Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 11
Themenstarter  

Moin,
ich habe da mal eine Frage zum LiFePo 280Ah/3.2V

Es handelt sich um die EVE LF280K, dort wird im Datenblatt von einer Standard Charge- / Discharge Current von 0.5C gesprochen und einer Maximum Continuous Charge- / Discharge von 1 C.

Wie lege ich denn jetzt mein BMS am besten aus. Habe hier bereits ein JKBS 150A liegen. Soll ich doch lieber auf 200A upgraden? Was meint Ihr?

Gruss
Mike


   
Zitat
(@registrierung)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 167
 

Das bedeutet, dass du max 280A rausgehen darfst, bevor der Mann mit Axt eingreifen muss.
Bzw 140A ziehen darfst um im Lebensdauerdiagramme zu bleiben.
Weniger geht immer.


   
AntwortZitat
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 3948
 

Was kann den dein WR?

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
AntwortZitat
(@mike-hotel)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 11
Themenstarter  

Was kann den dein WR?

Aufgrund der unklaren Liefersituation der String-WR, habe ich mich noch nicht entschieden, ob Multiplus 48/3000 oder 48/5000 und die Frage, wieviele DC-MPPTs ich ranhänge.

Also
3 * 48/3000 = 3 * 50A + DC-MPPT
3 * 48/5000 = 3 * 70A + DC-MPPT


   
AntwortZitat
(@mike-hotel)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 11
Themenstarter  

Das bedeutet, dass du max 280A rausgehen darfst, bevor der Mann mit Axt eingreifen muss.
Bzw 140A ziehen darfst um im Lebensdauerdiagramme zu bleiben.
Weniger geht immer.

Okay, also steht Standard Charge- Discharge für "im Lebensdauerdiagramm" und Maximum Charge- Discharge für "weniger Lebensdauer" ?


   
AntwortZitat
(@registrierung)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 167
 

Ja,
Ich plane auch mit 4600mVA, 1phasig,
Wüsste nicht warum ich damit über 150A bei 48V kommen kann.


   
AntwortZitat
enegyView
(@enegyview)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 319
 

Was kann den dein WR?

Aufgrund der unklaren Liefersituation der String-WR, habe ich mich noch nicht entschieden, ob Multiplus 48/3000 oder 48/5000 und die Frage, wieviele DC-MPPTs ich ranhänge.

Also
3 * 48/3000 = 3 * 50A + DC-MPPT
3 * 48/5000 = 3 * 70A + DC-MPPT

Servus, ich kann aktuell die 5000er WR von Victron problemlos ausliefern. Die 3000er sind aktuell nicht verfügbar - hier gibt es auch keine klare Aussage zu den Lieferzeiten. Der MPPT 450/100 ist aktuell auch verfügbar, der 200er erst im September lieferbar. Andere MPPTs sind auch weitgehend sofort lieferbar.

Okay, also steht Standard Charge- Discharge für "im Lebensdauerdiagramm" und Maximum Charge- Discharge für "weniger Lebensdauer" ?

Ja.

Grüße - Andre

Meine PV-Anlage: 12kWp, 3-Phasenbetrieb Victron Multiplus 5000, Victron MPPP 450/200, Speichersystem 64KW (netto)
Überschuss: 4,5KW-Heizpatrone im Pufferspeicher


   
AntwortZitat
(@mike-hotel)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 11
Themenstarter  

Servus, ich kann aktuell die 5000er WR von Victron problemlos ausliefern. Die 3000er sind aktuell nicht verfügbar - hier gibt es auch keine klare Aussage zu den Lieferzeiten. Der MPPT 450/100 ist aktuell auch verfügbar, der 200er erst im September lieferbar. Andere MPPTs sind auch weitgehend sofort lieferbar.

Grüße - Andre

Wenn Du mir ein Bundle mit nem Fronius/SMA Wechselrichter schnüren kannst, kommen wir ins Geschäft. 😉


   
AntwortZitat
enegyView
(@enegyview)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 319
 

Servus, ich kann aktuell die 5000er WR von Victron problemlos ausliefern. Die 3000er sind aktuell nicht verfügbar - hier gibt es auch keine klare Aussage zu den Lieferzeiten. Der MPPT 450/100 ist aktuell auch verfügbar, der 200er erst im September lieferbar. Andere MPPTs sind auch weitgehend sofort lieferbar.

Grüße - Andre

Wenn Du mir ein Bundle mit nem Fronius/SMA Wechselrichter schnüren kannst, kommen wir ins Geschäft. 😉

Habe Dir meine Kontaktdaten per PN geschickt. Melde Dich einfach.

Meine PV-Anlage: 12kWp, 3-Phasenbetrieb Victron Multiplus 5000, Victron MPPP 450/200, Speichersystem 64KW (netto)
Überschuss: 4,5KW-Heizpatrone im Pufferspeicher


   