Hallo Akkufreunde,
ich bin neu hier zumindest als aktiver Teilnehmer. Ich begrüße alle recht herzlich.
Ich bin noch im Planungsstadium für eine DIY-Anlage mit 16s Akku, 16x210 Ah-Stunden-Zellen. Lese dafür schon seit fast 1/2 Jahr hier im Forum und bin sehr dankbar für alle bisherigen Anregungen.
Bei einer Unklarheit stecke ich im Moment allerdings noch fest. Es gibt viele widersprüchliche Meinungen zum Thema Absicherung der Balancerlines. Ich habe mich nach langem Überlegen für Batrium - und bei Bedarf Zuschalten von Neey entschieden. Von Batrium kommt eindeutig die Empfehlung, die Balancerlitzen mit ca. 3A sandgefüllte Sicherungen abzusichern. In den Youtube-Tutorials machen es einige, andere wieder nicht. Hier im Forum kann ich zusammengefasst die Resonanz heraushören, dass es einerseits vielen unbekannt ist, derartige Sicherungen einzubauen oder sogar definitiv davon abgeraten wird (z.B. Carolus). Ist wahrscheinlich ein gewisses Risiko des zusätzlichen Leitungswiderstandes, der die Messung verfälschen könnte.
Andererseits: Irgendwie ist da was aus meiner Sicht inkonsequent. Ich habe oft schnell den mahnenden Zeigefinger gesehen, wenn jemand nicht direkt an der Batterie die Hauptsicherung vor seinem 70m2-Kabel angebaut hat, sondern erst vor der Sammelschiene, obwohl man diese Kabel meist sogar als Sportgeräte nutzen könnte, so fest und sicher, wie die in der Regel festgezurrt sind.
Andererseits kommen dünne Leitungen von den Busbars der Batterie, die ungesichert in irgendwelchen ominösen Platinen enden, Pin an Pin dicht gedrängt und dann will man sich wirklich drauf verlassen, dass im Falle eines Kurzschlusses die Balancerlitze schon Sicherung spielen wird !?? - dabei scheint kaum jemand den notwendigen dünnsten Querschnitt zu nehmen.
Am Beispiel vom Neey ist deutlich auf der Platine zu erkennen. Batteriepole nur mm - wenn überhaupt voneinander und zum nächsten Platinenanschluss entfernt. Wenn es da bei 3-4A Balancerstrom mal etwas wärmer wird und angenommen die chinesischen Kontakte sind nicht hochqualitativ verarbeitet, kann das doch sicher so auf Dauer vor sich hinkokeln und den Übergangswiderstand und letztlich Stromfluss weiter erhöhen und selbst wenn ich das Neey mit einem Schalter auf + getrennt habe, könnte sich allmählich einer der Kontakte lösen und sich mit dem Nachbarkontakt zu einer schönen Menge Strom zusammentun und sei es "nur" per Lichtbogen !
Ich muss zugeben, dass ich kein Fachmann bin - Übertreibe ich hier ?? Aus meinem Laienverständnis heraus sollten gerade die Balancerlines, ob Batrium oder Neey unbedingt direkt an der Batterie mit 3-4A abgesichert werden. Ich möchte alle Spezialisten unter Euch nochmal bitte, Eure Meinung dazu kundzutun. Ich bin da ziemlich verunsichert, muss mich nun auch entscheiden, wie ich das aufbaue. Auch deswegen wäre mir Eure Meinung sehr wichtig
Bin zwar kein Spezialist, aber was soll die SI deiner Meinung nach machen? Ich sage, das Kabel schützen vor zu hohem Strom. Bei den 2-4A vom Balancer, der ja auch nie Dauerhaft anliegt, werden die Übergangswiderstände an der SI mehr schaden als nützen. Selbst ein Kabel mit 1,5mm² wäre bei einem Kurzschluss nur kurz warm, dann schon verglüht. Wenn du aber keine SI am 70mm² Zuleitungskabel hast, meist wie lange das erst mal glüht bevor es trennt? In der zeit ist eine Menge Zeug überzeugt auch mit zu machen.
Beim Batrium kann es anders aussehen, da sind ja wohl auch einzelne Platinen an den Polen dran, da kenne ich mich aber nicht aus.
Wenn du den Ausführungen der CN Hersteller nicht über den Weg traust, kauf besser nix mehr... *Spaß* klar sind einige Geräte und vor allem die technischen Angeben fraglich, jedoch beim Balancer hätte ich da weniger Sorgen.
Bin zwar kein Spezialist, aber was soll die SI deiner Meinung nach machen? Ich sage, das Kabel schützen vor zu hohem Strom. Bei den 2-4A vom Balancer, der ja auch nie Dauerhaft anliegt, werden die Übergangswiderstände an der SI mehr schaden als nützen. Selbst ein Kabel mit 1,5mm² wäre bei einem Kurzschluss nur kurz warm, dann schon verglüht.
Bin zwar kein Spezialist, aber was soll die SI deiner Meinung nach machen? Ich sage, das Kabel schützen vor zu hohem Strom. Bei den 2-4A vom Balancer, der ja auch nie Dauerhaft anliegt, werden die Übergangswiderstände an der SI mehr schaden als nützen. Selbst ein Kabel mit 1,5mm² wäre bei einem Kurzschluss nur kurz warm, dann schon verglüht.
Ist das wirklich so ? Nach der American Wire gauge - Tabelle wird der "Fusing current" bei 1,6mm2 mit 140A nach 10sec angegeben. Dann ist es ja nicht unbedingt der direkte Kurzschluss, sondern allmähliche Verschlechterung von Kontakten mit langsmer Erhöhung des Stromflusses. Link entfernt
Ich habe auch 5A Sicherungen in den Leitungen. Nach dem Umzug meines fertigen Akkus zum endgültigen Standort steckte ich die Balancer Stecker in den ebensolchen. Beim zweiten gab es das hässliche Geräusch einer durchbrennenden Sicherung. Die LED des Balancer ging nicht mehr an. Es müssen beim zusammenstecken auf einem Kabel deutlich mehr als 5A geflossen sein die Sicherung ging durch und der Balancer war hin. Ob ohne Sicherung mehr passiert wäre? Keine Ahnung.
Seltsam, ist meine Anfrage so doof oder "längst geklärt", dass es keine weiteren Reaktionen gibt ?? Der letzte Beitrag von rbeudel könnte auch bedeuten, dass ohne Sicherung der Balancer ein Feuerchen verursacht hätte, weil vielleicht eine Isolation defekt war !?