Firmwareupdate Deye...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

[Geschlossen] Firmwareupdate Deye SUN-12K-SG04LP3-EU selber durchführen Anleitung mit FW-Dateien - alt

937 Beiträge
185 Benutzer
244 Reactions
92.3 K Ansichten
(@amiko)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 307
 

@dxfranky

Veröffentlicht von: @linuxdep

Wenn ich mal etwas zeit habe, mache ich noch mal einen Test.

so einen Test habe ich heute gemacht, die Sonne war nicht mehr da, die Batterei hat das Haus mit der Energie versorgt, die Exportleistung ist auf -20 Watt eingestellt. Die Regelung ist gut, keine Einspeisung, der Regler pendelt zwischen -5 und -30 Watt. MI aktivieren, die Regelung fängt an zu schwingen, der Regler pendelt zwischen 300 und - 120 Watt.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 8 Monaten von amiko

   
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 3188
 

hier sieht man den Unterschied, jetzt sag mal noch MI Regelung ist besser als alle anderen WR.... mir aber auch egal, wenn die Regelung mit Mi ohne andere Gegebenheiten sich so schlecht verhält, ist sie schlecht.

ach so, -9W habe ich aktuell eingestellt... man sieht schön, bis 200W zert er aus dem Netz, wenn auch nur kurzfristig, summiert sich aber.

Also welche FW hast du drauf?

 
 

@amiko

 

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
Markus G.
(@mg16373)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 44
 

@linuxdep Hallo in die Runde!

Ich möchte kurz ein Feedback geben: Nein einen Unterschied habe ich nicht festgestellt

ABER

Vor ca. zwei Stunden habe ich den Deye mal wieder in die Wohnung als Notstrom eingehängt. Er läuft bei mir eigentlich nur im Standby. Da ich diverse Meter laufen habe wurde mir an allen nur eine Frequenz von 49.8 Hz angezeigt. Diverse Versuche mit 230V DC und 1850W via PV1 mit Hilfe von einem 3KW Meanwell-Netzteil hat sich die Frequenz nicht auf die üblichen 49.9x-50 Hz eingestellt. Wollte einfach schauen ob ggf. durch die Deye RM6.1 nicht genug Energie geliefert werden kann. Belastung auf allen Aussenleitern gerade einmal 0.6 KW. 

Batterie getrennt. AC weg. Keine Lösung. Eingeschaltet ohne Versorgung sollte die Restspannung in den Elkos drücken. Sobald aber Netzparallel aktiv war konnte ich am SmartPort die Netzfrequenz messen. Soweit gut. Hat man Netz wieder getrennt ist er wieder auf 49.8 Hz gefallen. Am normalen Load kann ich bei Netzbetrieb nicht messen weil kein Zugang zur Leitung. Wie auch immer. Der SmartPort zeigte ja ebenfalls die „Fehlfunktion“. Dann habe ich mich entschieden ein Downgrade auf 1139 durchzuführen. Einwandfrei gelaufen und nach B255 hat die Maschine dann auch einen „Hard-Reset“ gemacht und schwupps nach Zuschaltung von SmartLoad waren es dann wieder die üblichen glatten 50 Hz.

Ob jetzt die 1139 für eine Normalisierung sorgt hat oder nur der Reset kann ich nicht sagen aber die generierte Frequenz im Off-Grid-Betrieb ist jetzt wieder OK. 

SUN-12K_SG04LP3-EU, SUN-5K-SG03LP1-EU, SUN-M200G4-EU-Q0-P1 (MI), 2x DEYE RM 6.1 (a+b)
Voltronic MasterPower OMEGA UM3V4


   
(@marion)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 91
 

Kann mir jemand sagen wo der Unterschied zwischen diesen beiden Versionen her kommt, also einmal 2005 und der andere 2006 ?

geflasht habe ich jeweils die gleiche version.

  • MAIN: 2006-1135-1807
  • MAIN: 2005-1135-1807
  •  

   
(@amiko)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 307
 

Hallo @Chris N, hast Du schon die Information wann FW 1145 für Deutschland erscheint?

Es ist nun offiziell, dass die Version 1145 nur für Österreich ist.


   
(@oplocky)
Newbie
Beigetreten: Vor 8 Monaten
Beiträge: 3
 

Dear friend,

I'm not sure about that,it's business of research and development department.Yet I will tell you as soon as the 1145 come out.
Hope my reply will be of use to you.

Best regards

----------------------------回复邮件内容--------------------------

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 8 Monaten von oplocky

   
TSG and amiko reacted
(@amiko)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 307
 

Hello @oplocky, do you have the connection to the development department?


   
Sol@r_Joker
(@solar_joker)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 317
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @linuxdep

hier sieht man den Unterschied, jetzt sag mal noch MI Regelung ist besser als alle anderen WR.... mir aber auch egal, wenn die Regelung mit Mi ohne andere Gegebenheiten sich so schlecht verhält, ist sie schlecht.

-- attachment is not available --

ach so, -9W habe ich aktuell eingestellt... man sieht schön, bis 200W zert er aus dem Netz, wenn auch nur kurzfristig, summiert sich aber.

Also welche FW hast du drauf?

 
 

@amiko

 

Das ist aber sehr komishc, da die MI´s ja gar nichts produzieren und er es trotzdem vermasselt?! Ich hätte ja noch verstanden, wenn die MI´s wegen Wolken "unregelmäßig" einspeisen in den WR, dass er dann damit nicht klarkommt. Aber im Dunkeln, dass ist schon heftig.

 

Balkon-Solar mit AP-Systems QS1
DIY-Dach-PV - komplette Eigeninstallation & -anmeldung
DIY-Stromspeicher (11kw mit 230A CALB LiFePo4 + [in Arbeit] 16 KW mit 280A EVE in)
Deye SUN-12k: Läuft seit Oktober 2023


   
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 3188
 

Veröffentlicht von: @solar_joker

Das ist aber sehr komishc, da die MI´s ja gar nichts produzieren und er es trotzdem vermasselt?! Ich hätte ja noch verstanden, wenn die MI´s wegen Wolken "unregelmäßig" einspeisen in den WR, dass er dann damit nicht klarkommt. Aber im Dunkeln, dass ist schon heftig.

Deshalb kann mir keiner Erklären das läge an den komplexen Gegebenheiten, nein, "scheiße Programmiert" nenne ich das. Die Regelung ohne MI hat wohl ein anderer Programmierer gemacht, da geht es ja.

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
Totti1001 reacted
(@oplocky)
Newbie
Beigetreten: Vor 8 Monaten
Beiträge: 3
 

@amiko 

Tut mir leid, ich kann kein Deutsch, deshalb greife ich zum Google-Übersetzer
Ich habe verschiedene FW ausprobiert, aber jetzt muss es warten, ich kommuniziere nur mit dem technischen Support und sie plappern nur nach, was sie vom technischen Support gelernt haben.
Sowohl C037 als auch C042 funktionieren mit 1144. Seien Sie vorsichtig. C042 sperrt das Menü über Code 7777

Ich habe die DEYE-Überwachung über MODBUS an LK4 von www.tinycontrol.pl angeschlossen
es kann überall automatisiert werden
mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/11825/

   
(@amiko)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 307
 

@oplocky OK, thank you.


   
Sol@r_Joker
(@solar_joker)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 317
Themenstarter  

Hä ich hab eben gesehen, dass ich die 1128 ja im Original zum download anbiete... wollten die nicht immer alle haben oder war das die 1125?... hmm naja vielleicht schaffe ich es heute die 1135 mal draufzumachen... @linuxdep du hast deine MI´s aber trotzdem am laufen ja? Also dann am Deye Smartload eingestellt aber die MI´s laufen im Netz?

Balkon-Solar mit AP-Systems QS1
DIY-Dach-PV - komplette Eigeninstallation & -anmeldung
DIY-Stromspeicher (11kw mit 230A CALB LiFePo4 + [in Arbeit] 16 KW mit 280A EVE in)
Deye SUN-12k: Läuft seit Oktober 2023


   
Mr.Foomoo
(@mr-foomoo)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 44
 

Falls es wem interessiert habe die Kombi am laufen

HMI 1001-C037 + MAIN 2005-1144-1807

und bin seitdem sehr zufrieden. Vor allem BatV funktioniert mega. Stoppt genau bei der Spannung und hält diese auch über Tage und Wochen. 


   
Gisbert
(@gisbert)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 100
 

Veröffentlicht von: @mr-foomoo

Falls es wem interessiert habe die Kombi am laufen

HMI 1001-C037 + MAIN 2005-1144-1807

und bin seitdem sehr zufrieden. Vor allem BatV funktioniert mega. Stoppt genau bei der Spannung und hält diese auch über Tage und Wochen. 

Hallo Mr.Foomoo,

kannst du der Vollständigkeit halber die Einstellungen für Float, Absorption und Equalization für den o.g. Firmware-Stand , ggf. auch gerne Screenshots mitteilen?

Viele Grüße Gisbert

 


   
(@amiko)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 307
 

Veröffentlicht von: @solar_joker

Also dann am Deye Smartload eingestellt aber die MI´s laufen im Netz?

Man kann Gen-Port als MI deklarieren und MIs Netzparallel laufen lassen. Der Deye kann dann die Energie aus den MIs zum Laden der Batterie verwenden. Mit Smartload werden die MIs sicher laufen, aber Smartload ist SOC-abhängig, wenn SOC unter dem eingestellten Wert liegt, werden die MIs abgeschaltet. Das Ziel von SmartLoad ist es, die Verbraucher, die an den Gen-Port angeschlossen sind, mit Strom zu versorgen.


   
Seite 56 / 63
Teilen: