PROFIS GEFRAGT: eine 16S LFP als 2x 8S Packs (2 BMS) laden und als 16S 48V entladen ?

37 Beiträge
9 Benutzer
6 Reactions
414 Ansichten
(@08_of_15)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 17
 

Veröffentlicht von: @wolfgang

Also die Growatt sind limitiert auf der PV Seite mit 13A - alle aus der MiC Serie, die meisten aus der MiN und SPH Serie auch auf 13A

13A x 51,2 V = 665 W ist das Maximale bei nominal Spannung mit 3,2V

Hast Du evtl. die Leistung limitiert gehabt auf 66% ? 
Da kämen dann 440 Watt bei raus.

Mein Growatt kann ja nur 600W Ausgangsleistung. Ich habe ihn schlussendlich immer bei irgendwas 70% begrenzt, ja. Denn sobald ich höher gegangen bin, ist er auf 10-15W zusammengebrochen.  Manchmal kam der Effekt auch bei einem kleineren Wert.

Musste den Growatt dann jedes mal mit dem Schalter neu starten. Das war mir auf Dauer zu doof.

Hatte auch den DC Modus verwendet, d.h. Register 124 umgestellt.

Deshalb habe ich inzwischen auf DTU on Battery und einen Hoymiles umgestellt und habe seitdem einen stabileren Betrieb.

 


   
AntwortZitat
(@wolfgang)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 378
Themenstarter  

Hier das 1. Alternativkonzept, wo ich schon den Step Up Booster am Wochenende bestellt hatte, um die PV Spannung für den mppt auf 60V zu bringen.
Dann ist das System vollkommen homogen 48V  / 51V. 

Natürlich wieder keine Sicherungen eingezeichnet, weil die jetzt in der frühen Planungsphase viel zu viel Arbeit machen, die überall mitzuschleifen.
Gleiches für ESP32 und die WLAN / RJ 45 etc. Verbindungen. 

Und ja, das ist ein Pylontech Akku Paket, aber umgebaut auf JK

Letzter Stand vorerst, bis das gute Stück dann hier mal eintreffen wird.

Danke fürs rege diskutieren der kontroversen Idee / Ableitung. Starry Eyes  

 


   
AntwortZitat
(@hopfen)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 5 Monaten
Beiträge: 455
 

 

Wenn Du die obige Schaltung tatsächlich mit der Verschaltungen der 2 Batterien nachgebaut hast Du nur unwahrscheinliches Glück daß vermutlich die Sicherung vom BMS in den Akkus anspringt. Ob das immer der Fall ist? Elektronik versagt auch manchmal.

Ich überlege jetzt gar nicht weiter wie das überhaupt zufällig funktionieren kann. Ja, der Lader kann das übernehmen wenn die Spannung doch reicht. Ansonsten eigentlich nein, ein abgetrennter Akku macht ja keinen Sinn.

Du verbindest eiskalt + der beiden Batterien und machst von + zur  +- Zusammenschaltung einen Schluss. OK das BMS liegt dazwischen und rettet Dich noch. Aber was soll eine getrennte Batterie dann bringen? 

Wenn ein LKW Mechaniker das mit Blei Batterien machen würde hätte er die Trümmer und Säure im Gesicht. 

 

Gedankenspiel als Beispiel. Der Schalter ist geschlossen wenn 48 V Betrieb, also kein Ladestrom.

Klima Heizung mit FTXZ35 Ururu Sarara, scop < 6 seit 2016 im Wohn +SZ über Umluft. Seit 2006 Heizung mit 4 single tick-tack im Altbau.
Seit 2018 800 VA BKW mit Aeconversion WR. Ab 2022 LTO + LFP + Na-Ion Test, 5 kWh, 5kWp am Flachdach als BKW plus Küchenblock als Halb Insel.


   
AntwortZitat
(@leverkusen3)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 995
 

Veröffentlicht von: @wolfgang

 

-- attachment is not available --

Das jedenfalls klappte hier mit 2 Modulen in Serie geschaltet und dem Ladestrom vorhin. Kein Rauch, kein Nix, kein gar nix (MC4 Schmelzsicherungen).

Der Wechselrichter tat erst nicht, aber das lag daran, dass der mppt erst snoch aktiv war und nicht auf Akku umgestellt war. Nicht das beste Wetter, aber mit dem ein oder anderen Sonnestrahl waren es dann schon mal 240 Watt - pro Modul.

 

Hallo

Bei deinem Schaltbild stimmt eine Bezeichnung nicht:

Am Eingang des Growatt stehen keine 48V, sondern nur 24V. Egal an welchen Pol du seine Anschlusskabel klemmst.

Deswegen zickt er auch herum. Deswegen gibt es aber auch erst dann Probleme, wenn der Wechselrichter probiert die Batterie mi 48V zu laden. Wenn er überhaupt laden kann.

mit freundlichen Grüßen

Thomas

 


   
AntwortZitat
(@tageloehner)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 8 Monaten
Beiträge: 704
 

Der stepup und der MPPT in der reihenfolge ist doppelt gemoppelt bzw. behindern einander.

Wenn du V(MP) ca 42V STC hast also bei knallheiß ca. 35V, muß erst der MPPT auf z.B. Ausgang 29V eingestellt ohne Batterie, und dann der korrekt auf V-IN 27-28V und V-OUT auf maximale Erhaltungsspannung des Akkus eingestellte stepup. Jedenfalls empfehle ich dir, den Widerstand an dieser Stelle einzubauen. Verhindert Schwingneigung des Gesamtsystems. Mit 150-220k sollte es gehn.

Oder läßt den MPPT gleich ganz weg und an die Stelle, welcher ich dem stepup den Widerstand montiert habe, baust eine simple Temperaturnachführung. +/- paar Prozent um den MPP merkste fast nicht, wenns klein wenig daneben ist.


   
AntwortZitat
(@hopfen)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 5 Monaten
Beiträge: 455
 

Ich hätte ja die 24 V Technik erst mal belassen und nur dem WR mit dem Stepup geboostert.

Akku als Durchlauf ist im Normalfall unbelastet.

Mache ich auch, nur namenlos und noch aus 12 V.  Wobei sich bei mir auch Direkteinspeisung kreuzt, andere Geschichte.

 

Den 40 A step up hätte ich auch gerne. Habe statt dessen ein kleines Notitz  Büchlein mit Weihnachtsmann bekommen. 😉 Hoffe hier kommt das richtige.

 

Klima Heizung mit FTXZ35 Ururu Sarara, scop < 6 seit 2016 im Wohn +SZ über Umluft. Seit 2006 Heizung mit 4 single tick-tack im Altbau.
Seit 2018 800 VA BKW mit Aeconversion WR. Ab 2022 LTO + LFP + Na-Ion Test, 5 kWh, 5kWp am Flachdach als BKW plus Küchenblock als Halb Insel.


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7497
 

Veröffentlicht von: @wolfgang

um die PV Spannung für den mppt auf 60V zu bringen.

funktioniert da der mpp tracker vom victron noch? wenn die spannung konstant ist?

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?