Hi,
ich muss nochmal OT nerven: Was meinst du mit "Windows-Grundsettings umstellen" bzgl. Punkt und Komma? Ich hatte es mit Region und Keyboard versucht, kein Erfolg. Sobald ich die Settings auslese zeigt er mir manche Werte mit "," an und marktiert die als falsch (roter Stern). Von Hand eintippen erlaubt mir nur ganzzahlige Eingaben, über die Settings.xml werden die Zahlen zwar mit . oder , geladen aber dann wieder nicht akzeptiert. Kranker Fehler...
Gruß,
Heiko.
ist ja nicht OT. Passt komplett hier rein.
also in der "alten Systemsteuerung" von Windows, hab ichs so eingestellt, dann lief es endlich:
und bzgl. den roten Sternen und "out of Range"
Da hast du eine zu alte Version von den PBMS-Tools. Die heißen zwar alle "PbmsTools V2.5FN" aber sind trotzem verschieden.
Da gibts unterschiedliche irgendwo versteckt im Netz auf div. Homepages zu finden.
Falls du nix passendes findest, kann ich dir sicher meine Version auch irgendwie zukommen lassen.
Auf der Jakiper Seite gibts auch eine Version.
Da kann man aber aber keine Parameter einstellen. ABER... mit der Version lässt sich zumindest das Kommunikations-Protokoll anpassen. Das geht mit den anderen Versionen hingegen wieder nicht
Hi,
Danke für die Antwort. Dann liegt es wohl ein einer schimmeligen Version. Ich hab die von SOK, Jakiper und ufo-battery aber die zicken alle rum. Falls du mir eine funktionierende Version verfügbar machen kannst wäre das echt gut :angel:
Danke,
Heiko.
Hi,
beim Suchen nach einer funktionierenden PBMStools-Version bin ich über folgenden Link gestolpert:
https://www.solarpower24.it/servizio-supporto-2-2/download-manuals-and-software-link/?lang=en
Das PBMStools dort funktioniert leider auch nicht (sieht aber etwas anders aus) ABER das pModbusTools macht keine Probleme beim Import einer XML-Config. Das ., Problem hat es aber auch noch.
Gruß,
Heiko.
hier uploaden kann ichs nicht, Zip.Datei zu groß (7Mb)
Oder ich versuchs später aufgeteilt auf mehrere Zips?! Falls das geht? Oder gibt einen File-Upload-Server den wir verwenden könnten.
Ich hab die gleiche Version aber schon auch irgendwo im Netz gefunden.
Die "PbmsTools V2.5FN.exe" muss 664kB groß sein, dann sollte die Version passen.
BTW... vielleicht kannst du, oder wer anders hier auch mir helfen?!
Ein Thema hab ich noch. Und zwar die Definition der Voll-Kapazität der Packs...
Da ist bei einigen Packs bei mir, ein wirklich schöner Wert hinterlegt. Den die Packs dann auch gerade so erreichen.
Und dann hab ich andere, da steht einfach plump 100.000mAh drin.
Und dann passiert es dass diese Packs auch nach Erreichen von RemainCapacity 100.000Ah noch nicht voll sind und durchaus noch weiter laden.
Aber "RemainCapacity" steht dann eben bei den 100000mAh an, und zählt nicht mehr weiter. Weil "FullCapacity" scheinbar sowas wie ein Deckel fürs Zählen ist?!!?
Wie geht man da vor, wenn man das richtig kalibrieren will??
Einfach "FullCapacity" mal auf 150000mAh raufstellen oder so?
Und dann schauen wie hoch "RemainCapacity" tatsächlich rauf geht, und diesen Wert dann bei "FullCapacity" als max. Deckel eingeben?!?
Oder wie ist das zu verstehen bzw. zu machen?
Hi,
Zu deiner Kapazitätsfrage. In dem Feld war ich gerade heute Morgen weil ich nur 5kAh Akkus hab und bei mir da auch 100000 steht. Full und Remain war auf 109000. Ich hab das erst mal halbiert jeweils. Wenn du beides hoch genug setzt müsste das mit dem Remain funktionieren da er ja stumpf lädt und Remain hochzählt.
Gruß,
Heiko.
OK habs hochgeladen.
Die Variante funktioniert bei mir. Aber Windows musste, wie gezeigt, umgestellt werden.
Bzgl. Kapazität:
Wie kann bei dir 109000 bei Remain stehen, bei einem 5kWh Pack??
Remain zählt ja nur rauf, solange geladen wird.
Und zählt runter, wenn entladen wird.
Wie konntest du da die doppelte Kapazität erreichen? Komisch 😕
Hi,
ich denke die kalkulieren einfach nur aus dem SOC und dem FullCapacity das Remain. Glaube ehr nicht das die da U*I aufintegrieren...
Ich muss mich korrigieren. Habe mal das Ladegerät drangehängt und schaue mir seit Minuten an wie die remaining capacity ansteigt obwohl sich die Zellspannungen gerade nicht bewegen. Der schaut wirklich was reingeblasen wird. "RemainingCapacity": 5.089000225, "TotalCapacity": 5.09499979. Den TotalCapacity-Wert hat das BMS auch nach oben korrigiert.
Gruß,
Heiko.
ah, seh grad deinen Edit, aber wollte gerade das gleiche berichten:
Hatte gerade ein Pack beim Laden mit:
SOC: 96%
Remain: 94530mAH
Full: 98473mAH
Hab dann Full auf: 110000 hochgestellt, und auf einmal siehts wie folgt aus:
SOC: 86%
Remain: 94530mAH
Full: 110000mAH
SOC wird also einfach aus den Beiden Werten errechnet.
"Remain" scheint hingegen wirklich gezählt zu werden.
"Full" ändert sich bei mir hingegen nicht. Das ist wie ein Deckel. Remain zählt bei mir nicht höher als Full und steht dort an. (auch wenn die Ladung noch weitergeht) SOC ist und bleibt dann klarerweise 100%
Das heißt für mich nun folgendes:
Wenn ich einen wirklich schönen SOC und Full-Wert haben will, muss ich folgendes machen:
1) Pack komplett entladen, bis das BMS alarm schreit.
2) "Full" Wert auf irgendeinen sehr, sehr hohen Wert stellen, der nie erreicht werden kann, z.B. 200000mAh bei mir
3) Pack voll laden, Zellen Ausbalancieren und Weiterladen bis die Stromaufnahme auf den passenden "Cut-Off-Current" laut Zell-Datenblatt sinkt
4) dann ist das Pack "wirklich voll"
5) den Wert von Remain notieren und bei Full reinschreiben -> der "Full" Wert ist damit korrekt bestimmt bzw. kalibriert.
6) damit steht dann SOC auf 100% und ist quasi auch korrekt kalibriert.
Was ich mich sonst noch frage...
Was sind die ganzen anderen Felder im "System Config" Tab.
steht ja überall nur Calibration oder Setting.... und nirgends "read"
Somit hab ich mich noch nie da irgendwo draufklicken getraut
Du hast ja scheinbar eh einen brauchbaren Kontakt zu Pace?!
Kannst du mal fragen, wie man diese Felder bedient?
Hi,
ok, ich hab einen vergleichbaren Test gemacht und komme zum gleichen Ergebnis, Remain wird gezählt in beide Richtungen, Total ist Fixed und deckelt Remain. Daher passt dein geplantes Vorgehen...
Ich habe keinen Pace-Kontakt außer die eMail-Adresse auf deren Website, da kamen die Protokollbeschreibungen her. Die Werte im Settings da sind laut Google-Fundstücken zum Kalibrieren der Messung und sollten besser nicht angefasst werden. Habe daher auch lieber die Finger davon gelassen da man den Ist-Zustand ja nicht sicher kann.
Gruß,
Heiko.
grad ganz frisch:
hier wird das 150A Pace BMS vorgestellt (hier scheinbar als Gobel Power "gebrandet")
Hi,
sehr interessant. Die Software sieht spannend aus da Qt-basiert. Evtl. wäre damit das Dezimaltrennerproblem weg. Davon abgesehen sind da einige mehr Inverter in der Protokollliste. Das BMS hat wohl eine neuere Firmware. Angeblich sollte da ja was kommen mit mehr Invertersupport. Leider bin ich bzgl. der gezeigten Software nirgends fündig geworden bisher.
Danke,
Heiko.
Hallo,
zwischenzeitlich habe ich versucht mittels der Modbus-Software mit dem BMS zu reden. Das hat leider nicht geklappt. Egal was ich als Protokoll einstelle, die Software bekommt keine Verbindung auf dem RS485-Port hin. Anscheinend gibt es da noch eine andere Firmware für diese Software-Version. Muss ich halt weiterhin Pylontech-Protokoll auf RS485 nutzen um mit dem BMS zu reden (unabhängig von der RS232).
Gruß,
Heiko.
Hi zusammen,
evtl. hat von euch jemand eine zündende Idee.
Ich scheiter gerade daran mein PACE BMS von PACE-CON Protokoll auf Growatt umzustellen.
Jeder Versuch wird vom BMS einfach ignoriert.
Alle anderen Parameter kann ich problemlos editieren und speichern, nur diesen nicht.
Hat jemand das gleiche Problem?
(von "," auf "." Trennzeichen habe ich bereits umgestellt)
Grüße
Paul