Habe gestern meine Bestellung erhalten.
Sapere aude!
Hallo zusammen, habe mal testweise jeweils zwei Busbars mit 5 Nm mit M5 Schraube zusammengeschraubt und Widerstand gemessen mit YR1030+. Vorher Busbarenden gereinigt mit Spiritus.
Widerstand einer Busbar allein ist gewöhnlich 4 oder 5 mOhm.
1. ohne Kontaktmittel: 12 mOhm
2. mit Noalox: 12 mOhm
3. mit Wago Alu-Plus: 40 mOhm
Das dritte Ergebnis war überraschend. Ich habe nochmal gelockert, geschoben/gerieben. Ergebnis 30 mOhm. Ich vermute, es liegt an den Busbars. Man sieht und spürt es nicht, aber möglicherweise verbogen.
Nochmal dasselbe mit anderen Busbars und zwar genau den Busbars, die vorher ohne Kontaktmittel waren an denselben Enden und Seiten: 14 mOhm. Nicht mehr so drastisch, aber schlechter.
Ich nehm also Noalox.
Edit: 12 mOhm ist fehlerhaft, es war 0,12 gemeint und 0,40 bzw. davor 0,04 und 0,05.
Hast du Aluminium Kontaktpaste verwendet, um zwei Kupferschienen zu verbinden?
Hast du dich Mal darüber informiert, welchen Wirkungsmechanismus die Aluminium Kontaktpaste hat?
Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.
SOC ist ein NTCV Parameter
@carolus Kein reines Kupfer, also oberflächlich kein Kupfer, habe diesen Thread gelesen. Es soll die Korrosion beseitigen und verhindern sowie Kontakt herstellen.
hab mir voriges Jahr über ebay aus US eine "MG Chemicals Carbon Conductive Grease" liefern lassen.
Geiles Zeug, hab alle 280er akkus die den Busbars und Sicherungsverbindungen behandelt (nach abschleifen, entfetten diese Paste drauf).
Seit dem nie mehr Probleme mit Spannungsabfall bei hohen Strömen
Kann man sich auch aus Deutschland etwas günstiger liefern lassen, Quelle suche ich nochmal raus.
Auch mein Favorit.
Gruß,
slade
8,61 kwp - WR SolarEdgeRWS 10kw, 4,98 kwp - WR Solaredge RWB short strings 5 kw - 2 x Seplos mit 16S 280ah - BSC
@carolus Kein reines Kupfer, also oberflächlich kein Kupfer, habe diesen Thread gelesen. Es soll die Korrosion beseitigen und verhindern sowie Kontakt herstellen.
Ja. Bei Aluminiumpolen zu Kupfer.
Und das ist nicht das gleiche, wenn du Kupfer mit Kupfer verbindet. Selbst wenn es vernickelt oder verzinnt ist.
Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.
SOC ist ein NTCV Parameter
@carolus Genau. Aber es sollte den Kontakt auch nicht verschlechtern, aber den Eindruck macht mein Test.
Wago Alu Plus ist jedenfalls feinkörnig wie Sand... wenn du es auf eine verzinnte Oberfläche tust und ein bischen mit dem Finger darauf kreisen tust und danach abwischst, siehst du das die Oxidschicht weg ist und die Stelle glänzt. Wago schreibt: zerstört die Oxisschicht beim Klemmvorgang... Wegen 2mΩ mehr würde ich jetzt nicht unbedingt sagen das dieses Wago Alu Plus schlechter ist... wer viel misst, misst Mist 😉.
Was ich eher zu hoch finde sind die gemessenen 12mΩ oder waren das doch 0,12mΩ? Meine Verbinder sind jetzt an den Zellen verschraubt aber ich messe von Loch zu Loch innen 0,03mΩ. Du hast von Loch zu Loch ~5mΩ... ziemlich schlechte Werte finde ich 😉.
Achtung, einige meiner Angaben stammen von nicht kalibrierten oder geeichten Geräten. Bei Risiken und Nebenwürgungen schreiben sie die Packungsbeilage und vertrauen sie nicht meinen Angaben oder denen ihres Spirituellen Führers! Denn für jede Lösung haben wir ein Problem. Vertrauen sie auf ihren Fehler und genießen sie die Reise. Alle Angaben ohne Gewehr!
@carolus Genau. Aber es sollte den Kontakt auch nicht verschlechtern, aber den Eindruck macht mein Test.
Wie begründete du das?
Du testest eine Paste für den Kontakt mit Aluminiumpolen ohne Aluminium.
Testest du die Fahrleistung eines Autos auch ohne Benzin?
Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.
SOC ist ein NTCV Parameter
@carolus Ich teste zwischen zwei Busbars und der Wert verschlechtert sich. Sollte er das? Ich glaube nicht, auf keinen Fall 30, 40. 2 kann ein Messfehler sein. Ich könnte die Experimente wiederholen, aber ich will ja keine wissenschaftliche Veröffentlichung, sondern eine Entscheidung treffen. Andere können es auch mal testen. Ich könnte noch versuchen, ein Stück Alu dazwischen zu klemmen. Meine Messung Busbar allein war 4, aber ich habe schon andere Messung 5 gesehen und 3 kann genauso sein.
Edit: Fehler: die Angaben waren jeweils Faktor 100 zu hoch (in mOhm).
Ich habe getestet von Pol zu Busbar und finde 0,1 bis 0,2 mOhm bei guten , bis 2 mOhm bei schlechten. Und die lassen sich durch Nacharbeit zu guten machen.
Vorherige Versuche ohne Paste haben ziemlich ähnliche, minimal höhere Ergebnisse gehabt. Bei doppelt so hohem Anzugsmoment, und größeren Werten für schlechte.
Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.
SOC ist ein NTCV Parameter
Provisorische Selbst gebastelte nicht geeichte Drehmoment messung für Schraubendreher griff für Nüsse. Also keine Hebelwirkung eines Schlüssels.
Normale M6 Studs wie alle es haben, Zellen great Power 100 Ah, das ist etwa wie die 90 Ah CALB Zelle. Messingscheibe, Messingmutter.
Äronix Alu Kontaktpaste.
Kontaktfläche mit einem Sandpapier- Radiergummi, 240er Korn ganz sanft angeraut, war vorteilhaft bei denen, die nachgearbeitet werden musste.
Messgeräte YR 1035.
Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.
SOC ist ein NTCV Parameter
die sind flexibel können ca 2mm(pro zelle) in der länge ohne probleme nachgeben
Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.
Was ich eher zu hoch finde sind die gemessenen 12mΩ oder waren das doch 0,12mΩ? Meine Verbinder sind jetzt an den Zellen verschraubt aber ich messe von Loch zu Loch innen 0,03mΩ. Du hast von Loch zu Loch ~5mΩ... ziemlich schlechte Werte finde ich 😉.
Vollkommen richtig, meine Zahlen waren stets Faktor 100 zu hoch (in mOhm)