Wir wechseln das Forum am 14.11.24 auf die Forensoftware Discourse. Zwischen Montag Abend und Dienstag Nachmittag wird das Forum deaktiviert. Danach sind wir hoffentlich mit neuem Forum inkl. der vorhandenen Beiträge wieder am Start! Hier zum Forenbeitrag!
dann würde ich noch einen zusätzlichen balancer kaufen sonst ist das zum scheitern verurteilt
zb der neey v4 active balancer
der lässt sich unterhalb von 3,4v abschalten so bringt der dir die balance der zellen nicht durcheinander und du hast über die app zugriff auf deine zellenspannungen
Was passiert denn im schlimmsten Fall ohne activen balancer?
das bms schaltet dir deinen akku dauernd weg weil der interne balancer nicht ausreicht
Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.
das bms schaltet dir deinen akku dauernd weg weil der interne balancer nicht ausreicht
Weißt du, mit welchem Strom der passive Balancer arbeitet?
@my-star Wie meinst Du das, mit welchem Strom?
Der Balancer überprüft die Zellspannung jeder Zelle und wenn beim Laden eine oder mehrere Zellen nach oben ausbrechen, schiebt er von diesen den Strom in die Zellen mit dem niedrigsten Zellspannungen. Du solltest auch nicht bis 3,65Volt laden wollen, das ist nicht nötig, da bei den Akkus die Leistungskurve sehr flach ist. Das bedeutet, das zwischen 3 und 3,45 Volt sich 9o-95% der Leistung abspielen. Je höher man lädt um so wahrscheinlicher ist, daß manche Zellen nach oben ausbrechen und diese erreichen dann schnell 3,65 Volt und das BMS schaltet zum Schutz ab, obwohl die schwachen Zellen erst z.B. 3,5 Volt haben. Also entladen nicht unter 2,9 Volt und Laden bis 3,5 Volt wäre für mich das Max. Aber das muß jeder selber entscheiden (Eigenverantwortung) Am Anfang alle Zellen in parallel schalten, Plus alle zusammen und minus alle zusammen und mit einem Labornetzteil oder sonstigem laden. Dann einbauen und den SOC auf 100% setzen wenn nicht automatisch. Der Balancer ist ja mit allen Zellen verbunden und versorgt sich damit selber mit Spannung, wenn Du das gemeint hast mit der Frage.
@der-neue-hier
Du hast im 2. Satz deine Frage direkt beantwortet
Der Balancer überprüft die Zellspannung jeder Zelle und wenn beim Laden eine oder mehrere Zellen nach oben ausbrechen, schiebt er von diesen den Strom in die Zellen mit dem niedrigsten Zellspannungen.
@der-neue-hier
Du hast im 2. Satz deine Frage direkt beantwortet
Der Balancer überprüft die Zellspannung jeder Zelle und wenn beim Laden eine oder mehrere Zellen nach oben ausbrechen, schiebt er von diesen den Strom in die Zellen mit dem niedrigsten Zellspannungen.
Eigentlich war seine Aussage komplett falsch, weil das Seplos einen passiven Balncer hat und somit keinen Strom in eine schwächere Zelle schiebt, sondern einfach nur über einen Widerstand verheizt.
Der Seplos Balancer hat einen Balancerstrom von 150mA (max).
Das Rec von 4,1Ohm was ca. 1A entspricht
Der Neey ist aktiv und verschiebt 4A
9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ
@stromsparer99 Ich meinte ja einen externen Balancer, den integrierten bei Seplos kann man so doch gar nicht Balancer nennen, das ist ein Witz.
Danke für euere Beiträge 👍 !
Brauche ich da noch diesen Adapter, der auf der Webseite angeboten wird, oder reicht das eigentliche tool für 97 euro?
Meines Wissens nach reicht das Ding aus. Es kommt mit den notwendigen Kabeln.
16S Lishen 272Ah
MP2 5000/70
VenusOS
JK BMS
Der Seplos Balancer hat einen Balancerstrom von 150mA (max).
Danke:-) Das wollte ich wissen.
Ich hab JK BMS mit 2A aktivem Balancer. Hab mir überlegt das Gehäuse zu holen, aber bei 'nem pass. Balancer der nur 150 mA macht, hab ich keine Lust drauf. Mit dem separaten akt. Balancer wird's dann ja noch teurer...