Hallo, meine Anlage schafft in den Wintermonaten keinesfalls die 4kWh Akkus in einem Rutsch aufzuladen. Wäre es sinnvoll einen zweiten Wechselrichter über die Wintermonate arbeiten zu lassen? Also die Akkus vom System zu trennen. Oder die andere Variante, über mehrere Tage die Akkus zu laden bis die 3,65 V erreicht sind, und dann den Wechselrichter einschalten? Danke.
Es kommt darauf an, wie viel Eigenverbrauch / Wirkungsgrad der WR hat. Wirtschaftlich ist es wahrscheinlich nicht.
Lifepo Akkus mögen es, eher fast leer zu sein, als voll.
Blei Akkus müssen möglichst voll gehalten werden.
Ich habe einen meiner zwei soyo gti in Winterpause geschickt.
bei meiner Anlage wären die Akkus in 20 Wintertagen voll. Dann würde erst der Wechselrichter ( bei 3.6 V) versorgt werden.
Auf die 200Wh am Tag möchte ich ungern verzichten. Deshalb die Frage, ob ich im Winter den Wechselrichter direkt an die PV klemmen soll.