Benachrichtigungen
Alles löschen

[Oben angepinnt] PACE BMS - Informationssammlung

855 Beiträge
124 Benutzer
87 Reactions
67.6 K Ansichten
(@robby3)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 14
 

Die Idee mit dem aktiven Balancer ist gut, nur komme ich nicht an die Zellen ran. Das Battery Pack ist eine fertige, 146kg schwere Kiste, die ich nicht so einfach bewegen, geschweige denn einfach öffnen kann. Ich muss also mit den mir zur Verfügung stehenden Einstellungen begnügen. Es ist ja so, dass das Pack täglich geladen/entladen wird und nach ein paar Min Entladen habe ich nur nach eine Diff von max 7mV. Ich denke, dass es da eingießend Zyklen braucht, bis sich das auch bei über 90% SoC im tieferen Rahmen befindet.

Wie kann ich die batterie länger an der Ladeschlussspannung halten, wenn das BMS sofort abschaltet, sobald eine Zelle den Cut-Off erreicht hat ? 


   
AntwortZitat
Carolus
(@carolus)
Famous Member Admin
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 8459
 

Veröffentlicht von: @robby3

Es ist ja so, dass das Pack täglich geladen/entladen wird und nach ein paar Min Entladen habe ich nur nach eine Diff von max 7mV.

Was nicht heißt, dass die imbalance weg ist, du siehst sind nicht mehr.

Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.
SOC ist ein NTCV Parameter


   
AntwortZitat
Carolus
(@carolus)
Famous Member Admin
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 8459
 

Veröffentlicht von: @robby3

Wie kann ich die batterie länger an der Ladeschlussspannung halten, wenn das BMS sofort abschaltet, sobald eine Zelle den Cut-Off erreicht hat ? 

Stell die Ladespannung tiefer.

 

Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.
SOC ist ein NTCV Parameter


   
AntwortZitat
(@robby3)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 14
 

@pedaaa Nach ca 15 Min Entladen mit rund 15A aus dem Pack ist sie bis runter im Bereich von 5mV balanciert. Nur Obenrum beim Laden driften die Zellen weg. Bei 3.65V macht das BMS zu. Ich hab den release point auf 3.55V gestellt und so scheinen sich die Zellen anzunähern. Muss ich weiter beobachten, wenn sie mal wieder hoch geladen werden kann (wo bleibt die Sonne ?)


   
AntwortZitat
(@delta_x)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 10
 

@laetscher ;

Konntest Du das Problem zwischenzeitlich lösen dass einige Werte angeblich außerhalb des zulässigen Bereiches lägen?

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Jahren von delta_x

   
AntwortZitat
(@ewen1980)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 20
 

Ich hab mein Zellen mit einem aktiven Balancer ausgeglichen. Die Zellen liegen alle zwischen 3.488V und 3.493V.

Ist der Spannungssensor von Pace einfach nur schlecht?

Die Spannungen springen bei 100% stark hin und her. Eine manuelle Messung zeigt ein fast perfektes Ergebnis. Das BMS zeigt einen Voltdiff von 100-150mV.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Jahren 3 mal von ewen1980

   
AntwortZitat
Carolus
(@carolus)
Famous Member Admin
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 8459
 

Springen die nur während der Balancer läuft?

Wie ist der Balancer angeschlossen?

Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.
SOC ist ein NTCV Parameter


   
AntwortZitat
(@ewen1980)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 20
 

Der Balancer ist nicht mehr angeschlossen. Das BMS scheint schlecht zu messen. Wie ist es bei euch?

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Jahren von ewen1980

   
AntwortZitat
(@xilli)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 98
 

Hallo, hat einer einen Link oder Hinweis zu einer funktionierendem PBMStools? Ich kann bei den Versionen, die ich bis jetzt hatte auf keiner unter System Config. überhaupt eine Auswahl möglicher Inverterprotokolle finden.

Auslesen Pace BMS hat mit RS232 super funktioniert. Nur das Protokoll kann ich bisher im BMS nicht umstellen.

Grüße

Edit: Hab eins gefunden!

2015- 6,05kwp Fronius mit TrinaSolar
2015- BWWP 270l
2017- 9,72kwp Fronius mit BenQ
2020- Klimasplit Duo Panasonic (Kühlen und Heizung DG)
2020- WP Panasonic Aquarea 5kw (J-Modell)
2023- Multiplus II 5000/48 GX - 20,48kwh Wallmount-Speicher mit 2x Neey Aktivbalancer
2024- 10,35kwp Fronius mit TrinaSolar


   
AntwortZitat
aseemann
(@aseemann)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 4
 

Moin @pali,

ich habe das Batterie Monitoring zum laufen bekommen. Nur das Steuern des Inverters muss ich mir noch überlegen wie ich das am Cleversten anstelle. Ich habe mir, nach erfolglosem, selbst zusammen basteln dann doch das hier im Thread schon erwähnte FTDI Kabel gekauft. Damit geht das wunderbar. 

Zum auslesen der Batterie de BMS verwende ich Link entfernt Läuft soweit ganz gut. Ich schick das ganze an einen MQTT Broker der auf dem RPI läuft, schiebe das ganze mit Telegraf in eine InfluxDB 2.x und stelle das ganze dann mit Grafana dar. Influx, Telegraf und Grafana laufen auf einem eigenen Server bei mir zu hause nur der MQTT Broker und die beiden Python Tools (bmspace + mpp-solar) laufen auf dem RPI. 

Hast du schon selbst eine Lösung gefunden oder kann ich dir da behilflich sein? 

 

Mitgliederkarte: https://umap.openstreetmap.de/de/map/drbacke-forum-mitglieder-forumsnamen-verwenden_28799#6/52.919/9.478


   
Pali reacted
AntwortZitat
 Pali
(@pali)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 64
 

@aseemann

hi,

nein, ich habe mich damit noch nicht beschäftigt ... habe noch keine Lösung für auslesen der BMS. Deine Lösung würde ich mir gerne anschauen, aber der Link wurde entfernt. Bitte schick mir das mit Privater Nachricht ... danke!

Der FTDI Kabel habe auch schon. Er funktioniert super mit der Windows-Software ... bin gespannt, wie das mit dem RPI klappt.


   
AntwortZitat
(@helge)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 703
 

und ganz frisch vom Andy in Australien getestet...

Der grösste Scheiss am PaceBMS, mal abgesehen vom 50-100mA Balancestrom, der Balancer schaltet ohne Ladestrom "AUS", ganz grosses Kino 😉

für den der es gerne ansehen will:

wer ein solches BMSin seiner FertigBatterie eingebaut hat, kommt um einen zusätzlichen (aktiven) Balancer nicht umhin.

Freundliche Grüsse aus dem Schwabenländle
3,9 kWp - Ost & 6,0 kWp - West @ STP 8.0
1,0 kWp - Ost @ MPPT 250/30
Victron MultiPlusII 3000 - 3Phasen - 41kWh LiFePo4 18S - 3x NEEY 4A


   
AntwortZitat
Pedaaa
(@pedaaa)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 47
 

naja... das hab ich ja schon auf der ersten Seite hier bemängelt.

ABER:

ich hab jetzt schon bei neueren Firmwareständen (V3.04) gesehen, dass das Balancen auch nach der fertigen Ladung weitergeht.

Im Video testet er da Firmware V1.00 !!!

Weiters bin ich bissl enttäuscht, dass der Andy den Parameter Full Pack current nicht richtig verstanden hat.

Das ist nämlich einfach und simpel der "Cut-Off Current". Oder "Termination Current"

Und der sollte laut Zell-Datenblatt eingestellt werden


   
AntwortZitat
(@xilli)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 98
 

Wo bekomme ich die Firmware her und wie wird sie draufgebracht?

Grüße

2015- 6,05kwp Fronius mit TrinaSolar
2015- BWWP 270l
2017- 9,72kwp Fronius mit BenQ
2020- Klimasplit Duo Panasonic (Kühlen und Heizung DG)
2020- WP Panasonic Aquarea 5kw (J-Modell)
2023- Multiplus II 5000/48 GX - 20,48kwh Wallmount-Speicher mit 2x Neey Aktivbalancer
2024- 10,35kwp Fronius mit TrinaSolar


   
AntwortZitat
 Pali
(@pali)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 64
 

hi,

wenn ich die Parameter in PBMStools.exe ändern will (die Spannungswerte), kann ich nicht die Komma schreiben. Wie geht das?


   
AntwortZitat
Seite 8 / 57
Teilen: