[Gelöst] RCD (30mA) fliegt zu 80% wenn anderer Stromkreis eingeschaltet wird - Tipps?

67 Beiträge
12 Benutzer
16 Reactions
500 Ansichten
ThorstenKoehler
(@thorstenkoehler)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1794
 

@endurance Ich weiß, aber abgesehen von Wasser auf- und zudrehen macht man als Nutzer nicht viel an einer Spülmaschine. Wir werden sehen, ob sich der Verkäufer als umgänglich oder Ar... entpuppt. Im letzteren Fall bleibt eine schlechte Rezension und die Option das Gerät unter Nennung der Mängel an geneigte Bastler zu verscherbeln.

Lasst grüne Männchen die Däumchen senken


   
AntwortZitat
(@hopfen)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 5 Monaten
Beiträge: 530
 

Ist doch alles gelöst, das ist, was zählt.

Das mit dem ferngesteuerbaren Hauptschalter , RCD, merke ich mir.

 

Klima Heizung mit FTXZ35 Ururu Sarara, scop < 6 seit 2016 im Wohn +SZ über Umluft. Seit 2006 Heizung mit 4 single tick-tack im Altbau.
Seit 2018 800 VA BKW mit Aeconversion WR. Ab 2022 LTO + LFP + Na-Ion Test, 5 kWh, 5kWp am Flachdach als BKW plus Küchenblock als Halb Insel.


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7528
 

Veröffentlicht von: @thorstenkoehler

Stromkreis in der Abzweigdose aufgetrennt und zwischen den Enden mal gemessen. Ca. 110V zeigte mein Fluke an

Kannst du das genauer beschreiben, wo du da was aufgetrennt hast und wo du gemessen hast?

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
ThorstenKoehler
(@thorstenkoehler)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1794
 

@win Ja, klar.

In der Abzweigdose vor der Steckdose der Spülmaschine war der PE mittels Wago-Klemme verbunden. Also das Ende zur Spülmaschine mit dem das vom Zählerkasten kommt. Beides aus der Wago-Klemme gefummelt und die offene Verbindung mittels Fluke im Spannungsmessmodus verbunden. 110V wurden angezeigt. Dabei waren Phase und Null nach wie vor an der Spülmaschinensteckdose angeschlossen und die Spülmaschine in der Steckdose eingesteckt. Neben dem bereits beschriebenen Prozedere war auffällig, dass mit Abschalten der Spülmaschinensicherung die Spannung auf dem PE verschwand. Da die Spülmaschine separat abgesichert ist, gibt es keine anderen Fehlerquellen.

Die Gegenprobe an einer anderen Steckdose, einzig angeschlossen die Spülmaschine, führte zum gleichen Ergebnis. Sicherung ein, 110V auf dem PE von der Spülmaschine zum ZK. Sicherung aus, Spannung weg. Spülmaschine aus der Steckdose ausgesteckt, Spannung auf dem PE weg, bei beiden Stromkreisen.

Eine bescheidene Skizze:

Lasst grüne Männchen die Däumchen senken


   
AntwortZitat
(@hopfen)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 5 Monaten
Beiträge: 530
 

110 V  - Hat jetzt nix mit RCD, oder höchstens minimal damit zu tun.

Habe mal verschiedene kleine USB Netzteile 5 bis 65 W getestet. An allen, original Zubehör bis 1€, war Spannung um etwa 80 V ac gegen Erde messbar. Glaub es war gleichmäßig 1 mA. Hochspannungstest bzw. Isolationstest habe ich mir gespart. Wird so vermutlich auch nicht möglich sein.

Mir ging es darum , pure Elektronik damit zu versorgen und sie gegen Spannungsunterschiede zu schützen. Also wird alles auf Erde gelegt.

Wundert euch nicht wenn es kribbelt wenn man da mal was blankes anfasst.

Um zurück zum RCD zu kommen, würden die alle mit Erde verbunden würde max. 30 ausreichen für eine Abschaltung. Ok Niemand hat so viele. Bei mir stecken etwa 5 am Netz. Aber. Jedes geerdete Gerät setzt  halt die Reserve der Auslöseschwelle des RCD herab.

 

Klima Heizung mit FTXZ35 Ururu Sarara, scop < 6 seit 2016 im Wohn +SZ über Umluft. Seit 2006 Heizung mit 4 single tick-tack im Altbau.
Seit 2018 800 VA BKW mit Aeconversion WR. Ab 2022 LTO + LFP + Na-Ion Test, 5 kWh, 5kWp am Flachdach als BKW plus Küchenblock als Halb Insel.


   
endurance reacted
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7528
 

Veröffentlicht von: @thorstenkoehler

Beides aus der Wago-Klemme gefummelt und die offene Verbindung mittels Fluke im Spannungsmessmodus verbunden. 110V wurden angezeigt. Dabei waren Phase und Null nach wie vor an der Spülmaschinensteckdose angeschlossen und die Spülmaschine in der Steckdose eingesteckt. Neben dem bereits beschriebenen Prozedere war auffällig, dass mit Abschalten der Spülmaschinensicherung die Spannung auf dem PE verschwand. Da die Spülmaschine separat abgesichert ist, gibt es keine anderen Fehlerquellen.

Das ist alles korrekt so. Grund sind die Entstörkondensatoren, die gegen PE geschaltet sind. Aus diesem Grund gibts ja bei solchen Geräten auch immer gewisse Ableitströme über PE. Aber typisch nur im Bereich 1-2 mA.

 

Hier mal ein Bild:

Entstörkondensatoren

 

Die beiden CY Kondensatoren bilden einen Spannungsteiler, wo PE dann genau mittig von der Spannungshöhe liegt. Daher die  110 V.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 3 Tagen 2 mal von Win

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
ThorstenKoehler
(@thorstenkoehler)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1794
 

@win F..k, Du nimmst mir jede Illusion. Entstörkondensatoren hatte ich überhaupt nicht auf dem Plan.

Lasst grüne Männchen die Däumchen senken


   
AntwortZitat