@coketrd Ich wäre jetzt das ausgegangen das er halt versucht so viel wie möglich zu ziehen heisst ja nicht umsonst MPP = Maximum Power Point sprich er sollte eigentlich ( der WR ) auch mehr als die 3000 Watt ziehen ..... weil er selber ja mehr kann.....
So ganz verstehe ich das immer noch nicht warum das Funktioniert....aber er scheint ja bei 400 Volt DC nicht mehr las die 7,5 A ziehen zu können..... stand das irgendwo? oder hast du einfach ausprobiert?
@gerhard75 mir hat dass ein Elektriker gesagt dass das so geht. Und daraufhin hab ich das getestet und habs 2 Stunden laufen lassen und hat funktioniert.
Aber wenn das Netzteil nicht mehr bringt dann ist das ja vom Prinzip her auch nichts anderes als wenn die Paneele nicht mehr Sonne haben. Mehr geht halt nicht.
@coketrd habs inzwischen rausgefunden ein blick ins datenblatt hätte hier weitergeholfen der Dein netzteil schaltet nicht schlagartig ab sondern reduziert erstmal die spannung
das Merkt der Mpp und regelt dann die Leistung zurück.
Hätte auch gleich mal ins datenblatt kucken können.....
Danke trotzdem das du so geduldig geantwortet hast
@gerhard75 super, na jetzt hast du eher mich aufgeschlaut xD Danke für das erneute Feedback. Auf jeden Fall ist es eine günstige Lösung wenn man einfach die eh schon vorhandene Infrastruktur und Notstromleitungen nutzen möchte. Paar Stunden Aggregat an und wieder paar Tage Notstrom.
ja sehe ich auch so.... wenn du das mal machen musst die DC Stecker nicht unter last ziehen..... zumindest würde ich es nicht machen.....
ich habe bei mir auch die Möglichkeit mit einem externen Ladegerät meinen 48 Volt Akku zu laden....würde heute vermutlich aber kein Benziner mehr kaufen.... nen diesel könntest halt auch mal eher mit Heizöl betreiben.....vermutlich werden ich hier nochmals nachlegen...
@gerhard75 das hab ich mir auch schon überlegt da mal auf nen Diesel zu gehen
@coketrd Das was hier geschrieben wird ist nicht richtig. Der Mean Well CSP ist als konstant Stromquelle oder als konstant Spannungsquelle zu konfigurieren. D.h. der liefert in dem einen Fall immer einen konstanten Strom von 7,5 A bei 0 bis max. 400 V DC und das ergibt somit multipliziert 3000W. Oder er liefert konstante Spannung mit 400V und einem Strom von 0 bis max. 7,5 A. Und im Prinzip geht das so. Den MPPT Regler des Wechselrichters musst du dir wie einen Kurzschluss vorstellen. Daher hat er die Möglichkeit das Maximum an Strom von den PV-Modulen zu ziehen. Kommst du jetzt mit einer externen Quelle daher, wie den Mean Well CSP, musst du zuerst überlegen wie du in den MPPT Eingang einspeist denn dazu gibt es 3 Varianten (1) einfach mit umstecken mittels den MC4 Stecker (2) mit einem verriegelten Umschalter und (3) über Hochvolt Dioden gekoppelt. (1) und (2) haben den Nachteil dass du am DC String manipulierst und jeder Fehler den Wechselrichter schrottet, da die Wechselrichter trafolos ausgeführt sind und daher die volle Netz Phase am DC String ansteht. Bei (3) musst du berücksichtigen wie das Verhältnis der DC Spannung des PV-Generators zur DC Spannung des Mean Well CSP....
Daher funktionieren alle Lösungsansätze mit Gleichrichtern oder Drehstrombrückengleichrichter bei trafolosen Wechselrichtern nicht, denn PUFF und TOT. jetzt klarer ?