Wir wechseln das Forum am 14.11.24 auf die Forensoftware Discourse. Zwischen Montag Abend und Dienstag Nachmittag wird das Forum deaktiviert. Danach sind wir hoffentlich mit neuem Forum inkl. der vorhandenen Beiträge wieder am Start! Hier zum Forenbeitrag!
Hi,
Ich nutze 2 Klimasplitaußengeräte an einer Sicherung.
Hierzu kann ich entweder außen eine Verteilerdose setzen und dann mit 2 Ausgängen je ein Außengerät bedienen.
Praktischer, könnte ich aber auch mit der Zuleitung an Außengerät 1 und an den Schraubklemmen jeweils links (Zuleitung) und rechts (Abgang Zuleitung Gerät 2) (mit gleichem Durchmesser) als Verteiler nutzen?
Oder ist das schlecht für Gerät 1, wenn Gerät 2 Strom zieht und es über die Platine läuft?
Was fehlen würde, wäre eine Kabelhalterung gegen Zugkräfte für Gerät 2. Allerdings werd am Schluss ja alle Gasleitungen und Stromleitungen zu einem Strang umwickelt.
Kannst du aus pragmatischer Sicht durchaus machen. Ein Kabel über die Zugentlastung und das andere mit Kabelbindern an das andere anbinden. Dann sind beide zugentlastet.
Eigentlich nimmt man ja Litzenkabel H07, aber viele Praktiker nehmen auch Standard NYM-Kabel, was du jetzt vermutlich auch verwendet hast.
Klar sollte sein, dass du die Basics einhalten musst, wenn du z.B. 1,5mm² verwendest, darf die maximale Leitungslänge von ich glaub irgendwas 14-18 m nicht überschritten werden.
Nebenher: Genau so macht man das ja bei Steckdosen, als rein und wieder raus zur nächsten Steckdose, wenn man mehrere Steckdosen nebeneinander einbaut.
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
Kannst du aus pragmatischer Sicht durchaus machen. Ein Kabel über die Zugentlastung und das andere mit Kabelbindern an das andere anbinden. Dann sind beide zugentlastet.
👍
Eigentlich nimmt man ja Litzenkabel H07, aber viele Praktiker nehmen auch Standard NYM-Kabel, was du jetzt vermutlich auch verwendet hast.
Man bekommt engere Biegeradien hin und für den Klimatechniker vermutlich nachher einfacher das Kabel bei der Wanddurchführung aus dem Weg zu halten. Andererseits sind die Kältemittelleitungen noch viel starrer 😀
Keine Ahnung, wo ich mir das abgeguckt hatte.
Klar sollte sein, dass du die Basics einhalten musst, wenn du z.B. 1,5mm² verwendest, darf die maximale Leitungslänge von ich glaub irgendwas 14-18 m nicht überschritten werden.
5 Meter sind Maximum.
Nebenher: Genau so macht man das ja bei Steckdosen, als rein und wieder raus zur nächsten Steckdose, wenn man mehrere Steckdosen nebeneinander einbaut.
🤪 Wald vor lauter Bäumen
Bringen wir mal Grund rein.
1. Was ist die maximale Strom(oder Leistungs)aufnahme der beiden Geräte zusammen?
2. Daraus ergibt sich die nötige Leitungsabsicherung und der Kabelquerschnitt.
Die "max. 5 Meter" sind übrigens Blödsinn.
Bei z.B. 1 kW und LS-6A kann ich ein mehrfaches der 5m korrekt verlegen.
Hi Uschi,
abgesichert sind beide Geräte zusammen mit einer 25A Sicherung.
Zuleitung zu Gerät 1 (5kW) und Weiterführung zu Gerät 2 (4kW) sind jeweils 2.5mm² Kabel. Zuleitung zu Gerät 1 sind 12 Meter.
Zuleitung zu den Innengeräten sind 1.5mm² Kabel. Hier ist bei mir keine Leitung länger als 5 Meter.
Zuleitung zu Gerät 1 (5kW) und Weiterführung zu Gerät 2 (4kW) sind jeweils 2.5mm² Kabel. Zuleitung zu Gerät 1 sind 12 Meter.
Länge Weiterführung zu Gerät 2 fehlt noch.
Aus dem Bauch heraus sollte das passen, aber schau in Tabellen nach, kommt auch auf die Verlegeart an.
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
Länge zu Gerät 2 sind nochmal ca 5m.
Vom Anlaufstrom abgesehen:
Gerät 1 hat 1,71 kW max. Leistungsaufnahme, Gerät 2 hat 1,75 kW = Max. 3,5 kW
Frage: Wird da die Leistungsaufnahme der Innengeräte, die über die Außengeräte gespeist werden, mit eingerechnet?
Frage: Wird da die Leistungsaufnahme der Innengeräte, die über die Außengeräte gespeist werden, mit eingerechnet?
Die Innengeräte brauchen nur etwa 20-25 Watt maximal. Ist ja nur ein Lüfter und ein wenig Elektronik. Spielt also keine Rolle.
Die Leistungsangaben würde ich mit Vorsicht genießen, so einige haben schon die Erfahrung gemacht, dass die reale Leistungsaufnahme anders ist, meist höher.
Wichtig ist, dass der Leitungsschutzschalter so dimensioniert ist, dass er zum Kabel passt. Weil der ja das Kabel unter allen Umständen vor zu hoher Erwärmung schützen soll.
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
Ich denke, da liege ich mich meinem 25A Leistungsschutzschalter nicht so ganz falsch.
Das Kabel ist zwar in einem Installationskanal, aber da sich dieser zumeist draußen befindet und im Winter sehr kühl liegt..
Auch wenn die Leistungsangaben nicht genau den Herstellerangaben entsprechen. Laut der Tabelle dürfte ich auch auf Dauer das doppelte ziehen und so falsch liegen die Angaben ja hoffentlich nicht daneben
Kannst ja erstmal mit 20A absichern. Wenn das reicht, liegst du in einem etwas sicheren Bereich.
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
Nur noch zur Klarstellung: Daß man bei längeren Kabeln größere Querschnitte verwendet bzw. bei gleichem Querschnitt ne kleinere Sicherung hat nix mit thermischer Belstung zu tun sondern mit dem Spannungsabfall auf der Leitung der innerhalb der zulässigen Toleranz bleiben soll. Kurzes Kabel wird bei gleichem Strom genauso warm wie ein langes.
Die 20A für 2,5mm² im Kabelkanal sind save und werden mit größter Wahrscheinlichkeit reichen (4,6kW!). Mit hohen Anlaufströmen ist bei den Inverter-Klimas nicht zu rechnen, die laufen schön sanft hoch. Bei dem NYM-Kabel unbedingt drauf achten daß es draußen wirklich überall möglichst Lichtdicht umwickelt ist sonst zerbröselts in ein paar Jahren.