Active Balancer dauerhaft an?

34 Beiträge
9 Benutzer
5 Reactions
2,974 Ansichten
Carolus
(@carolus)
Famous Member Admin
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 8242
 

Veröffentlicht von: @tuxedo0801

Ein Argument das ich im Grunde verstehe ich folgendes: Wenn ich mit 100 oder 200A Lade/Entlade, dann ist das sooo viel, dass der Balancer mit seinen 5A nicht mehr hinterher kommt. ABER ich kann das bei mir nicht beobachten. Entweder hab ich verdammt gute Zellen, oder ich mach was falsch, oder die Fraktion "Dauerhaft Balancen ist böhse" liegt falsch.

Oder schaust einfach auf die falschen Konsequenzen.

Du siehst das Problem, was der Balancer - bei hohen Strom gestartet - nicht dann, wenn der Strom weg ist (weil die Zellen wegen dem flachem SOC Unterschied keinen Spannungsunterschied -- wegen flacher Kennline) , sondern erst dann, wenn du wieder vollädst und die Korrekturbalanciererei beginnt. 

Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.


   
AntwortZitat
Carolus
(@carolus)
Famous Member Admin
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 8242
 

Veröffentlicht von: @tuxedo0801

Er er balanced nur dann, wenn es etwas zu balancen gibt. Ist ja nicht gesagt dass er im flachen Teil der Kurve permanent große Mengen umherschiebt... 

Aber wenn er was umherschiebt, ist es nicht wegen eines Ladezustadsunterschieds, sondern wegen Spannungsdifferenzen ( "Drift" ) durch den Strom. 

Und ob das dann so richtig ist, zweifele ich an. 

Veröffentlicht von: @tuxedo0801

Deiner Aussage nach, bräuchte es überhaupt keinen Balancer, da ja bis 3,449999V der Balancer eh ausbleiben muss und laut Gobel-Einstellung die Batterie nur bis 3,45V aufgeladen wird.

Falsch. natürlich läuft der Balancer, denn wenn eine Zelle 20 mV mehr hat, haben die anderen ein oder zwei mV weniger. Also startet der Balancer, selbst wenn man 20 mV differenz eigestellt hat. Und die meisten haben diese Differenz unnützerweise noch kleiner. 

Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.


   
AntwortZitat
Carolus
(@carolus)
Famous Member Admin
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 8242
 

Veröffentlicht von: @tuxedo0801

Mehr als 3,45V und 55,2V brauch ich mit meiner Batterie nicht. Ist auch der Wert den Andy oft und lange gepredigt hat. Und diese Tests macht er dann mit 58V?! Versteh ich nicht warum. 

Das sehe ich als Hauptproblem beim Andy an.

Er versteht nicht den Hintergrund dessen, was er testet. Deswegen ergeben die Tests auch keine Ergebnisse, die für die ebenfalls nicht verstandenen Probleme hilfreich sind. 

 

Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.


   
AntwortZitat
Carolus
(@carolus)
Famous Member Admin
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 8242
 

Veröffentlicht von: @tuxedo0801

Der Balancer soll einfach dafür sorgen, dass keine Zelle abhaut. Ob das im vollen Zustand der Batterie (=55,2V mit reingepumpten 280Ah) dann nicht mehr 100,00% top-balanced ist: Ist mir Schnuppe. Mir ist wichtig dass die Zellen nicht davon laufen. Ob da bei 3,45V oder bei 2,5V oder irgendwo dazwischen der Balancer eingreift und ausgleicht: Ist mir Schnuppe.

Also, wenn dir wichtig ist, dass die Zellen nicht davon laufen: Der Balancer ist derjenige, der dafür sorgt.

Wenn du in lässt, wenn es geht. Und wenn du ihn nicht lässt, wenn es nicht geht.

Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.


   