Darf man in AAR einen eigenen Zähler einsetzen, ohne dass so was zu Schnappatmung des Zählermonteurs führt?
Mein bevorzugter Plan ist es
- den Zähler auf dieselbe Hutschiene neben die HLAK zu setzen
- alles, was vom HLAK zum Verteilerfeld geht, abzuklemmen und auf eine leere Schiene im ersten Verteilerfeld umzulegen
- der Zähler ist dann dazwischen mit 16mm² verbunden, Zähler ist für 100A
Bisher hatte ich nirgends das als Option für diesen Ort gefunden, es wäre aber irgendwie praktisch, das Ding dort hinzuklicken.
Ich frage für einen Freund.
..,-
100A-Zähler ist doch eh schon mit Stromübertragern. Dann kommen die halt gleich auf die Zuleitung und fertig.
Mahlzeit,
eigentlich ist in der AR-N4100 klar definiert, was im AAR eingebaut sein darf und was nicht. Eigene Leistungsmessgeräte gehören nicht dazu.
Dennoch sind VNB in der Regel offen für plausible Begründungen. Bedeutet: bisher hatte ich bei mehreren Installationen keine Probleme damit. Meist muss man doch eh einen einpoligen Schaltplan einreichen - häng eine Skizze des Zählerschranks mit dran...