragen, irgendwo unter Settings.


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7741
 

10k nimmt man wenn man mehr als 16 module hat

dann ist die kommunikation schneller

kann etwas anfälliger für paketverluste sein je nach hintergrundstrahlung bei euch

Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.


   
AntwortZitat
(@xanderzone)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 20
 

Moin,

ich habe heute den Controller über die Schraubklemmen mit 5Volt versorgt. Dabei ist C3 abgeraucht und der ganze Controller ist tot. Im Seriellen Monitor und Putty kommt diese Fehlermeldung:

 Ich habe einen neuen C3 eingelötet, Spannungen 3,3V und 5V passen. Ist der ESP32 jetzt defekt?

VG
Marco


   
AntwortZitat
(@chrispv)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 166
 

Hm, das ist wirklich komisch. Wir hatten doch extra bei der Bestellung die Spannungsfestigkeit von C3 und C6 kontrolliert.

Ist der Controllerboard von der Sammelbestellung hier?


   
AntwortZitat
Seite 11 / 13
Teilen: