Kein Felicity Speicher und SMA SI sondern Seplos Mason 280

27 Beiträge
4 Benutzer
11 Reactions
635 Ansichten
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7546
 

Veröffentlicht von: @nemothefish

Der Ansatz mit dem jk bms hört sich auch interessant an. Halte mich bitte gerne hier auf dem Laufenden darüber.

um das mal zum abschluss zu bringen für die anderen interessenten.

ja das jk inverter bms kommuniziert mit dem sunny island version 13 ohne probleme

habe das victron canbus protokoll im jk bms ausgewählt

wie immer macht der sunny island aus zb 56V ladespannung seine 1v weniger zu 55V

weiß der teufel warum das so ist, ich denke das hat was mit der reserve zum regeln zu tun

 

Veröffentlicht von: @nemothefish

SOC 60% bei 52,33v . Ist dieser Wert plausibel?

kann sein, so siet die spannungskurve bei lfp aus. man siet erst ab 90% und unter 10% nen unterschied.

 

 

Veröffentlicht von: @nemothefish
Bisher läuft das Ganze fast zu rund für meinen Geschmack.

vor ein paar jahren noch war das seplos das einzige 48v diy bms neben dem teuren rec und batrium das mit dem sunny island kommunizieren konnte.

jetzt kannn das ja schon fast jedes hinterhof bms, was für ein technischer fortschritt.

die abzocker mit ihren teuren canbuslösungen sind bestimmt nicht erfreut.

aber es gibt ja jetzt die kleinspeicher hv systeme damit man mit extrawurstbräterei wieder kohle machen kann.

was gewinnt man da 3-4% effezienz... egal hauptsache kein diy mehr möglich!

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
Nemothefish
(@nemothefish)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 4 Monaten
Beiträge: 104
Themenstarter  

Ich muss jetzt doch nochmal um Unterstützung bitten.

Heute ist der Speicher zum ersten mal voll und der Sunny Island schaltet wegen Batteriefehler auf Störung. Das Seplos BMS meldet "Warning Monomer overvoltage protection" und "total voltage overvoltage protection"

Der SOC steht auf 100% und dennoch versucht der SI über 1.000w in den Speicher zu drücken.

Ich habe, bis auf eine Ausnahme, im BMS die Parameter aus dem Threat SMA STP 6.0 mit Sunny Island 6.0 in Seplos Mason (Heizkissen) incl. 150A-BMS V2.0-Bluetooth und active Balancer übernommen. 

@Elektrofix hatte die "Total voltage overvoltage protection" ausgeschaltet. Habe das für einen Fehler gehalten weil das doch eine wichtige Sicherheitsfunktion im BMS ist, oder?

 

Auch sind die einzelnen Zellen nicht mehr wirklich gut ausbanciert

Ich wollte jetzt auf jeden Fall noch den Neey 4A balancer bestellen. Damit dürfte es doch eig nicht mehr zu so einer inbalance kommen, oder?

Und sollte ich die Total overvoltage protection doch ausschalten? 

 

Oder hätte ich mich gar am Ende doch besser der Sammelbestellung | EEL V4 48V 16S DIY BOX Built-in JK Inverter 2A Active Balance anschließen sollen?

Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat es einfach gemacht.


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7546
 

Veröffentlicht von: @nemothefish

Ich muss jetzt doch nochmal um Unterstützung bitten.

probier mal meine werte bei den schaltern

evtl ist das bei deinem auch das problem

https://www.akkudoktor.net/forum/postid/29010/

 

ja die spannungen sind fürn arsch musst den neey v4 nachrüsten.

Veröffentlicht von: @nemothefish

Damit dürfte es doch eig nicht mehr zu so einer inbalance kommen, oder?

wie ich schon geschrieben habe. dir bleibt nur noch eins, drauf hoffen dass die zellen in ordnung sind.

zelle 9 und 15 haben vielleicht ein problem.

wenn einige eine erhöhte selbstentladung haben wirst du immer wieder das problem bekommen, mit dem neey wird es aber nicht mehr so dramatisch

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
Nemothefish reacted
AntwortZitat
Nemothefish
(@nemothefish)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 4 Monaten
Beiträge: 104
Themenstarter  

Danke

Jetzt, bei SOC 95,6 % Sehen die Zellen wieder gut aus.

Den Neey hab ich auf jeden Fall jetzt bestellt.

Veröffentlicht von: @voltmeter

probier mal meine werte bei den schaltern

evtl ist das bei deinem auch das problem

https://www.akkudoktor.net/forum/postid/29010/

Du hast auch THVP aus, okay ...

Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat es einfach gemacht.


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7546
 

Veröffentlicht von: @nemothefish

Jetzt, bei SOC 95,6 % Sehen die Zellen wieder gut aus.

das sagt nichts aus

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
Nemothefish reacted
AntwortZitat
(@wolfgang)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 379
 

Veröffentlicht von: @nemothefish

@voltmeter 1600€ gebraucht, aber erst 1 Ladezyklus also sozusagen neu.

Es ist ein Balanceboard verbaut. 

Man könnte sich den Speicher in der Bucht zu nem ganz ähnlichen Preis auch selbst zusammen stellen.

Hier mal der Link zur Herstellerseite

https://www.seplos.com/seplos-48v-280ah-lifepo4-lithium-iron-phosphate-battery-pack-with-smart-bms-energy-storage-mason-280.html

Da sieht man aber ohne Zell Messprotokolle rein gar nix, wenn man einfach so nach Aussehen kauft.

Für 1600€ kriegst Du das Ding auch nicht , jedenfalls nicht als LF280K mit Zellen. Ich zahl im Großhandel schon 1100€ auf PreOrder und die Seplos Mason Rackbox kostet aktuell etas über 650€

Das sind dann aber auch die guten Zellen. 

Du siehst ja auch, wie die Zellen driften und dass der Seplos Balancer nix mehr packt, womit klar sein sollte, dass das wohl B WAre Zellen sein dürften. Hast Du grade A bleiben die zusammen und die Spannung weicht nur minimal ab, wenn es in den Begrenzer geht. 

Mit dem Neey wirst Du das retten können. Die Seplos BMS taugen an sich, was das Thema Hersteller Support angeht, zumal die auch Updates kriegen können.

Da hat JK Ewigkeiten gebraucht, um da nachzulegen. Können das jetzt auch und haben active Balancer on board.
Du hast aber ja den Neey schon bestellt, von daher wird sich das Thema auch erledigt haben. 

Die Felicity sind Kernschrott, haben geliefert und nix gehalten, denn damals waren die großspurig zu Growatt kompatibel angekündigt und verkauft worden. Angekommen ging dann rein gar nix, Support nicht vorhanden oder ohne Erfolg. 

Da hast Du mit dem SEPLOS MASON an sich Glück gehabt und bei den Zellen, wird sich das noch zeigen, ob Du da die Katze im Sack gekauft hast oder nicht. 
Wer Schrott Zellen kaufte, der hat die gern auch in so einem Pack auf Edel und teuer verkaufen können, denn das war unsere 1. Erfahrung auf ebay  und auch der ging zurück.

Am Ende Zellen in Niedersachsen gekauft und abgeholt, dann das GEhäuse von Lichtex mit BMS und dem Kabel im Paket für 470€ geordert, so dass es dann passte.

 


   
Nemothefish reacted
AntwortZitat
Nemothefish
(@nemothefish)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 4 Monaten
Beiträge: 104
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @wolfgang

Für 1600€ kriegst Du das Ding auch nicht , jedenfalls nicht als LF280K mit Zellen. Ich zahl im Großhandel schon 1100€ auf PreOrder und die Seplos Mason Rackbox kostet aktuell etas über 650€

Ja 1100€ Pre Order Preis für die Zellen und 559€ für die Box bei Lichtex. OK bisschen mehr als 1600€ aber immernoch ein Bruchteil von dem, was Fertigspeicher mit SMA Freigabe kosten.

Veröffentlicht von: @wolfgang

Die Felicity sind Kernschrott, haben geliefert und nix gehalten

 

Der Support hat mir wenigstens innerhalb eines Tages mit einem klaren "Nein, SMA supportet das Felicity BMS nicht.

 

Veröffentlicht von: @wolfgang

Du hast aber ja den Neey schon bestellt, von daher wird sich das Thema auch erledigt haben. 

.

 

Das JK BMS passt auch nicht in die Frontplatte des Seplos, das war der ausschlaggebende Punkt.

 

War vielleicht echt ein Schnellschuss, aber ich bin immernoch optimistisch.

Hätte ich ein paar Tage gewartet, hätte ich mich aber der EEL Sammelbestellung hier im Forum angeschlossen.

Bis der Balancer ankommt, fahre ich den Speicher mit 3,35v Ladeschlusspannung. Bis jetzt ohne weitere Fehlermeldungen.

Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat es einfach gemacht.


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7546
 

Veröffentlicht von: @nemothefish

Bis der Balancer ankommt,

denk dran den neey so einzustellen dass der erst ab 3,4v das balancing anfängt sonst holst du dir mehr probleme rein als du löst

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
Nemothefish reacted
AntwortZitat
Nemothefish
(@nemothefish)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 4 Monaten
Beiträge: 104
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @voltmeter

denk dran den neey so einzustellen dass der erst ab 3,4v das balancing anfängt sonst holst du dir mehr probleme rein als du löst

Andy hat dazu auch ein gutes Video gemacht.

Laut Andy sollte man das balancing sogar erst ab 3,45v beginnen.

Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat es einfach gemacht.


   
AntwortZitat
Nemothefish
(@nemothefish)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 4 Monaten
Beiträge: 104
Themenstarter  

Das scheint die Lösung zu sein, gestern kam der NEEY. Hab den direkt eingebaut, heute bei strahlendem Sonnenschein hat dieser die Zellen schön ausbalanciert. Hier die Werte. Abweichung 0,001v.

Meine Parameter im Neey:

Und meine Parameter im Seplos BMS:

Danke nochmal für die Hilfe hier im Forum, vor allem an @voltmeter

Und natürlich einen dicken Dank an Andreas und sein Team. Ohne dieses Forum hätte ich mir einen DIY Speicher eher nicht zugetraut.

 

Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat es einfach gemacht.


   
voltmeter reacted
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7546
 

Veröffentlicht von: @nemothefish

heute bei strahlendem Sonnenschein hat dieser die Zellen schön ausbalanciert.

wie lang hat der in etwa dazu gebraucht?

jetzt nach dem alles balanciert ist kannst du die DifVol auf 0,010 setzen dann wird der neey nicht sinnlos belastet 10mv ist absolut ausreichend

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
Nemothefish
(@nemothefish)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 4 Monaten
Beiträge: 104
Themenstarter  

Ging sehr schnell. 1-2 Std.

Habe den Neey erstmal deaktviert um zu sehen ob die beiden schwachen Zellen wieder driften. Bis jetzt ist die DiffVol nicht größer als 0,070v

Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat es einfach gemacht.


   
voltmeter reacted
AntwortZitat