Hab jetzt mal Smartshunt und Daly verglichen. Im 6A Bereich beträgt die Differenz ziemlich genau 1A. Wenn man mehr zieht im 60A Bereich waren es 4-5% Unterschied in der Ampere Anzeige. Das Daly hat nie was angezeigt unter 1A und manchmal auch nicht bis 2A. Also gerade in dem Bereich wo man Balance will und der Strom langsam Richtung 0 geht, hört der MP2 viel früher auf zu laden, wenn man sich nach dem Daly richtet (z.B. mit dbus-serialbattery).
Genau das war auch meine Beobachtung hier. Die Ladung stoppt bei halbvollem Akku mit SOC 100%. Seit gestern werkelt deshalb hier jetzt ein Shunt.
Bei 3,5V pro Zelle ist eine Lifepo4 noch lange nicht voll. Da geht noch was. Habe zwar nur bei 12V Akkus praktische Erfahrungen aber ich würde im Winter bis 3,6V laden im Sommer bis 3,5.
Bei 3,5V pro Zelle ist eine Lifepo4 noch lange nicht voll. Da geht noch was. Habe zwar nur bei 12V Akkus praktische Erfahrungen aber ich würde im Winter bis 3,6V laden im Sommer bis 3,5.
Was heißt denn bei dir, in SOC gerechnet, voll?
Bei 3,5 V/Zelle sind's über 99 % .
Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.
SOC ist ein NTCV Parameter