2x24v Akku seriell für 48V System. Balancer??

122 Beiträge
40 Benutzer
10 Reactions
7,683 Ansichten
(@mansod)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 5 Monaten
Beiträge: 7
 

@voltmeter 

Danke für die Info, ist sehr valide. 

In der Beschreibung von den beiden Teze Power Akkus sind Parallel- und Serienschaltungen explizit angeführt und auch die Verkabelung grafisch dargestellt. Sollte, kann man darauf vertrauen?

Betreibt sonst noch wer solche Fertigakkus in Serie?


   
AntwortZitat
(@mansod)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 5 Monaten
Beiträge: 7
 

@carolus 

Somit müsste man die Fixverkabelung des Balancers durch eine Regelsteuerung ersetzen und nur beim Ladevorgang aktivieren. 

Macht das wer, die den HA12L-2S24V betreiben? Gibt es hier weitere Erfahrungen, da ja viele im Forum den im Einsatz haben. Will nur ausschließen, dass meiner einfach nur einen Defekt hat oder ich eine Regelsteuerung einbauen muss. 


   
AntwortZitat
Carolus
(@carolus)
Famous Member Admin
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 8461
 

Veröffentlicht von: @mansod

Somit müsste man die Fixverkabelung des Balancers durch eine Regelsteuerung ersetzen und nur beim Ladevorgang aktivieren.

Das ist altbekannte Vorgehensweise und du findest das auf diesem Board mindestens 50 Mal diskutiert.

Z.b. https://www.akkudoktor.net/forum/postid/201663/

https://www.akkudoktor.net/forum/postid/195923/

Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.
SOC ist ein NTCV Parameter


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7741
 

Veröffentlicht von: @mansod

Sollte, kann man darauf vertrauen?

das kann ich dir nicht beantworten, das risiko musst du selbst eingehen.

sicherer wäre es wenn du die kisten aufmachst und ein 16s jk bms verwendest, da bist du dann besser dran.

Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.


   
AntwortZitat
(@mansod)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 5 Monaten
Beiträge: 7
 

@voltmeter 

Ja, das würde ich auch am liebsten machen, aber die Busbars sind da meist aufgeschweißt und somit würde ich die Terminals beschädigen. 


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7741
 

option 2

verkaufen und ein richtiges 48v system bauen

Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.


   
AntwortZitat
(@photoncatcher)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 95
 

@mansod @all

"Vorsicht bei BMS Reihenschaltung

Das können nicht alle BMS. "

Ich habe folgende Anfrage an das LiTime-Serviceteam gesendet:

Hallo und guten Tag!
Gibt es für eine Serienschaltung von 2 Stück LiTime 24V 100Ah mit BMS irgendwelche Bedenken, was die Maximalspannung der MOSFET betrifft? Im Fehlerfall steht ja eine beträchtliche Spannung an.
Ich habe auf der Webseite von LiTime die Konfiguration 2P2R gesehen, es ist aber nicht klar, ob es sich um die 24V 100Ah mit BMS handelt.
Vielen Dank im Voraus für eine Antwort.

Und folgende Antwort bekommen:

1. Wenn zwei Batterien, die erst vor kurzem gekauft wurden (mehr als drei Monate auseinander), in Reihe geschaltet werden, entsteht ein gewisser Spannungsunterschied zwischen der alten und der neuen Batterie, was dazu führt, dass der Akkupack leicht abgeschaltet wird, da die alte Batterie schneller entladen wird, wenn die neue Batterie nicht vollständig entladen ist.

Sie können neue Batterien verwenden, um die Kapazität des alten Batteriesystems für Reihen- und Parallelschaltung zu erweitern, aber Sie müssen auf die Voraussetzung einer ausgeglichenen Batteriespannung achten. Testen Sie, ob der statische Spannungswert jeder Batterie innerhalb von 0,5 V liegt. Wenn er innerhalb von 0,5 V liegt, können Sie sie in Reihe und parallel schalten.

Das BMS-System unserer Batterien verfügt über eine automatische Ausgleichsfunktion für die Batteriezellen. Um die Spannung des Akkupacks jedoch besser auszugleichen, empfehlen wir dennoch, Batterien parallel zu schalten oder einen Balancer zum Ausgleichen des Akkupacks zu verwenden.
Wir haben die Batteriezellen bereits bei der Herstellung in unseren Fabriken gut aufeinander abgestimmt, um die Gesamtkonsistenz des Batteriemoduls und des Batteriesystems sicherzustellen und so die Stabilität und Lebensdauer des Batteriesystems zu verbessern.


   
AntwortZitat
Carolus
(@carolus)
Famous Member Admin
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 8461
 

Wow.

So eine Antwort vom Service ist nicht gerade vertrauenerweckend.

Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.
SOC ist ein NTCV Parameter


   
AntwortZitat
(@photoncatcher)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 95
 

@carolus @all

Wenn ein Support(er) antwortet, wäre es aufschlussreich, wenn bei der Antwort der "support Level" mit angegeben würde.

Ich gehe davon aus, dass es KEIN 3rd Level Support war.

 

P.S.: Google nach support level 1 2 3 definition klärt dazu auf


   
AntwortZitat
Carolus
(@carolus)
Famous Member Admin
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 8461
 

Jedenfalls fehlt die eindeutige Erklärung, ob das BMS für Reihenschaltung zugelassen ist. Und warum das nötig ist, wurde vor ein paar Tage erst zum zigmalsten erklärt.

Und wenn ein Support das nicht kennt, ist das kein Support.

Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.
SOC ist ein NTCV Parameter


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7741
 

die meisten verkäufer wissen doch überhaupt nicht was sie da verkaufen welche teile sie aus china bekommen und ob das alles so funktioniert wie geplant wurde...

Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.


   
AntwortZitat
(@mansod)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 5 Monaten
Beiträge: 7
 

@photoncatcher 

Habe nun auch eine Supportanfrage an Teze Power mit folgendem Inhalt gestellt:

I have two TezePower 24v200Ah in series connection and the following two questions:

1.
Are there any concerns about the maximum voltage of the MOSFET for a series connection of 2 TezePower 24V 200Ah with BMS? In the event of a fault, there is a considerable voltage.

2.
Is the built-in BMS approved for series connection?

Antwort von TezePower:

1. You don't need to worry about the maximum voltage of the MOSFET for a series connection of 2 TezePower 24V 200Ah batteries with BMS. In the event of a fault, although there might be a significant voltage, our MOSFETs are designed to handle it.
 
2. The built-in BMS is approved for series connection. Therefore, you can safely connect the two TezePower 24V 200Ah batteries in series.
 
However, we recommend not exceeding two batteries in series to avoid exceeding a total voltage of 48V. For higher voltages, there are batteries available with higher individual voltage ratings.
 
Thank you in advance for your response.

   
AntwortZitat
Carolus
(@carolus)
Famous Member Admin
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 8461
 

DAS ist die aussagekräftige Antwort.

Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.
SOC ist ein NTCV Parameter


   
AntwortZitat
Kai 'wusel' Siering
(@the_wusel)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 4 Wochen
Beiträge: 8
 

Schon ein paar Tage her, daher faktisch Fullquote:

Veröffentlicht von: @carolus

Veröffentlicht von: @mansod

Somit müsste man die Fixverkabelung des Balancers durch eine Regelsteuerung ersetzen und nur beim Ladevorgang aktivieren.

Das ist altbekannte Vorgehensweise und du findest das auf diesem Board mindestens 50 Mal diskutiert.

Z.b. https://www.akkudoktor.net/forum/postid/201663/

https://www.akkudoktor.net/forum/postid/195923/

Erm. Mit Verlaub, wo wird in den genannten Threads thematisiert, daß »die Fixverkabelung des Balancers durch eine Regelsteuerung« zu ersetzen wäre?

Ich bin gerade nach erster Tieferentladung (<22V, 2x 24V LiFePo4 mit BMS in Reihe) vom Smart Shunt wg. Abweichung der Mittelspanung angemeckert worden, habe nun einen 2x24V-Balancer bestellt (aus diesem Thread) und bin nun maximal verwirrt.

(#neuhier, also Link-limitiert.) Wenn man nach »HA12L-2S24V« sucht, landet man irgendwann bei huaxiaotech, und da steht dann:

HA12L-2S24V Battery equalizer is for balancing 2*24V battery bank. Compatible with lead acid battery, lifepo4 battery, NiMH Battery, etc. It start work when there is 20mv voltage difference between batteries.

Klar, beim Entladen ist ein paralleles Balancing kontraproduktiv, und »Balance status: keep on working in charging/discharging/free status when there is 20mv voltage difference« klingt nach einem erzwungenen Balancing unabhängig von der aktuellen Spannung? Dennoch wird nirgends die Trennung der Balancerverbindungen zwecks Ladens des Packs thematisiert?

 


   
AntwortZitat
Kai 'wusel' Siering
(@the_wusel)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 4 Wochen
Beiträge: 8
 

Veröffentlicht von: @voltmeter

verkaufen und ein richtiges 48v system bauen

Dann ist »die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh« aber nicht mehr realistisch.

2x 24V 100Ah sind schon ein knapper Tausender, eine »LiTime 48V 100Ah LiFePO4 Batterie« noch immer >1100 EUR. Da sind etliche »Kugeln Eis« selbst für 1€/Kugel dazwischen …

 


   
AntwortZitat