10x 130Wp + 4x 210Wp -> 4x MPPT 100/20 + 2x HM300 + BlueSmart IP22 24/16 -> 2x 24V 100 Ah LFP -> Multiplus C 24/2000
Zwei Bilder? Sonst nix?
PotzBlitz - Großmeister der elektrischen Dunkelheit
Meine Rechtschreibung wird durch Apple verantwortet
How to - Akku China Shopping
Wissen ist Macht - Battery University
Battery Know how vom Ex-Tesla Developer - Makermax
Klick mal drauf. Sonst: nix.
6x 300Wp = 1.8kWp an 3x EVT560 MicroInverter - MultiPlus-II GX mit 4x PylonTech US2000 (je 2,4kWh)
Hier klicken, wenn du Kollegen in deiner Umgebung finden möchtest.
Die Kopfzeile passt ja wohl nicht, wenn von Entschädigung in Englischen Pfund gesprochen wird.
Man nennt das Marketing ...
Multiplus II 3000/48 GX
Süd-Ost: Jinko Solar 4,92kWp
West: Jinko Solar 2,15kWp
Nord-West: No Name 720Wp
Süd: Jinko Solar 820Wp an Hoymiles HM-600 und OpenDTU
Seplos Mason 280Ah LFP Akku
Homebrew. 100Ah LFP Akku
Betrieb als ESS mit erweiterter Steuerung über Node-Red
Nachden wir hier neulich über Schalter die heiss werden gesprochen hatten passt das ins Bild.
10x 130Wp + 4x 210Wp -> 4x MPPT 100/20 + 2x HM300 + BlueSmart IP22 24/16 -> 2x 24V 100 Ah LFP -> Multiplus C 24/2000
Naja, die werden aber nur heiss, wenn man billige China Schalter verbaut, oder sie nicht richtig dimensioniert.
Mein DC Schalter vorm Laderegler wird nicht warm.
An einem PV WR braucht man aber eh keinen, weil die ja einen Trenner verbaut haben. zumindest bei den SMA WR sind welche integriert.
9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ
9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
3 Victron MP2 5000
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ
@stromsparer99 auf meine iPhone passiert Nix wenn ich auf eines der Bilder clicke
PotzBlitz - Großmeister der elektrischen Dunkelheit
Meine Rechtschreibung wird durch Apple verantwortet
How to - Akku China Shopping
Wissen ist Macht - Battery University
Battery Know how vom Ex-Tesla Developer - Makermax
Meine DC Trenner sind die DC LS in den String Leitungen. Die haben eine eingebaute Funkenlöschstrecke und schalten beim betätigen schnell und zuverlässig ab.
Da schmurgelt nix.
PotzBlitz - Großmeister der elektrischen Dunkelheit
Meine Rechtschreibung wird durch Apple verantwortet
How to - Akku China Shopping
Wissen ist Macht - Battery University
Battery Know how vom Ex-Tesla Developer - Makermax
Mein Hager Lasttrennschalter SB432PV wird auch nicht warm und für genau diese Zwecke konstruiert. Meine Victron MPPTs haben keinen Lasttrennschalter eingebaut. Habe ich im vorgeschriebenen Generatoranschlusskasten (GAK) verbaut.
Auf Youtube gibt es Videos von abfackelnden China-DC-Leitungsschutzschaltern, wohlgemerkt beim "Abschalten". Offensichtlich halten diese die Datenblattwerte nicht ein. Es steht 1000V drauf, bei wahrscheinlich 700V bekommen sie beim Abschalten den Lichtbogen nicht gelöscht und fackeln ab. Ich hab auch so einen aber nur 300V DC und eine brandsichere Umgebung. Am WR ist ein zweiter Trennschalter, den im Lastfall zuerst betätigen. Den DC-Leitungsschutzschalter habe ich, um defekte Blitzschutzpatronen wechseln zu können. Das könnte man natürlich, wenn nötig auch einfach nachts machen...
@wihz
@pfrtsch
Ich habe den gleichen Lasttrennschalter 3 mal für meine 6 Strings verbaut. Warum sollte man auch nen billigen Schalter aus China kaufen. Die Hager kosten 45 Euro bei eBay.
Habe die Temperaturen mit der Wärmebildkamera gemessen. Alles in Ordnung.
Der Schalter hat auch eine starke Feder zur schnellen Lasttrennung drin. Ich dachte zuerst er wäre kaputt, so schwer wie er sich betätigen ließ
Wenn man ERST den Wechselrichter auf der AC Seite abschaltet ( FI oder LS) ist die Last weg und man kann jeden Schalter auf der DC Seite abschalten ohne Lichtbogen.