Benachrichtigungen
Alles löschen

Sicherungshalter im GAK fast Abgefackelt, Ursachenfindung, Verbesserungen, viele Bilder

49 Beiträge
26 Benutzer
28 Reactions
1,524 Ansichten
Sol@r_Joker
(@solar_joker)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 317
Themenstarter  

Moin Leute,

ich hab am Freitag festgestellt, dass meine PV irgendwie zu wenig Leistung liefert und dann am WR gesehen, dass ein String komplett aus ist.

Ich hab dann die Sicherungen im GAK kontrollieren wollen und ein Halter ging schon so komisch auf. Die Sicherung selbst ist intakt aber etwas angeschärzt gewesen.

Also habe ich den GAK aufgemacht um den Halter zu untersuchen und siehe da...

Meine Theorie ist, dass der Übergangswiederstand sehr hoch gewesen ist und darum diesen Schmorschaden verursacht hat.

Allerdings ist die Frage warum das so war. Hat das jemand von euch schon mal gesehen und kann mir die mögliche Ursache(n) nennen?

Das Solarkabel wurde mit einer Aderendhülse gecrimpt und dann in den Sicherungshalter eingeführt und verschraubt. Die Crimpung sah gut aus.

Danke schon mal für Eure Ideen!

Balkon-Solar mit AP-Systems QS1
DIY-Dach-PV - komplette Eigeninstallation & -anmeldung
DIY-Stromspeicher (11kw mit 230A CALB LiFePo4 + 32 KW mit 280A EVE)
Deye SUN-12k: Läuft seit Oktober 2023
Stromautarkie in 2024: 223 Tage am Stück!


   
Zitat
(@nightracer)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 46
 

Foto der Crimpung des Kabels?

 

Photovoltaik mit 22,4kWp in Betrieb seit 04/22

Fronius Symo 17,5kW, Fronius SmartMeter

56x Trina Solar Vertex S TSM-400DE09.08 (30 ost/26 west)

seit 07/23 Victron ESS mit

1x Victron MultiPlus II 5000 / cerboGX

16x EVE LF280k mit JK BMS


   
AntwortZitat
 Arc
(@arc)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1837
 

Bohre doch mal die Nieten der Gehäuse weg und schau ob wirklich nur die Klemme heiß wurde oder ob in direkter Nähe der Klemme er eine Verbindung gibt die heiß wurde.

wenn da nix zu sehen ist war tatsächlich die Klemme nicht richtig fest zu.

PotzBlitz - Großmeister der elektrischen Dunkelheit
Meine Rechtschreibung wird durch Apple verantwortet

How to - Akku China Shopping
Wissen ist Macht - Battery University
Battery Know how vom Ex-Tesla Developer - Makermax


   
AntwortZitat
Sol@r_Joker
(@solar_joker)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 317
Themenstarter  

@nightracer ... hab ich schon abgeschnitten, da auch verkokelt und neu gemacht... ich guck mal ob ich die noch im Müll finde.

@Arc.. ja gute Idee! Mache ich heute Nachmittag und poste die Bilder.

Balkon-Solar mit AP-Systems QS1
DIY-Dach-PV - komplette Eigeninstallation & -anmeldung
DIY-Stromspeicher (11kw mit 230A CALB LiFePo4 + 32 KW mit 280A EVE)
Deye SUN-12k: Läuft seit Oktober 2023
Stromautarkie in 2024: 223 Tage am Stück!


   
AntwortZitat
(@auric)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 2043
 

Ein Aderendhülse deren Kragen so gross ist das er über die besonders dicke Isolation eines PV-Kabels geht ist schwer zu finden (wenn überhaupt)

Eine Aderendhülse ohne Kragen passt gut, nur birgt die das Risiko dass sie (wenn sie zu kurz ist) es erlaubt auch die Isolation in die Klemmung zu schieben und so das Kabelende an der Isolation anstatt der metallischen Aderendhülse zu klemmen.

Das Resultat sieht dann genau so aus wenn nennenswerte Ströme fliessen.  


   
AntwortZitat
(@kryptux)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 12 Monaten
Beiträge: 52
 

Moin,

mich wundert, dass auf dem stirnseitigen Foto eine scheinbar deutlich höhere Hitzentwicklung auf der rechten Seite zu erkennen ist. Dort ist das Plastikgehäuse ja fast schon durchgeschmort.

Bei diesen Käfigklemmen habe ich manchmal den Verdacht, dass wenn das Kabel nicht genau mittig platziert wird, der Käfig sich beim Festschrauben leicht verkanten kann. Das darf er natürlich nicht, klar - so habe ich es bei einigen Verschraubungen aber wahrgenommen.

Bin gespannt was der offene Zustand zeigen wird. 

Bosch Climate 3000i 3,5 kW SCOP 4,2
Samsung Maldives AR35 2,5 kW SCOP 4,0
Hisense 9000 BTU CBYR0905 2,5 kW SCOP 4,0
DAIKIN Siesta ATXD-25A ARXD-25A 2,5kW SCOP 5,1
Shelly Pro 4 PM zur Verbrauchsmessung


   
AntwortZitat
(@andreash)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 259
 

Bei Käfigklemmen und "normalen" Litzen (nicht hochflexibel/feinstdrähtig) brauchts keine Aderendhülsen. Ohne ist IMHO besser, Kontaktfäche deutlich größer.


   
linuxdep and Vavuum reacted
AntwortZitat
Stefanelo
(@stefanelo)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 844
 

Veröffentlicht von: @andreash

Bei Käfigklemmen und "normalen" Litzen (nicht hochflexibel/feinstdrähtig) brauchts keine Aderendhülsen. Ohne ist IMHO besser, Kontaktfäche deutlich größer.

Oft führen Aderendhülsen zu solchen Ergebnissen. Wenn die schräg gecrimpt ist und in Halter leicht verdreht sitzt gibt es nur eine sehr kleine Auflagefläche bei Käfighaltern. Bei lizen ist das deutlich besser. Daher Käfighalter am besten nur ohne Aderendhülsen.

Desweiteren ein weiteres Beispiel für meine These. Je weniger Unterbrechungen im Kabel desto besser. Daher habe ich keine Sicherungen im GAK sondern nur GleichstromLS Schalter im Raum, wo ich die auch sehe. Somit Solaranlage -> GAK Überspannungsschutz -> Gleichstrom LS Schalter-> WR

Den LS Schalter sehe ich, den GAK meist nicht. Daher ist mir das so lieber

Stefan

 


   
paddy72 and voltmeter reacted
AntwortZitat
Sol@r_Joker
(@solar_joker)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 317
Themenstarter  

Also das Solarkabel (6mm²) ist ziemlich feindrähtig. Daher hatte ich eine Aderendhülse vorgesehen (vielleicht mache ich mal einen test ohne...?).

Die Hülse passt perfekt auf die Isolation. Ich werde das ganze heute Nachmittag noch mal an einem Reststück machen und euch die Crimpung zeigen.

Das witzige ist, dass ich 2 GAK´s habe, weil 2 Strings. Einen davon habe ich auf DC Sicherungsautomaten umgebaut, da ich bei Andy mal gesehen hatte, dass die Automaten eine viel geringere Wärmebildung zeigten als die Sicherungshalter. Und nun fackelt mir das Teil mit der Keramiksicherung ab... These bestätigt.

Ich werde den GAK auf jeden Fall zeitnah auf DC-Automaten umbauen. Jetzt habe ich erst mal den Sicherungshalter getauscht. 

Balkon-Solar mit AP-Systems QS1
DIY-Dach-PV - komplette Eigeninstallation & -anmeldung
DIY-Stromspeicher (11kw mit 230A CALB LiFePo4 + 32 KW mit 280A EVE)
Deye SUN-12k: Läuft seit Oktober 2023
Stromautarkie in 2024: 223 Tage am Stück!


   
AntwortZitat
(@auric)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 2043
 

das nur der eine Anschluss verbrannt ist sollte Hinweis genug sein dass es ein Anschlussfehler war.


   
assa13 reacted
AntwortZitat
(@andreash)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 259
 

Bei PV gibts bei nem Spratzelkontakt halt auch immer gleich nen schön stabilen Lichtbogen der alles gnadelos kaputtschmort. Sieht mir fast danach aus, nicht nur Hitzeentwicklung wegen Übergangswiderstand.

Wenn man unbedingt crimpen will: Es gibt auch Kabelschuhe mit Stift oder passendem Formteil zum einklemmen.


   
AntwortZitat
(@splity)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 6 Monaten
Beiträge: 18
 

Veröffentlicht von: @kryptux

Bei diesen Käfigklemmen habe ich manchmal den Verdacht, dass wenn das Kabel nicht genau mittig platziert wird, der Käfig sich beim Festschrauben leicht verkanten kann. Das darf er natürlich nicht, klar - so habe ich es bei einigen Verschraubungen aber wahrgenommen.

Genau sowas ist mir auch schon passiert. Schön festgezogen, am Kabel etwas hin und her gewackelt und auf einmal hatte ich das Kabel in der Hand. Es lag daran, dass die Aderendhülse nicht genau mittig in der Klemme saß. Sobald die in die Mitte rutscht, ist da mehr Luft (weil das Zugblech rund gebogen) und dann fällt das Kabel raus.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 6 Monaten von Splity

   
kryptux reacted
AntwortZitat
Sol@r_Joker
(@solar_joker)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 317
Themenstarter  

Also ich denke nicht, dass da was verkantet war und das Kabel nun locker, da ich den Sitz schon überprüfe, bevor ich das Ding zu mache :).

So sieht mein Solarkabel aus (vl.n.r: Litze-AEH-AHE_gecrimpt-Draufsicht-Geklemmt-Geklemmt_andere_Ansicht), die Aderendhülse (AEH) ist für 6mm² Kabel:

Gestern kam mir dann noch die Idee, das abzuflachen (hier Testweise mit Hammer geplättet), was haltet Ihr davon?

Hier noch das originale, verschmorte Ende:

Und nun der spannende Teil, der Sicherungshalter (SH) von Innen:

Nun kann es ein Anschlussfehler gewesen sein, oder es könnte die Sicherung vielleicht schlecht gesessen haben, wer weiß...

Naja wie dem auch sei. Bitte bleibt Sachlich und spart euch arrogante Kommentare... wir sind alle Bastler, der eine mit ausgebildetem Wissen, der andere mit selbstangeeignetem!

Vielleicht hilft es dem einen oder anderen hier, sonst würde ich das auch gar nicht mit euch teilen Wink  

Danke

 

Balkon-Solar mit AP-Systems QS1
DIY-Dach-PV - komplette Eigeninstallation & -anmeldung
DIY-Stromspeicher (11kw mit 230A CALB LiFePo4 + 32 KW mit 280A EVE)
Deye SUN-12k: Läuft seit Oktober 2023
Stromautarkie in 2024: 223 Tage am Stück!


   
Bart, Alexx, Splity and 2 people reacted
AntwortZitat
(@kryptux)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 12 Monaten
Beiträge: 52
 

@solar_joker 

Also nach den Fotos sehe ich die Hauptwärmequelle beim Übergang des Schnappmechanismus. Falls das Bild nach der Schere deine alte Crimpung zeigt, ist diese auch in einem viel zu guten Zustand bezogen auf den Schmorzustand. 

Mein Hinweis mit dem Verkanten sollte meine Erfahrung mit diesen Käfigklemmen zeigen. Also reine Fehlersuche.

Ich gehöre zur Fraktion pro Aderendhülse. Als IT'ler der nicht jeden Tag Schaltschränke bestückt, hantiere ich lieber mit Kabeln die sich nicht jederzeit vorne auffächern können. 

Danke für das Teilen der Fotos.

Bin mal gespannt was andere als Übeltäter ansehen.

Bosch Climate 3000i 3,5 kW SCOP 4,2
Samsung Maldives AR35 2,5 kW SCOP 4,0
Hisense 9000 BTU CBYR0905 2,5 kW SCOP 4,0
DAIKIN Siesta ATXD-25A ARXD-25A 2,5kW SCOP 5,1
Shelly Pro 4 PM zur Verbrauchsmessung


   
Splity reacted
AntwortZitat
Sol@r_Joker
(@solar_joker)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 317
Themenstarter  

@kryptux

Danke für deine Verkantungserfahrung :), wollte es für die Nachwelt nur in meinem Fall ausschließen 👍 

Balkon-Solar mit AP-Systems QS1
DIY-Dach-PV - komplette Eigeninstallation & -anmeldung
DIY-Stromspeicher (11kw mit 230A CALB LiFePo4 + 32 KW mit 280A EVE)
Deye SUN-12k: Läuft seit Oktober 2023
Stromautarkie in 2024: 223 Tage am Stück!


   
kryptux reacted
AntwortZitat
Seite 1 / 4
Teilen: