Hallo zusammen,
unser Solateur (von weiter weg) hat eingewilligt, einen Deye 10KSG04LP3 einzubauen, obwohl er ihn nicht kennt und auch Doku und Support sicherlich nicht allerbest ist, aber als es sich als nicht so einfach fehlerfrei umsetzen ließ, hat er uns vorerst im Stich gelassen.
D.h. als nach zwei Tagen mit zwei Personen der Wechselrichter anging und mehrere Fehler nacheinander angezeigt und beseitigt wurden, war Freitag um 17 Uhr Feierabend und Abschied und der Solarteur kam nicht wieder, obwohl es noch nicht fehlerfrei lief. Er behauptete im Nachgang sogar, dass der Wechselrichter evtl. kaputt sei, wofür ich bislang aber keinerlei Anzeichen sehe.
Wir sollen/ich soll jetzt erst einmal eine Fehleranalyse durchführen bevor sie wiederkommen. Normalerweise müsste der Solarteur das machen, aber das wird im Zweifel lange dauern und teuer. Also versuche ich es hiermit vorerst, aber ich kann das auch nicht ganz allein und suche hier Eure Hilfe.
Wir hatten vorher einen Zählerkasten mit Vorsicherungen für EG- und OG-Verteiler jeweils mit FI. Der wurde nun getauscht und dreifach so groß mit zwei Zählerplätzen von denen vorerst nur einer belegt ist und sein soll. Direkt auf der Rückseite derselben Wand ist der Wechselrichter und direkt unter dem Wechselrichter steht eine DIY-Batterie (48 V), ist aber noch nicht angeschlossen. PV ist angeschlossen mit 30 Modulen in zwei Strings.
Wir haben nun Erweiterungen gegenüber vorher im Kasten vorgesehen für den Wechselrichter mit FI auf der GRID-Seite und FI auf der Load-Seite des Wechselrichter (an der das Haus ohne neue Wallbox hängt), außerdem FI für die Wallbox, die bereits läuft, und Wärmepumpe, die noch nicht da ist.
Außerdem gibt es einen Sontheimer Notschalter. Damit können wir das Haus direkt an das öff-Netz hängen (Not), wenn der Wechselrichter Probleme hat, wie jetzt, oder das Haus an Load vom Wechselrichter (Netz), wenn der Wechselrichter funktioniert.
Das aktuelle Problem ist Folgendes:
wenn ich jetzt den Notschalter auf Netz stelle, also den Wechselrichter einbinde, dann wird der Wechselrichter mit dem öff. Netz verbunden und aktiviert. Wenn die Schalter für Load deaktiviert sind, läuft der Wechselrichter normal ohne Fehler und lässt sich einstellen. Firmware war **28. Ist jetzt **40. Das Problem bleibt gleich. Er speiste sogar ins Netz ein, wenn PV angebunden wird.
Sobald allerdings die Schalter für Load aktiviert sind und das Haus somit über den Wechselrichter versorgt werden soll, versucht der Wechselrichter nach kurzer Zeit, den Load-Ausgang zu versorgen und dann springen die FI an der Seite Load und Grid beim Wechselrichter raus die FI EG und OG aber nicht und auch nicht für die Wallbox. Wenn das Haus über Not versorgt wird, fällt kein FI.
Woran kann das liegen?
In den Einstellungen habe ich unter Advanced sowohl mit "Signal Island" probiert als auch ohne. Trotzdem bleibt das Problem bestehen.
EG und OG sind an sich unverändert und sollten keinen Fehler haben und funktionieren, was auch klappt, wenn man Notschalter auf Not setzt.
Also müsste der Fehler im neuen Kasten liegen.
Ich habe alle Komponenten im Kasten und die gesamte Verkabelung analysiert, siehe Bild (L (braune Energieflusspfeile aus dem öff. Netz), N (blaue Pfeile Energierückflusspfeile ins öff. Netz) und PE). Ich kann keinen Fehler erkennen, bin aber kein Profi.
Habe inzwischen wichtige Fehler gefunden:
Die Lösung vom Solateur ist gefährlich, denn:
Wenn der Schalter auf "WR aus" geht, dann, weil der WR "in Wartung" ist, d.h. die GRID-Seite wird vom öff. Netz getrennt, aber die LOAD-Seite ist dann mit öff. Netz verbunden. Wenn der WR tatsächlich! GANZ aus ist, ggfs. auch kein Problem.
ABER der WR kann sich selbst über PV oder Batterie versorgen und eingeschaltet werden, denkt dann ggfs.: och kein öff. Netz und macht dann Versorgung über Load (auch ins öff. Netz). Denkt dann, dass er den Takt vorgibt, ist aber mit öff. Netz über Load verbunden und kollidiert und es knallt wahrscheinlich.
Falls genau dann "zufällig" das öff. Netz auch ausgefallen sein sollte, dann würde es zwar nicht kollidieren, aber ins öff. Netz einspeisen. Wird wahrscheinlich auch nicht weit kommen/überlastet, nehme ich an, aber ist auf jeden Fall auch BÖSE.
Zum habe Glück ich das rechtzeitig rausgefunden und es ist nicht eingetreten.
Ich weiß, was der Solarteur schonmal zu korrigieren hat:
Trotzdem erklärt das noch nicht direkt das Problem, wenn der Schalter auf "WR an" ist. Habe in der Doku vom WR nachgesehen: dort (Seite 20/21) ist auch tatsächlich kein RCD zwischen Netz und WR vorgesehen. Der ist also ggfs. sowohl dort/GRID-Seite als auch zusätzlich beim Load überflüssig und evtl. auch die Ursache?
Du brauchst RCDs in den Verbraucherstromkreisen, vor oder nach dem Deye brauchst Du keine.
Du brauchst RCDs in den Verbraucherstromkreisen, vor oder nach dem Deye brauchst Du keine.
Ja, Danke. Im EG und OG sind sie schon und machen 0 Probleme.
Wenn der Schalter korrigiert wird, sollen die falschen FI weg.