Themenstarter 16. Juni 2023 21:10
Hallo zusammen, Inbetriebnahme des Deye mit Felicity 8,7 kWh, welche Verbindung muss ich benutzen? Den 485, oder den BMS am Deye? Müssen die Kabel umgepinnt werden, scheint laut Unterlagen ein besonderes Kabel zu sein. Danke im vorraus, die Software 1131 habe ich schon drauf. Achja und wie muss der Mode am Deye 00 bis 18 zur Auswahl. Gruß Bernd P. |
31. Juli 2023 16:13
Hallo Bernd,
ja, ich denke die Kabel müssen umgepinnt werden. Zumindest hat das meine Elektriker gesagt. Er wollte das Netzerkkabel umpinnen lt. Handbuch und sich dann wieder melden.
Gruß
Thomas
9. September 2023 6:02
Guten Morgen Zusammen,
gibt es so ein umgepinntes Kabel fertig? Oder einen Steckadapter?