Ich nutze folgendes Kabel Link entfernt und dann die Software, die hier im Thread zitiert ist. Port ist der RS232 RJ11 Port am Akku - steht glaube ich auch BMS dran.
danke für den Tipp. ich habe mit einem selbst gebauten Kabel und Pegelumsetzer vergeblich probiert eine Verbindung hinzubekommen.
Mit den genannten Kabel ging es auf Anhieb(seltsam).
Ich habe einen Akku von "Titan Solar" und dort ist auch die Pace bms drin. Leider ist das balancing nur passiv(versprochen war eine aktive) und wirklich sehr marginal. Allerdings funktioniert es bei mir nach dem RS232-Verbindungsaufbau weiterhin auch ohne das geladen wird. Aber sehr sehr langsam 🙁
Auch das Display geht nun nicht mehr aus. Vielleicht ein Bug aber sehr hilfreich
weil ich hier immer wieder wegen Firmware angeschrieben werde....
hier sind meine Firmware-Files und eine PBMSTools-Variante mit der Parameter verstellt werden können, hochgeladen:
https://tmpfile.uni-kl.de/dc382e73-d72c-4496-96a3-f14eedd4b67d#PaceBMS_BSLBATT_100Ah.zip
Die Firmware ist von BSLBATT fürs P16S100A BMS.
Aber Achtung: die Files sind teilweise für unterschiedliche Hardware. Das Teil gibt es in verschiedenen Ausführungen, Chips usw.
Also kein Gewähr, dass das bei euch funktioniert.
@pedaaa Thank you. Does the balancing process continue after the end of charging?
on some of the newer Firmware files it does, yes.
But also not always. Seems like there are some conditions, when it does not continue to balance.
But i have not checked this behaviour in detail anymore, as i have had my battery packes balanced by the Neey 4th Gen active balancer, so the little passive balancing that happens, is good for a pretty long time.
Mit welcher Leistung könnt ihr dann über euren Inverter einspeisen? Laut Cerbo sind es bei mir 51V bei 95A. Ich habe das Pace BMS mit 15 Zellen und mein Wechselrichter erreicht nur 3200W.
Also entweder soviel wie der Speicher hergibt maximal oder soviel wie der Wechselrichter maximal kann. Das kleinste ist das Limit. Ich verstehe die Frage nicht wirklich.
Danke für die Nachfrage. Mein Multiplus 2 5000 sollte locker 4000 schaffen. Ich denke es könnte am Speicher liegen das es nicht mehr werden. Wie ist es bei dir?
Der Mp2 5000 kan max 70A bei 48V Ladeleistung. Sind dann 3600W Sind dann bei 51V eben nur noch 65A
Mehr isny 😌
Bei 16 Zellen wären es sogar nur noch bis zu 61A
Die Stromangaben beziehen sich immer auf die Nennspannung. Bei mehr Batteriespannung, weniger Strom.
Ich vermute es geht da um die Einspeiseleistung ins Netz. Also entladen nicht laden.
Ich habe aus diversen Gründen 2 MP-II 48/3000 aber 16Zellen Packs. Die pro Pack 80A laden & 100A entladen können.
Bei mir ist das limit die Wechselrichter.
Im Cerbo müsstest du doch sehen ob der Speicher die Leistung limitiert. Ich vermute ja mal das die beiden Systeme miteinander reden via can oder rs485!?
Oh, ja, lesen hilft
Dann denke ich auch, dass ne einstellung im cerbo limitiert.
Hallo, ich wollte mich nur für Eure Infosammlung hier bedanken, mein Problem war die CAN Verbindung zwischen einem Akku (titan usw.) und einem Growatt Wechselrichter, dank Euch läuft es nun endlich! 😊
5,4 kWp 18,4 kWh LiFePo4
firmware for P16S100A (file P1447V300)
<a class="wpforo-auto-embeded-link" href=" Link entfernt " target="_blank" rel="nofollow nofollow noopener"> Link entfernt
Hallo PaceBMS Comrades!
Ich war so "mutig" (oder dumm) und habe es gewagt, die hier gesharte Firmware auf meine 5kWh P16S100A Batterie hochzuladen.... genauergesagt, habe ich die Version P1247V110-12290-2.50.bin (weil das die einzige bin Datei war, die bei mir kein "BIN File Error" ausspuckte, wie es in der Bild Anleitung stand)
Der Upgrade war erfolgreich, aber die Konsequenzen führten zu einen "unbrauchbaren" BMS, sagen wir mal so.
Also für P16S100A ist es mal sicher nicht! Es scheint eine Firmware für ein 13S BMS mit 120A zu sein !?!
Die BMS erkennt jetzt nicht mehr die Zellen 14 bis 16. Folglich wird eine falsche Gesamtspannung (43V) angezeigt, und der BMS geht natürlich in UVP
HILFE!
Davor stand in PBMS Tools die Ver: P16S100A-14410-1.01
Jetzt: P13S120A-12290-2.50-001
Ich habe ebenso versucht die Firmware von PaceBMS_BSLBATT_100Ah zu flaschen, aber ich bekomme bei jeder Binary die Meldung "BIN File Error".
Also voll der Reinfall...
Hat Jemand von euch eine kompatible FW? 1.01, 1.03,... ich bin mittlerweile über jeder Version die funktioniert. glücklich 😀
Mein Ziel war die Firmware aufzugraden, damit das Balancing weiterläuft, auch wenn es nicht gerade lädt.... tja
Danke euch im Voraus!
PS: Ich habe auch versucht ein bisschen zu "hacken" und habe mit einem HEX- Editor die Datei P1247V110-12290-2.50.bin so angepasst, dass nun die Richtige Version "P16S100A-14410" in "Ver." geschrieben wird, aber das bringt nichts. Ich habe gehofft, dass es anhand des Models, weitere Zellen aktiviert/deaktiviert werden.
PS2: Ich habe noch eine identische Batterie, mit eine funktionierenden BMS. Aber wie lese ich aus der funktionierenden BMS die FW raus?...
Was soll man da sagen? Hättest du Seite 15 gelesen wüsstest du das und hättest es wohl nich gemacht!
Du wirst vermutlich eine BIN brauchen die mit "P1247" anfängt um dein BMS wieder gerade zu ziehen.
Es gibt hier aber auch eine PbmsTools Version mit der man die 16Zellen wieder aktivieren kann, bzw. die Zellenanzahl ändern.
Das ist mit dem "BSL_Blatt Bin Archive" von @Pedaaa inkludiert im Reiter "System config", links-mittig. Schümpft sich "Cell Number Setting".
Hallo,
ich versuche immer noch, meinen BMS vom 5kWh-Felicity auszulesen.
Es kommen ASCIIs über RS485 heraus, jedoch nicht interpretierbar.
Habe jetzt ein Foto vom BMS gemacht.
Kennt jemand das Modell und kann mir Infos geben?