Wie lange macht er den die entladung?
Ich gehe mal davon aus, dass eine Zelle über Max war, oder er hat auf Float umgeschaltet.
9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ
Das mit der Zelle über max. könnte sein.
Jedoch lief das entladen schon recht lange, ich hatte aber keine Gedult zu schauen wie lange und habe das gestoppt.
Beim nächsten wieder aufladen ist es wieder passiert.
Eingestellt habe ich max. Zellenwert 3,65
Laden ende bei 3,55 (auch mal 3,5 probiert), diese Werte wurde von einigen Zellen überschritten (3,57 - 3,58 bzw 3,54 mit 99,8% Ladung) und beide male wurde anschließend entladen jedoch nicht sofort. Sonders erst als 100% erreicht waren.
Bei 3% Entladung habe ich das gestoppt. Ich hatte ein bißchen den Eindruck das mit dem 100'% Signal etwas passiert.
Bin mir jetzt nicht sicher, ob es bei dir wirklich das entladen wegen Überspannung ist, oder weil auf Float Spannung gewechselt wird.
Das kannst aber mal mit der Max/Min Cell voltage Hysterese Testen ob es einen Unterschied macht.
9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ
Das mit der Zelle über max. könnte sein.
Jedoch lief das entladen schon recht lange, ich hatte aber keine Gedult zu schauen wie lange und habe das gestoppt.
Beim nächsten wieder aufladen ist es wieder passiert.
Eingestellt habe ich max. Zellenwert 3,65
Laden ende bei 3,55 (auch mal 3,5 probiert), diese Werte wurde von einigen Zellen überschritten (3,57 - 3,58 bzw 3,54 mit 99,8% Ladung) und beide male wurde anschließend entladen jedoch nicht sofort. Sonders erst als 100% erreicht waren.
Bei 3% Entladung habe ich das gestoppt. Ich hatte ein bißchen den Eindruck das mit dem 100'% Signal etwas passiert.
Wie der Stromsparer schon geschrieben halt, ändert das REC nach erreichen der 100% die Spannung auf FLoat.
Siehe Manual ". At that point the Maximum charging voltage allowed is set to Number of cells
x (End of Charge Voltage per cell CHAR– Maximum Cell Float Voltage Coefficient CFVC x End of charge
hysteresis per cell)."
Sapere aude!
Generell ist die Differenz zwischen Max Spannung und Ladespannung zu klein, da hat das System ja fast keinen Spielraum und wird immer zwangsentladen.
Schau mal ob du mit diesen einstellungen besser klar kommst.
9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ
Generell ist die Differenz zwischen Max Spannung und Ladespannung zu klein, da hat das System ja fast keinen Spielraum und wird immer zwangsentladen.
Schau mal ob du mit diesen einstellungen besser klar kommst.Voltage settings.jpg
Warum setzt du die Balance Voltage ENd über die Max Cell Voltage (CMAX). CMAX ist ja der Wert bei dem das BMS trennt.
Balance VOltage End sollte wie CHAR (end of charge voltage) gesetzt werden, siehe dazu auch folgendes Bild aus der REC Beschreibung das Charging Algorithm:
Der Begriff Balance Voltage End ist sicher missleading. Das System hört über dieser Spannung nicht auf zu Balancen, im Gegenteil:
Balancing Voltage END(BVOL):
If errors 2, 4, 5, 8, 10, 12 are not present, any cell above balance END voltage is balanced regardless of the battery pack current.
BVOL? or
BVOL x.xx Balance end voltage Returns float voltage [V] 2.5 to 4.30 V
CMAX mit 3,65 ist schon ok, wenn bis 3,5 oder 3,55V geladen wird. Wenn BVOL ebenfalls auf diesen Wert gesetzt laufen die Zellen auch nicht weiter nach oben hinaus.
Sapere aude!
Ich habe AC und DC Ladung, da reagiert die Stromregelung etwas träger.
Ich wollte einfach verhindern, dass das Balancing aufhört wenn Balancing End überschritten wird und die Zelle dann erstrecht einen Sprung nach oben macht.
9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ
Vielen Dank für die Antworten.
Ich lade auch AC/DC und habe deshalb mal END OF CHARGING auf 3.5 gesetzt um mehr Abstand zu haben. Es ist wirklich träge.
BVOL stand auf 3,55. Habe ich jetzt auf 3,65 gesetzt. Ich denke jetzt das war der Grund für das überlaufen.
Der Wert BMIN steht auf 3,4 keine Ahnung ob das ok ist. Aufgrund des Schaubildes würde ich sagen schon.
Max Volt habe ich noch auf 3,65 stehen gelassen.
Leider werde ich die nächsten Tage den Akku nicht vollbekommen und es somit nicht testen können.
Werde aber auf jeden Fall feedback geben.
Was ich nicht verstehe, im Handbuch steht bei den Werten zb. BVOL als discription "Balance end voltage". Das macht doch keinen Sinn, oder verstehe ich was nicht?
Ja ihr habt beide nicht verstanden, ging mir zu Anfang auch so, dass das Balancing nicht aufhoert wenn Balance End ueberschritten ist, sondern dass ueber diesem Wert immer gebalanced wird, egal ob eine Ladung des Akku stattfindet.
Also, Balance End auf den selben Wert wie die Ladeschlussspannung der Zelle setzten, so wie in der Graphik abegebildet.
Dein Grund fuers ueberlaufen war, weil BVOL ueber CHAR war, das wird jetzt mit dem groesseren Abstand noch schlimmer.
Wenn euch die Reaktion des CCL zu langsam ist, setzt das Current Limit runter.
Sobald die erste Zelle CHAR erreicht, wird das Current Limit bis auf 1,1A (die maximale Balancer Leistung) reduziert. Das funktioniert auch recht gut.
Sapere aude!
Current Limit, wo finde ich diese Einstellung?
9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ
Current Limit, wo finde ich diese Einstellung?
The charging current is controlled by the Maximum charging current parameter sent to the GX device. It’s calculated as Charge Coefficient CHAC x Battery capacity CAPA x parallel Strings. The parameter has an upper limit which is defined as Maximum Charging Current per Device MAXC x Number of Inverter/Charger Devices SISN. Lowest value is selected
-> Ein Beispiel
Table 15: Maximum charging current calculation.
SETTING VALUE UNIT
Battery Capacity (CAPA) 100 Ah
Parallel Strings detected 2 n.a.
Charge Coefficient (CHAC) 0.6 1/h
Maximum Charging Current per Device (MAXC) 75 A
Number of Inverter/Charger Devices (SISN) 2 n.a.
Charge Coefficient CHAC x Battery Capacity CAPA x parallel strings = 0.6 1/h x 100Ah x 2 = 120 A
Maximum Charging current per device MAXC x Number of Inverter/Charger devices SISN = 75 A x 2 = 150 A
Maximum charging current is set to 120 A due to lower value of the Charge Coefficient CHAC x Battery Capacity CAPA x parallel strings.
Sapere aude!
So ganz verstanden habe ich es immer noch nicht.
Habe jetzt aber BVOL = CHAR = 3,5
Ich denke jedoch das die Zellen nicht übergelaufen sind sondern das die Float Spannung zu klein war. Wie ich das verstehe errechnet die sich wie folgt:
At that point the Maximum charging voltage allowed is set to Number of cells x (End of Charge Voltage per cell CHAR– Maximum Cell Float Voltage Coefficient CFVC x End of charge hysteresis per cell)
CHAR-CFVC*End of charge hysteresis per cell: Das war bei mir: 3,5-0,8*0,25 = 3,3V . Macht in der Summe 52,8V. Geladen habe ich auf 56Volt. (BMIN = 3,4)
So wie ich das verstehe würde der REC bis auf 52,8 Volt herunter fahren.
Ich habe es jetzt mal so eingestellt: 3,5-0,8*0,05 = 3,46V macht 55,36Volt (zu laden 56Volt)
Wenn ich hier etwas völlig falsch mache bitte kurz kommentieren.
Ansonsten warte ich mal die nächste Volladung ab. Vielleicht kommenden Donnerstag.
Entgegen der Wetterprognosen hat es heute doch Sonne gegeben und mein Akku ist Voll.
Ich muß sagen meine obigen Einstellungen sind perfekt. Der Akku wurde vollgeladen auf 3,5V je Zelle bei max. 3,54 bei den ersten vollen Zellen. Strom wurde abgesenkt bis alle Zellen 3,5V hatten und dann in den Float Modus gewechselt ohne anschließende Entleerung.
Nochmal vielen Dank für die Erklärungen und Hinweise.
Hallo,
ich habe ein ähnliches System, bloß mit Wifi-Modul.
Allerdings findet das Wifi-Modul kein BMS. Das BMS piepst leider auch nur komisch rum (siehe Video).
https://www.myqnapcloud.com/smartshare/6887k050np2m26195xyua7z7_079f0f5046o7211t16t036yz32867iei
Jemand ein Tipp?
29,900 kWp - 92 x Kioto Photovoltaics
2 x Sunny Tripower 15000TL-30
Sunny Home Manager 2.0
1x SMA EV CHARGER 22
Sunny Island 8.0H-13
REC BMS mit 32x EVE280Ah (2P16S)
Hallo,
ich habe ein ähnliches System, bloß mit Wifi-Modul.
Allerdings findet das Wifi-Modul kein BMS. Das BMS piepst leider auch nur komisch rum (siehe Video).
https://www.myqnapcloud.com/smartshare/6887k050np2m26195xyua7z7_079f0f5046o7211t16t036yz32867iei
Jemand ein Tipp?
8mal Pieps, Temp Sensor Problem, siehe Manual
Zum Wifi Modul muessten wir mal die Konfig vom Modul sehen.
Sapere aude!