Danke für die Info, ist sehr valide.
In der Beschreibung von den beiden Teze Power Akkus sind Parallel- und Serienschaltungen explizit angeführt und auch die Verkabelung grafisch dargestellt. Sollte, kann man darauf vertrauen?
Betreibt sonst noch wer solche Fertigakkus in Serie?
Somit müsste man die Fixverkabelung des Balancers durch eine Regelsteuerung ersetzen und nur beim Ladevorgang aktivieren.
Macht das wer, die den HA12L-2S24V betreiben? Gibt es hier weitere Erfahrungen, da ja viele im Forum den im Einsatz haben. Will nur ausschließen, dass meiner einfach nur einen Defekt hat oder ich eine Regelsteuerung einbauen muss.
Somit müsste man die Fixverkabelung des Balancers durch eine Regelsteuerung ersetzen und nur beim Ladevorgang aktivieren.
Das ist altbekannte Vorgehensweise und du findest das auf diesem Board mindestens 50 Mal diskutiert.
Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.
SOC ist ein NTCV Parameter
Sollte, kann man darauf vertrauen?
das kann ich dir nicht beantworten, das risiko musst du selbst eingehen.
sicherer wäre es wenn du die kisten aufmachst und ein 16s jk bms verwendest, da bist du dann besser dran.
Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.
Ja, das würde ich auch am liebsten machen, aber die Busbars sind da meist aufgeschweißt und somit würde ich die Terminals beschädigen.
option 2
verkaufen und ein richtiges 48v system bauen
Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.
@mansod @all
"Vorsicht bei BMS Reihenschaltung
Das können nicht alle BMS. "
Ich habe folgende Anfrage an das LiTime-Serviceteam gesendet:
Hallo und guten Tag! Gibt es für eine Serienschaltung von 2 Stück LiTime 24V 100Ah mit BMS irgendwelche Bedenken, was die Maximalspannung der MOSFET betrifft? Im Fehlerfall steht ja eine beträchtliche Spannung an. Ich habe auf der Webseite von LiTime die Konfiguration 2P2R gesehen, es ist aber nicht klar, ob es sich um die 24V 100Ah mit BMS handelt. Vielen Dank im Voraus für eine Antwort.
Und folgende Antwort bekommen:
1. Wenn zwei Batterien, die erst vor kurzem gekauft wurden (mehr als drei Monate auseinander), in Reihe geschaltet werden, entsteht ein gewisser Spannungsunterschied zwischen der alten und der neuen Batterie, was dazu führt, dass der Akkupack leicht abgeschaltet wird, da die alte Batterie schneller entladen wird, wenn die neue Batterie nicht vollständig entladen ist.
Sie können neue Batterien verwenden, um die Kapazität des alten Batteriesystems für Reihen- und Parallelschaltung zu erweitern, aber Sie müssen auf die Voraussetzung einer ausgeglichenen Batteriespannung achten. Testen Sie, ob der statische Spannungswert jeder Batterie innerhalb von 0,5 V liegt. Wenn er innerhalb von 0,5 V liegt, können Sie sie in Reihe und parallel schalten.
Das BMS-System unserer Batterien verfügt über eine automatische Ausgleichsfunktion für die Batteriezellen. Um die Spannung des Akkupacks jedoch besser auszugleichen, empfehlen wir dennoch, Batterien parallel zu schalten oder einen Balancer zum Ausgleichen des Akkupacks zu verwenden.
Wir haben die Batteriezellen bereits bei der Herstellung in unseren Fabriken gut aufeinander abgestimmt, um die Gesamtkonsistenz des Batteriemoduls und des Batteriesystems sicherzustellen und so die Stabilität und Lebensdauer des Batteriesystems zu verbessern.
Wow.
So eine Antwort vom Service ist nicht gerade vertrauenerweckend.
Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.
SOC ist ein NTCV Parameter
@carolus @all
Wenn ein Support(er) antwortet, wäre es aufschlussreich, wenn bei der Antwort der "support Level" mit angegeben würde.
Ich gehe davon aus, dass es KEIN 3rd Level Support war.
P.S.: Google nach support level 1 2 3 definition klärt dazu auf
Jedenfalls fehlt die eindeutige Erklärung, ob das BMS für Reihenschaltung zugelassen ist. Und warum das nötig ist, wurde vor ein paar Tage erst zum zigmalsten erklärt.
Und wenn ein Support das nicht kennt, ist das kein Support.
Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.
SOC ist ein NTCV Parameter
die meisten verkäufer wissen doch überhaupt nicht was sie da verkaufen welche teile sie aus china bekommen und ob das alles so funktioniert wie geplant wurde...
Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.
Habe nun auch eine Supportanfrage an Teze Power mit folgendem Inhalt gestellt:
I have two TezePower 24v200Ah in series connection and the following two questions:
1.
Are there any concerns about the maximum voltage of the MOSFET for a series connection of 2 TezePower 24V 200Ah with BMS? In the event of a fault, there is a considerable voltage.
2.
Is the built-in BMS approved for series connection?
Antwort von TezePower:
DAS ist die aussagekräftige Antwort.
Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.
SOC ist ein NTCV Parameter
Schon ein paar Tage her, daher faktisch Fullquote:
Somit müsste man die Fixverkabelung des Balancers durch eine Regelsteuerung ersetzen und nur beim Ladevorgang aktivieren.
Das ist altbekannte Vorgehensweise und du findest das auf diesem Board mindestens 50 Mal diskutiert.
Erm. Mit Verlaub, wo wird in den genannten Threads thematisiert, daß »die Fixverkabelung des Balancers durch eine Regelsteuerung« zu ersetzen wäre?
Ich bin gerade nach erster Tieferentladung (<22V, 2x 24V LiFePo4 mit BMS in Reihe) vom Smart Shunt wg. Abweichung der Mittelspanung angemeckert worden, habe nun einen 2x24V-Balancer bestellt (aus diesem Thread) und bin nun maximal verwirrt.
(#neuhier, also Link-limitiert.) Wenn man nach »HA12L-2S24V« sucht, landet man irgendwann bei huaxiaotech, und da steht dann:
HA12L-2S24V Battery equalizer is for balancing 2*24V battery bank. Compatible with lead acid battery, lifepo4 battery, NiMH Battery, etc. It start work when there is 20mv voltage difference between batteries.
Klar, beim Entladen ist ein paralleles Balancing kontraproduktiv, und »Balance status: keep on working in charging/discharging/free status when there is 20mv voltage difference« klingt nach einem erzwungenen Balancing unabhängig von der aktuellen Spannung? Dennoch wird nirgends die Trennung der Balancerverbindungen zwecks Ladens des Packs thematisiert?
verkaufen und ein richtiges 48v system bauen
Dann ist »die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh« aber nicht mehr realistisch.
2x 24V 100Ah sind schon ein knapper Tausender, eine »LiTime 48V 100Ah LiFePO4 Batterie« noch immer >1100 EUR. Da sind etliche »Kugeln Eis« selbst für 1€/Kugel dazwischen …