Wir wechseln das Forum am 14.11.24 auf die Forensoftware Discourse. Zwischen Montag Abend und Dienstag Nachmittag wird das Forum deaktiviert. Danach sind wir hoffentlich mit neuem Forum inkl. der vorhandenen Beiträge wieder am Start! Hier zum Forenbeitrag!

Benachrichtigungen
Alles löschen

REC BMS an 16x LiFePo4 3,2v 272ah

173 Beiträge
12 Benutzer
0 Reactions
14.9 K Ansichten
(@baxter)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 343
 

Danke für Eure Nachrichten.

Ich habe die Zelle 13 jetzt noch etwas entladen. Jetzt liegen alle Zellen zwischen 3,321 bis 3,328 V. OK, Carolus, das sagt nichts aus.

Warum das Relais nicht durch das BMS abgeschaltet wurde ist mir nicht klar. Ich weiß, dass das BMS es kann - habe es schon gehört. Die Spannungen sind ja in den Settings schon von allen beäugt worden, ohne Aufschrei. Was kann denn noch ein Auslösen verhindern? Die Spannungen der Zellen hatte ich gemessen und mit denen, die das BMS anzeigt verglichen. Das war sehr übereinstimmend (so genau, dass ich aufgrund möglicher Messfehler überrascht war).

Wie hast du den die Zellen einzeln geladen? Doch ueber ein Netzteil direkt am Pol der entsprechenden Zelle? Wenn ja, dann ueberlege mal wie das BMS da trennen soll? Wenn nein, erklaer uns bitte genau dein Setup

Dann schau dir das Diagram an, er hatte doch die extrene Ladung schon beendet bevor die Zellen oben raus gingen.

Ein Diagramm ohne Zeitachse mit Infos die man tlw einzel aus der Nase ziehen muss ist auch nicht so einfach zu interpretiert.

Ok du hast gestern Abend, Nacht Zellen nachgeladen, wie voll wissen wir nicht, vermutlich viel zu voll weil sonst waerens heute nicht gleich hoch gesprungen. Das Trennrelais hat aber mehrfach ausgelöst, sieht man ja am Spannungsverlauf

Sapere aude!


   
AntwortZitat
 MiPl
(@mipl)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 52
 

werde mich (noch mehr) in Geduld üben ....

9 x Luxor 410 W Eco Line Half Cells M108
Victron MPPT 150/70
Victron Multiplus II 48/5000 (derzeit nicht angeschlossen)
Cerbo GX
Shunt 200 A, 50 mA
RecBMS 16s Victron compatible
16x100 Ah LiFePO4


   
AntwortZitat
 MiPl
(@mipl)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 52
 

ja, die Zeitachse habe ich auch schon vermisst. Wird aber vom System nicht geliefert.

9 x Luxor 410 W Eco Line Half Cells M108
Victron MPPT 150/70
Victron Multiplus II 48/5000 (derzeit nicht angeschlossen)
Cerbo GX
Shunt 200 A, 50 mA
RecBMS 16s Victron compatible
16x100 Ah LiFePO4


   
AntwortZitat
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 4044
 

Ok du hast gestern Abend, Nacht Zellen nachgeladen, wie voll wissen wir nicht, vermutlich viel zu voll weil sonst waerens heute nicht gleich hoch gesprungen. Das Trennrelais hat aber mehrfach ausgelöst, sieht man ja am Spannungsverlauf

Nein, sehe ich nicht so, das Relais trennt ab 0,001Volt über eingestellter Max Spannung.
Da war er deutlich drüber. Das Relais hat nicht getrennt.
Hier hat nur der Multi die Ladung beendet.

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
AntwortZitat
 MiPl
(@mipl)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 52
 

Meine derzeitige Installation hatte ich zuvor schon beschrieben. Ein Multi ist derzeit noch nicht in Betrieb. Es laufen derzeit nur Victron MPPT 150/70, Cerbo GX, RecBMS mit PreCharge und WiFi-Modul, Shunt und die Batterie. Ich schreibs gleich in die Signatur.

9 x Luxor 410 W Eco Line Half Cells M108
Victron MPPT 150/70
Victron Multiplus II 48/5000 (derzeit nicht angeschlossen)
Cerbo GX
Shunt 200 A, 50 mA
RecBMS 16s Victron compatible
16x100 Ah LiFePO4


   
AntwortZitat
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 4044
 

ja, die Zeitachse habe ich auch schon vermisst. Wird aber vom System nicht geliefert.

Du kannst dir das auch im Victronprtal mit Zeitachse anzeigen lassen, sogar mit ladestrom.

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
AntwortZitat
(@baxter)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 343
 

Ok du hast gestern Abend, Nacht Zellen nachgeladen, wie voll wissen wir nicht, vermutlich viel zu voll weil sonst waerens heute nicht gleich hoch gesprungen. Das Trennrelais hat aber mehrfach ausgelöst, sieht man ja am Spannungsverlauf

Nein, sehe ich nicht so, das Relais trennt ab 0,001Volt über eingestellter Max Spannung.
Da war er deutlich drüber. Das Relais hat nicht getrennt.
Hier hat nur der Multi die Ladung beendet.

Sein Max Voltage liegt bei 3,65V. Da war er bei der Auflösung zweimal drueber (Messeartefakte?), aber der MPPT wuerde die Ladung nicht so schnell zurück nehmen (sofern er DVCC überhaupt aktiv hat?), nicht wie in der Graphik die Zellen nach unten gehen. Aber ja, muesste man sich ein einzelnes Event ansehen und genauer rein zoomen.

Auf jeden Fall hat dir das BMS den Arsch gerettet, das haette auch ordentlich ins Auge gehen können.

Sapere aude!


   
AntwortZitat
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 4044
 

Der MPPT braucht ein Moment, desalb ging die Spannung ja auch bis auf 3,8V. Jetzt ist nur die frage was er im REC als Logging Intervalle eingestellt hat.
Wenn da 30 sec. drin stehen kann er auch deutlich über 4 Volt gewesen sein.

Und wie gesagt, wenn max Spannung 3,650V eingestellt ist, trennt das REC bei 3,651V.

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
AntwortZitat
 MiPl
(@mipl)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 52
 

Log-Intervall ist 10 Min

9 x Luxor 410 W Eco Line Half Cells M108
Victron MPPT 150/70
Victron Multiplus II 48/5000 (derzeit nicht angeschlossen)
Cerbo GX
Shunt 200 A, 50 mA
RecBMS 16s Victron compatible
16x100 Ah LiFePO4


   
AntwortZitat
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 4044
 

Log-Intervall ist 10 Min

OK, dann kann die Spannung noch viel höher gewesen sein. Da wäre im Mittelwert von 10 Minuten alles möglich.
Schau mal im VictronPortal die MinMax Spannung vom REC

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
AntwortZitat
(@baxter)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 343
 

Log-Intervall ist 10 Min

😮 Shock 😕

Ich bin schon ruhig....

Hol dir bitte Hilfe in Form einer Person die nochmals die Basics mit dir durchgeht und das System mit dir in einen ordentlichen Zustand bringt.

Ich befürchte das ist mit ein paar Nachrichten in einem Forum nicht mehr getan und waere vermutlich auch nicht mehr verantwortungsvoll.

Sapere aude!


   
AntwortZitat
 MiPl
(@mipl)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 52
 

hmm, finde das nicht. Ich sehe zwar das Rec-BMS, aber unter Verlauf ist nichts zu sehen. Bei Details auch nichts. Stimmt nicht: Niedrigste und höchste Zellenspannung sehe ich dort.

9 x Luxor 410 W Eco Line Half Cells M108
Victron MPPT 150/70
Victron Multiplus II 48/5000 (derzeit nicht angeschlossen)
Cerbo GX
Shunt 200 A, 50 mA
RecBMS 16s Victron compatible
16x100 Ah LiFePO4


   
AntwortZitat
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 4044
 

Nicht im Cerbo, sondern im Portal.
Dort unter erweitert > bei den Widgets den Batteriemonitor REC (müsste 512 sein)

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
AntwortZitat
 MiPl
(@mipl)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 52
 

im Portal sehe ich bei mir kein "erweitert". Ich gehe im Portal auf meine Installation. Dann kann ich Device wählen. Dort sieht es so aus:

9 x Luxor 410 W Eco Line Half Cells M108
Victron MPPT 150/70
Victron Multiplus II 48/5000 (derzeit nicht angeschlossen)
Cerbo GX
Shunt 200 A, 50 mA
RecBMS 16s Victron compatible
16x100 Ah LiFePO4


   
AntwortZitat
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 4044
 

Advanced?

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
AntwortZitat
Seite 11 / 12
Teilen: