Ich habe gerade mit der CT-Quote (CT-Ratio) rumgespielt, wenn ich den 12k Deye auf CT-Ratio 3000:1 einstelle, dann zieht der auch nix mehr aus dem Netz. Es bleibt die ganze Zeit bei 0 und zwischendurch gibt es Spitzen, wo der ca. 5 Watt aus dem Netz zieht.

Wenn ich die  CT-Ratio auf 1500:1 einstelle, dann nimmt der sich 40Watt aus dem Netz. 

Höher wie 3000 habe ich mich nicht getraut 🙃

Was komisch ist, dass es von originalen 2000:1 zu den 3000:1 nur 15-20 Watt sind

Hat schon jemand mit den CT Verhältnissen rumgespielt? 


   
AntwortZitat
(@sonnenernter)
Newbie
Beigetreten: Vor 3 Monaten
Beiträge: 2
 

Veröffentlicht von: @higgy

ggfls nochmal frisch updaten ?

Und die Werte mal hier vom Display fotografieren.

 

Erledigt: Der WE hatte bei den BMS-Daten beim Lade-/Entladestrom zwar korrekte Werte angezeigt und sowohl WR als auch Batterien wurden von mir nach dem Update neu gestartet, dennoch half erst ein neuerlicher Reset des Pylontech-Master-Akkus um mein Problem zu beheben! 

 


   
Higgy reacted
AntwortZitat
(@juewa)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 13
 

Hallo,

unnötiger Bezug aus dem Netz, +- 20W Gezappel.

Ich hab hier im Forum gelesen, dass man den CT-Meßwandler vom DEYE veräppeln kann, in dem man ein Verbraucher mit zusätzlichem Kabel durchgeschleift und mehr Verbrauch vorgaukelt als wirklich ist.

Da meine Fritzbox und Alarmanlage in der Nähe vom Zähler/CT sitzen, hab das heute mal zurecht gefummelt, und siehe da, mein Stromzähler bleibt mit ein paar Watt vorwiegend im Einspeisemodus, na geht doch….

Danke für Tipp hier im Forum, wer auch immer das gepostet hat.

 


   
AntwortZitat
Carolus
(@carolus)
Famous Member Admin
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 8242
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @assa13

Ich habe gerade mit der CT-Quote (CT-Ratio) rumgespielt, wenn ich den 12k Deye auf CT-Ratio 3000:1 einstelle, dann zieht der auch nix mehr aus dem Netz. Es bleibt die ganze Zeit bei 0 und zwischendurch gibt es Spitzen, wo der ca. 5 Watt aus dem Netz zieht.

Wenn ich die  CT-Ratio auf 1500:1 einstelle, dann nimmt der sich 40Watt aus dem Netz. 

Höher wie 3000 habe ich mich nicht getraut 🙃

Was komisch ist, dass es von originalen 2000:1 zu den 3000:1 nur 15-20 Watt sind

Hat schon jemand mit den CT Verhältnissen rumgespielt? 

Ich habe schon angemerkt,vdass du dem WR damit die Rückmeldung des tatsächlichen Stroms verfälschst oder wegnimmst. Selbst wenn das deinen gewünschten Effekt hat, wird es durch die gestörte Regelung auch unerwünschte Effekte haben.

 

Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.


   
AntwortZitat
(@higgy)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 8 Monaten
Beiträge: 246
 

Kannst Du uns sagen wie / wobei sich dann diese unerwünschten Effekte genau auswirken ?

 

2 Stück 8 K Deye mit 25 kwp und 24 kwh Pylontech, Solarassistant auf RS232 und HA auf Raspi4, Go-E WB


   
AntwortZitat
Carolus
(@carolus)
Famous Member Admin
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 8242
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @higgy

Kannst Du uns sagen wie / wobei sich dann diese unerwünschten Effekte genau auswirken ?

 

Natürlich nicht. Dazu muss man das Gesamtsystem kennen und verstehen.

Aber ich mache euch ein Beispiel: Tempomat beim Auto. Das ist eine Regelung. Du stellst 60 ein,Fred Fach sagt x, und vor dem Regel Kreis wird die Summe gebildet 60 - x. Positive Differenz führt zu mehr Gas, negative zu weniger.

A) jetz mache doppelt so grosse Räder ans Auto .was vorher wie 60 war, wird jetzt 120.

B) der Tacho hat ne Macke und sagt zu Stillstand -20 und zu 60 sagt er plus 40 . Was stellt sich ein?80.

C) der Tacho sagt zu Alpenplus 20. WS stellt sich ein?

 

Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.


   
AntwortZitat
(@higgy)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 8 Monaten
Beiträge: 246
 

Veröffentlicht von: @carolus

Selbst wenn das deinen gewünschten Effekt hat, wird es durch die gestörte Regelung auch unerwünschte Effekte haben.

Kannst Du uns sagen wie / wobei sich dann diese unerwünschten Effekte genau auswirken ?

Veröffentlicht von: @carolus

Natürlich nicht. Dazu muss man das Gesamtsystem kennen und verstehen.

Aha ..

wenn man aber etwas absolut nicht weiss ... wie kann man dann solche Aussagen tätigen ?

Wenn es lediglich Deine Vermutungen sind ( da Du das System ja nicht kennst und verstehst lt. Deiner Aussage) ,
wäre es schön wenn Du es auch "als Vermutung" schreiben würdest.

 

 

2 Stück 8 K Deye mit 25 kwp und 24 kwh Pylontech, Solarassistant auf RS232 und HA auf Raspi4, Go-E WB


   
Woeufu and assa13 reacted
AntwortZitat
(@amiko)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 277
 

Veröffentlicht von: @juewa

Ich hab hier im Forum gelesen, dass man den CT-Meßwandler vom DEYE veräppeln kann, in dem man ein Verbraucher mit zusätzlichem Kabel durchgeschleift und mehr Verbrauch vorgaukelt als wirklich ist.

kannst du bitte auf die Beschreibung verlinken.


   
AntwortZitat
(@juewa)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 13
 

Hi,

der Hinweis war irgendwo auf Seite 6, etwas weiter vorn.

Ich hab durch den CT vom L1 zusätzlich ein Kabel (1,5m²) durchgeschleift und mit der gleichen Phase dann mit ca. 20 Watt belastet.

 


   
amiko reacted
AntwortZitat
(@totti1001)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 334
 

Veröffentlicht von: @solar_joker

So Freunde der Sonne, hier mal der Nachweis, dass die 1144 mit aktivem MI das auch über Zeit ganz gut macht!

-- attachment is not available --

 

Ich hab das jetzt auch einige Wochen beobachtet, bin wieder auf die 1135 zurück gegangen und als Export -15w eingestellt. Meine 4 MircoInverter laufen wieder netzparallel statt am Gen Port. Über Homeassistant und die Bagges Platine regel ich den MicroInverter Eingang so, dass er bei PV Leistung der 4 MicroInverter unter 450w auf Generator umschaltet. Über 450w wird wieder auf Mi Port geschaltet damit auch der Akku mitgeladen wird. Ich hab auch mal probiert den Akku nur über die 8 Module am Deye zu laden, also Mi kompl. aus, aber an wolkigen Tagen oder wenn die Sonne erst am Nachmittag kommt wird es dann teilweise eng den Akku voll zu bekommen. Mal reicht es, mal aber auch nicht. Mit der 450w Regelung des Mi Port komm ich jetzt ganz gut klar. Was ich aber gemerkt habe bei mir, die -15w im Export greifen nur wenn der Mi Port auf Generator steht, ist Mi aktiv kommt er nicht in den Minus Bereich.

Bei Solar Assistant stimmen leider auch gerade die Export Werte nicht mit der realen Einspeisung überein. Als Beispiel der gestrige Tag, SA zeigt mir 30,2 kwh Export an, abgelesen am Zähler für den gleichen Zeitraum sind es 29,79kwh. Ist jetzt nicht weltbewegend aber genauso ist es bei der Grid Use Anzeige von SA. Zum maßgeblichen Hauszähler gibt es immer geringe Differenzen. Auch bei dem Tages Gridbezug. Zeigt die Anzeige von SA "0,0kwh" Bezug, können 0,0 aber auch 0,09 verbraucht sein. Ich weiß nicht, ob SA rundet. 

Aber zum Standard Setup ist das zumindest bei mir ein deutlicher Fortschritt, hatte ohne weitere Regeleingriffe teilweise um die 1kwh Netzbezug/Tag.

Jetzt komm ich auf etwa 3-6 kwh/mtl. Netzbezug (Sommer), im Vorjahr (mit teils manuellen schalten des Mi) waren es teilweise bis zu 40kwh/mtl.(in den Sonnenmonaten), im Mittel um die 20. So hab ich vom 4.3.24 (neuer Zähler) bis heute 32kwh Netzbezug, dabei war der März hier nicht so doll und hatte noch fast 20kwh Bezug in dem Monat. Auch pulsende Verbraucher (Induktiv Herd z.b.) führen auch immer zu etwas Netzbezug aber im großen und ganzen mit ich mit meiner Lösung jetzt relativ zufrieden.

 

Nicht über die geringe PV Leistung wundern, SA zeichnet ja nur die Leistung der Module am Deye auf aber nicht netzparallele MiWR, ebenso wird nur mein Seplos Akku berücksichtigt, mein zweiter 5kw geht da leider unter. Meine 4 Hoymiles lese ich mit OpenDTU aus und füge das dann in HA zusammen. Aber für mich ist maßgeblich nur relevant, was beziehe ich aus dem Netz und was speise ich ein.

 

 


   
AntwortZitat
(@ressurrender)
Newbie
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1
 

Hallo ich bin neu hier im Forum und habe da gleich mal eine Frage. Ich habe einen 6kW Deye LV und 4x Deye RW M6.1 Akkus. Die Original Main hat die Akkus nicht erkannt und ich habe aus dem Forum die HMI C037 und Main 1140 raufgespielt. Danach erkannte er die Akkus und das System läuft. Mein Problem ist jetzt, das er beim Flashen anscheinend die Inverter ID gelöscht hat und jetzt vJV anzeigt. Der Logger kommuniziert nicht mehr mit dem WR und zeigt mir unter Architektur den vJV und die original SN als Offline an. Damit bekomme ich keine Daten aus dem WR in die Cloud und kann die Firmware auch nicht mehr ändern. Gibt es eine Möglichkeit dem Deye seine Nummer zurückzugeben?

 


   
AntwortZitat
(@mosti)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 4
 

Ich hab seit letzten Donnerstag meinen Deye 12kW low Volt mit Pylontech Batterien in Betrieb!

Der Deye wurde mit der Firmware 1140 und HMI C043 ausgeliefert.

Da ich in Österreich zuhause bin hab dann die Firmware 1150 aufgespielt.

Mich stört aber jetzt auch der ständige Netzbezug!

Ich nützte aber nicht die CT Klemmen!

Gibt es nur die Möglichkeit den Netzbezug zu reduzieren mit den CT Klemmen und Kabel wickeln?


   
AntwortZitat
(@auric)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1979
 

Was ist denn wo angeschlossen?

Wenn Du die Hütte an den LOAD Anschlüssen hast brauchst Du keine CT-Klemmen

Wenn der Deye Gridparallel angeschlossen ist dann braucht der Deye die Infos der CT-Klemmen (oder ein passendes Smartmeter)

 


   
AntwortZitat
dxFranky
(@dxfranky)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 12 Monaten
Beiträge: 42
 

@auric 

Moin, ich glaube er meint das anders. Er hat den WR mit einem Smartmeter angeschlossen und möchte wissen, ob man dieses ebenfalls veräppeln kann.

Meines Erachtens geht das nicht. Wüsste zumindest nicht wie. Aber vielleicht gibt es ja da auch eine Lösung.

1x 11,7kWp, Ausrichtung Nord / Ost
1x 6,0kWp, Ausrichtung Süd / Ost
4x MI je 1,7 kWp = 6,38kWp, Ausrichtung Süd / West
1x Wechselrichter Deye SUN-12K-SG04LP3-EU
40kWh Akku, Pylontech Mix aus US2000 und US3000
Monitoring über Deye Cloud und SolarAssistant
https://www.home-of-dxfranky.de


   
AntwortZitat
(@leiner)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 74
 

Veröffentlicht von: @dxfranky

@auric 

Moin, ich glaube er meint das anders. Er hat den WR mit einem Smartmeter angeschlossen und möchte wissen, ob man dieses ebenfalls veräppeln kann.

Meines Erachtens geht das nicht. Wüsste zumindest nicht wie. Aber vielleicht gibt es ja da auch eine Lösung.

 

Es gibt/gab in einem anderem Forum  (Photovoltaik) jemanden, der nen ESP32 zwischen Smartmeter (Eastrom?) und WR in die Modbus Kommunikation geklemmt hat.

Dabei hat er die Summe aller drei Phasen als die Leistung der Phase an den WR weitergeleitet, auf der der WR lauscht.

Damit hat der 1phasige WR den Gesamtverbrauch des Hauses als Leistung gesehen, und hat den Gesamtverbrauch des Haus über alle 3 Phasen ausgeglichen.  

Saldierend hat der Zähler dann daraus ein 0 gezählt.

Inzwischen können die 1phasigen selber die Summe bilden.

 

Aber wenn man dieses Projekt so anpasst, dass der ESP auf allen Phasen immer sagen wir mal 4W addiert, könnte das klappen.

 

Nur so als Beitrag..

Gruss Leiner

 


   