Benachrichtigungen
Alles löschen

Kapazität von einer Zelle weicht von den anderen erheblich ab

21 Beiträge
7 Benutzer
1 Reactions
1,016 Ansichten
(@skillerpro108)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 9
Themenstarter  

@leverkusen3 Okay, und was soll ich jetzt deiner Meinung nach machen, jeder sagt, man soll seine Zellen Top balancen und jetzt sagst Du mir, dass das Schwachsinn ist.


   
AntwortZitat
Carolus
(@carolus)
Famous Member Admin
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 8461
 

Veröffentlicht von: @skillerpro108

@leverkusen3 Okay, und was soll ich jetzt deiner Meinung nach machen, jeder sagt, man soll seine Zellen Top balancen und jetzt sagst Du mir, dass das Schwachsinn ist.

Natürlich soll man top balancieren.

Die Frage ist nur, ob man das parallel oder seriell macht.

Leverkusen sagt, dass das parallele bei 16 Zellen Ärger macht. Recht hat er.

Seriell geht einfacher, und schneller, und außerdem ist dein Akku ja jetzt seriell aufgebaut mit BMS dran.

Warum willst du das wieder auseinanderreißen und auf parallel umbauen?

Zum seriellen balancieren , wenn du es nicht Kennst, lies mein howto hier im Wiki. Einfach die Suchfunktion benutzen.

 

Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.
SOC ist ein NTCV Parameter


   
AntwortZitat
(@pallograph)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 87
 

Veröffentlicht von: @skillerpro108

@pallograph ? So funktioniert doch top balancing, die Zellen parralel schalten und auf 3,65v bringen, wenn alle Zellen auf 3,65v sind schaltet das Gerät ab und ich lasse die Zellen ein paar stunden stehen. Wo findet denn ein Überladen der Zellen statt? Der EBC schaltet doch ab, wenn das parallel geschaltet pack voll geladen ist.

Auf 3.65V bringen _ja_ - bis zu einem Strom von 0 komma irgendwas Ampere _nein_. @regulus hat das erst kürzlich hier erklärt: https://www.akkudoktor.net/forum/postid/95086/

 


   
AntwortZitat
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 4039
 

Veröffentlicht von: @leverkusen3

 

Hallo

Genau so funktioniert das Top Balancing bei 16 parallel geschalteten LifePo4 nicht.

Das Ladegerät läd bis 3,65V. Wenn du dann aber mal die Zell Spannungen misst, wirst du feststellen, das die Zellen direkt am Anschlusskabel diese Spannung haben. Die Zellen die vom Anschluss am weitesten weg sind dümpeln fröhlich weiter bei 3,3 Volt herum, weil der Ladestrom bei ihnen nicht ankommt, sondern von den Zellen aufgenommen wird, die näher an der Spannungsquelle sind.

 

Natürlich funktioniert Topbalancing so. Zumindest wenn du keine dünnen Käbelchen alls Verbinder hast.

Ausserdem fällt der Strom desto weiter du an die 3,65V kommst und damit fliest nur noch wenig Strom, wie du da jetzt auf eine Differenz von 0,35V kommen willst ist mir nicht klar.

Ausserdem klemmt man ja nicht Plus und Minus an den ersten Akku, sondern Plus an den ersten und Minus an den Letzten.

Ich habe schon mehrere Akku Blöcke so Preloaded/Balanced und nach dem Abklemmen war die Differenz nach 3-4 Tagen kleiner 0,03V.

 

 

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
AntwortZitat
(@leverkusen3)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1070
 

Veröffentlicht von: @stromsparer99

Veröffentlicht von: @leverkusen3

 

Hallo

Genau so funktioniert das Top Balancing bei 16 parallel geschalteten LifePo4 nicht.

Das Ladegerät läd bis 3,65V. Wenn du dann aber mal die Zell Spannungen misst, wirst du feststellen, das die Zellen direkt am Anschlusskabel diese Spannung haben. Die Zellen die vom Anschluss am weitesten weg sind dümpeln fröhlich weiter bei 3,3 Volt herum, weil der Ladestrom bei ihnen nicht ankommt, sondern von den Zellen aufgenommen wird, die näher an der Spannungsquelle sind.

 

Natürlich funktioniert Topbalancing so. Zumindest wenn du keine dünnen Käbelchen alls Verbinder hast.

Ausserdem fällt der Strom desto weiter du an die 3,65V kommst und damit fliest nur noch wenig Strom, wie du da jetzt auf eine Differenz von 0,35V kommen willst ist mir nicht klar.

Ausserdem klemmt man ja nicht Plus und Minus an den ersten Akku, sondern Plus an den ersten und Minus an den Letzten.

Ich habe schon mehrere Akku Blöcke so Preloaded/Balanced und nach dem Abklemmen war die Differenz nach 3-4 Tagen kleiner 0,03V.

 

 

Hallo

Offensichtlich hast du damit keine Erfahrung, sonst würdest du so etwas nicht behaupten.

Und deine Erfahrung vom Bau deines 4S Wohnmobil Akkus lässtsich eben nicht 1:1 auf einen 16 S 48V Block übertragen.

Das nach kurzer Zeit fast keine Spannungsdifferenz mehr da ist, ist ja genau das Problem. Wie soll da Strom fließen?

Das ist die Eigenschaft von Lifepo4 Akkus, die so vielen hier im Forum Probleme macht.

Selbst beim Über Kreuz verschalten bleibt der Spannungsabfall über 8 Zellen.

Deine Extremforderungen nach hohen Querschnitten für provisorische Aufbauten kannst du dir sparen. Das beste, was die Anfänger hier verwenden sind die Polverbinder, die die Zellenhersteller mitliefern. Meist aber kleinere Querschnitte.

Genau damit bekommen sie Probleme, wenn sie deiner Anweisung folgen.

mit freundlichen Grüßen

Thomas

 


   
AntwortZitat
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 4039
 

Ich glaube du verwechselst mich, ich habe ein 16S2P und ein 16S.

Selbst mein 38S den ich für meine Vectrix gebaut habe hatte 3 Tage nach dem abklemmen weniger als 0,03V Differenz.

Die Standard Busbars haben 35qmm

rechne doch einfach mal aus wie hoch der Strom sein müsste um bei 35qmm einen Spannungsabfall von 0,35V zu erreichen.

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
AntwortZitat
Seite 2 / 2
Teilen: