[Gelöst] RCD (30mA) fliegt zu 80% wenn anderer Stromkreis eingeschaltet wird - Tipps?

67 Beiträge
12 Benutzer
16 Reactions
507 Ansichten
Carolus
(@carolus)
Famous Member Admin
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 8244
 

Veröffentlicht von: @arc

Veröffentlicht von: @carolus

Ich habe einen meiner drei Wünsche an eine gute Fee geopfert, die sagt: Sternpunktverschiebung durch offenen Nulleiter.

Keine Ahnung, was das bedeutet.

Bei Kraftstrom kann ein fehlender oder abgerissener  Null-Leiter zur Überlastung ein Phase führen.
Im 'Normalzustand" fließen alle Ströme über den Nulleiter ab. Fehlt der fließen die Ströme zwischen den Phasen ab. Das heißt es entsteht ein unsymmetrische Lastverteilung bei der Gesamtstrom noch in der Summe noch ok wäre, da aber Null fehlt fließt in zwei Phasen ggf. ein unzulässig hoher Strom der ein oder zwei Strang-LS auslöst.

Aber nicht den RCD....

Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht.

 

Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.


   
AntwortZitat
(@vavuum)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 10 Monaten
Beiträge: 299
 

Man gut, das die Verteilung so chaotisch sinnfrei zusammengebastelt ist....

Sonst könnte der PE hier und da einfach abgeklemmt werden.

Sehe ich viel, so sinnlose Platzverschwendung. Woher dieses "ich klemme das Kabel auf ne Klemme und klemme von der Klemme ne Litze auf ne andere Klemme" auch immer herkommt.

 

Dazu die totale Verschwendung mit den Kabelbefestigungen auf der Hutschiene, unten gar mit Kabel vollgestopft.

 

Dann die Hage FILS in doppelter Baubreite. Der Aktor hat 12 Kanäle, es hatten 12 einfachbteit bauende FILS das Ganze übersichtlich gemacht. Jetzt ist die Litze braun oder schwarz, ....

 

Ganz stumpf entsprechende PE abklemmen, lost der Fi noch immer aus, dann wird mit dem N weitergespielt.

 

 

 

 

 

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 3 Wochen 2 mal von Vavuum

   
Win reacted
AntwortZitat
(@hoschy)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 8 Monaten
Beiträge: 21
 

Läuft alles über die mdt Aktoren? Da sind zwar Relais drin aber trotzdem kann es damit bei Schaltnetzteilen zu Problemen kommen. 

Meine Frau hat so ein LED Stern als Weihnachtsbeleuchtung, wenn ich den mit den aktor abschalte blitzt der immer noch leicht auf. 

 

Ich würde mal den Aktor überbrücken. 

 

Ich hatte kurz nach Einzug ein ähnliches Problem, bei mir war an einer Stelle N und pe verbunden. Das hat den rcd ausgelöst. Mal nach wenigen Minuten mal nach Stunden. Aber das hatte Carolus ja schon vermutet. 


   
AntwortZitat
(@hopfen)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 5 Monaten
Beiträge: 533
 

Den kurzzeitig fehlenden Null Leiter habe ich hinter mir. Gut ausgegangen.

Zum Glück ist bei mir alles, najo fast, einphasig aufgebaut. Hätte ich in der Zeit das einzige Kraftstrom Gerät, noch dazu ein 2 phasiges das die anderen verwendet, angeworfen wären wohl alle 230 V Geräte bis zu 400 V gegrillt geworden.

Gemerkt habe ich es weil eine Klimaanlage komisch rumgehustet hatte und als ich beim Hausanschluss zufällig vorbei ging gab es in dem Kasten seltsame Geräusche.

------

Strom Messzange für Fehlerstrom.

Normale funktionieren bei diesen geringen Strömen nicht richtig.

Aber auch eine geeignete hat kaum einen Nutzen. Man muß erst mal an die richtigen Drähte mit den Klauen ran kommen. Ich habe diese Biester immer gehasst, erst seit PV wo es Lose Einzelleiter gibt habe ich mir eine DC Zange zugelegt. Dafür tut sie es. Inzwischen habe ich einen 3 fach Verteiler modifiziert wo eine dicke Drahtschlaufe herausgeführt ist. Dort kommt die Zange ran. Dafür gibt es alternativ aber genug Mess Zwischenstecker mit Display am Markt.

 

Klima Heizung mit FTXZ35 Ururu Sarara, scop < 6 seit 2016 im Wohn +SZ über Umluft. Seit 2006 Heizung mit 4 single tick-tack im Altbau.
Seit 2018 800 VA BKW mit Aeconversion WR. Ab 2022 LTO + LFP + Na-Ion Test, 5 kWh, 5kWp am Flachdach als BKW plus Küchenblock als Halb Insel.


   
AntwortZitat
endurance
(@endurance)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 305
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @vavuum

Man gut, das die Verteilung so chaotisch sinnfrei zusammengebastelt ist....

Das ist Deine Meinung und die darst Du gerne haben

Veröffentlicht von: @vavuum

Sonst könnte der PE hier und da einfach abgeklemmt werden.

Kann man

Veröffentlicht von: @vavuum

Sehe ich viel, so sinnlose Platzverschwendung. Woher dieses "ich klemme das Kabel auf ne Klemme und klemme von der Klemme ne Litze auf ne andere Klemme" auch immer herkommt.
Dazu die totale Verschwendung mit den Kabelbefestigungen auf der Hutschiene, unten gar mit Kabel vollgestopft.

Die Kabel laufen mit Absicht alle von unten in den Verteiler, gut die Reihenklemmen hätte man dann auch unten hinsetzen können (oder auch komplett sparen, sehe ich als Geschmackssache), dann hätte man sich das Hochführen gespart. Ich wollte es eben von oben nach unten ohne den Verteile oben zu öffnen.
Lass mich mal wissen wie man die Kabel idealerweise befestigt - ich habe nichts besseres wie die Halter auf der Hutschiene gefunden. Auf der anderen Seite stört mich diese Platzverschwendung nicht.

Veröffentlicht von: @vavuum

Dann die Hage FILS in doppelter Baubreite. Der Aktor hat 12 Kanäle, es hatten 12 einfachbteit bauende FILS das Ganze übersichtlich gemacht. Jetzt ist die Litze braun oder schwarz, ....

Ja richtig das hätte man machen können, wenn man denn zu dem zeitpunkt einfachbreite RCBOs gekannt hätte. Kenne bisher eigentlich nur die von Siemens - gibt es da auch welche von Hager?

PE für einzelne SK temp. entfernen ist gute Idee, damit wäre ein Senke aus dem Spiel genommen.

Veröffentlicht von: @hoschy

Ich würde mal den Aktor überbrücken. 

Kann ich auch mal testen - würde mich aber wundern

Veröffentlicht von: @hopfen

Zum Glück ist bei mir alles, najo fast, einphasig aufgebaut

Hatte ich auch kurz überlegt, aber das hätte schon bei unserem Grundverbrauch ein recht hohe Schieflast produziert

Veröffentlicht von: @hopfen

Aber auch eine geeignete hat kaum einen Nutzen. Man muß erst mal an die richtigen Drähte mit den Klauen ran kommen

Meine normale Zange zeigt schon ohne Strom immer 0.0xA an - da reicht die Auflösung für Fehlerstrom def. nicht. Das mit den Drähten zumindes für die Verbraucherstromkreise ist bei mit kein Problem, ist ja an den RCBO mit Platzverschwendung 😉 aufgebaut und man kann L und N immer gut "fassen".

 

 

Immer unter Strom
5 PV Anlagen bei Doppelhaushälfte inklusive Nordseite, Batteriespeicher (SMA + Victron), Sole-WP, KNX Hausautomatisierung, 2 Elektroautos >200tkm gefahren.


   
AntwortZitat
Carolus
(@carolus)
Famous Member Admin
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 8244
 

Veröffentlicht von: @endurance

Das ist Deine Meinung und die darst Du gerne haben

 

Ihr könnt gerne andere Meinungen haben als andere, das ist der tiefere Sinn einer Diskussion.

Aber respektiert auch die "anderen" Meinungen des Anderen, selbst wenn sie "falsch" sind, denn es kann gut sein dass einer von beiden etwas lernt.

Und das ist nicht immer der Andere.

Genauso ist jeder von uns schon zu neuem Wissen gekommen!

 

Und wenn man das in gegenseitigem Respekt tut, hat keiner irgendwas oder irgendwie verloren.

Tut man es nicht in gegenseitigem Respekt, ist es wie Krieg. Und der hat noch keinem genützt.

Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.


   
endurance reacted
AntwortZitat
(@assa13)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 7 Monaten
Beiträge: 308
 

Ich hatte vor Gefühlt 20 Jahren auch so einen Fehler. Immer wenn ich Licht im Flur eingeschaltet habe, flog der Haupt-Fi. 

Am Ende war es eine offene Leitung,(Reserve fürs Bad) die war zwar im Verteilerkasten aufgelegt, LS war aber aus und Abgeklebt... Mit der Zeit hat sich Staub und vermutlich Insekten am Ende der Offenen Leitung gesammelt, beim Einschalten der Halogenlampe im Flur, wurde Spannung in der offenen Leitung induziert und über Dreck und Insekten über den PE abgeleitet.

Den Fehler habe ich per Zufall gefunden, alle Messungen haben nichts angezeigt...


   
Win reacted
AntwortZitat
endurance
(@endurance)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 305
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @assa13

Am Ende war es eine offene Leitung,(Reserve fürs Bad) die war zwar im Verteilerkasten aufgelegt, LS war aber aus und Abgeklebt

Interessant - davon habe ich auch zwei - sind Wagoklemmen am Ende drauf - sollte also nix verdrecken. Wobei das mit dem Spannung induzieren ja eher schon als unwahrscheinlich eingeordnet wurde. Das hatte ich ja als erste Idee, wenn auch nicht über eine abgeschaltete Leitung. Du hast die Leitungen dann komplett abgeklemmt und es war Ruhe?

 

Immer unter Strom
5 PV Anlagen bei Doppelhaushälfte inklusive Nordseite, Batteriespeicher (SMA + Victron), Sole-WP, KNX Hausautomatisierung, 2 Elektroautos >200tkm gefahren.


   
AntwortZitat
(@assa13)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 7 Monaten
Beiträge: 308
 

Veröffentlicht von: @endurance

Du hast die Leitungen dann komplett abgeklemmt und es war Ruhe?

Ja genau


   
endurance reacted
AntwortZitat
endurance
(@endurance)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 305
Themenstarter  

Als feinauflösende Messzange ist da. 0.1mA Fehlerstrom - würde sagen eher Messfehler.
ABER wenn ich den alten Rauchmelder wieder einsetze fließt ein Fehlerstrom (schwanken ein paar mA) - ab und zu dann wohl so hoch das der RCD auslöst.
Evtl. auch nur so hoch, dass durch Einschalten von Schaltnetzteilen an anderer Leitung der RCD auslöst?

Jedenfalls den Rauchmelder gewechselt und mit dem neuen aktuell kein Fehlerstrom messbar. Mal schauen was die nächsten Tage so bringen. Wenn es so einfach war gut. Misst nur, dass ich das olle Ding am anfang komplett vergessen habe.
Aber ich habe ja schon gesagt - wenn ich mich schämen muss es aber eine Lösung gibt schäme ich mich halt Smile Wenn das jetzt eine Woche hält schließe ich den Thread für mich damit und danke Euch nochmals für die Ideen.

Immer unter Strom
5 PV Anlagen bei Doppelhaushälfte inklusive Nordseite, Batteriespeicher (SMA + Victron), Sole-WP, KNX Hausautomatisierung, 2 Elektroautos >200tkm gefahren.


   
assa13 reacted
AntwortZitat
Carolus
(@carolus)
Famous Member Admin
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 8244
 

Der Rauchmelder? Hat doch nur seinen Job gemacht. Wenns raucht, schaltet er den Strom ab , sicherheitshalber. Oder sogar ein bischen vorher.... Smile  

Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.


   
AntwortZitat
endurance
(@endurance)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 305
Themenstarter  

Fertigmeldung:
Die Woche ist ja rum - ich hatte noch einmal Sicherungsraus allerdings da wo ich es erwartet hätte: nämlich im Büro. Das war def. Verbindungsstrom vom Schaltnetzteil des PCs. Hab da noch einen Zwischenstecker mit einem Einschaltstrombegrenzer eingesetzt und jetzt ist alles Paletti.

Immer unter Strom
5 PV Anlagen bei Doppelhaushälfte inklusive Nordseite, Batteriespeicher (SMA + Victron), Sole-WP, KNX Hausautomatisierung, 2 Elektroautos >200tkm gefahren.


   
assa13 reacted
AntwortZitat
Carolus
(@carolus)
Famous Member Admin
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 8244
 

Veröffentlicht von: @endurance

Aber ich habe ja schon gesagt - wenn ich mich schämen muss es aber eine Lösung gibt schäme ich mich halt Smile Wenn das jetzt eine Woche hält schließe ich den Thread für mich damit und danke Euch nochmals für die Ideen.

So darfst du nicht denken: denn das ist völlig normal!

Schaut man Probleme NACH der richtigen Lösung an, ist die Lösung vollkommen trivial.

Schaut man das problem vorher an, ist es rätselhaft.

Warum ist das so ?

Spoiler
Lösung
Weil man vorher nicht alle wichtigen Fakten kannte.

Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.


   
AntwortZitat
ThorstenKoehler
(@thorstenkoehler)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1794
 

So, ich kann was zum Thema RDC fliegt ergänzen.

Nachdem ich ja fein im Schrank gewerkelt habe und einen neuen zusätzlichen FI gesetzt habe, der entsprechend weniger Stromkreise überwachen muss, dachte ich ja bereits ich hätte den Fehler erschossen. Als heute die Spülmaschine einfach so den FI fallen ließ, begann die Suche erneut. Schutzleiter des entsprechenden Stromkreis in der Abzweigdose aufgetrennt und zwischen den Enden mal gemessen. Ca. 110V zeigte mein Fluke an Shocked Flugs auf Strommessung umgeschaltet und erneut gemessen, aber scheinbar ist das Teil dafür nicht empfindlich genug, es tat sich nämlich nix. Also nach alter Elektrikermanier mal an den Enden rumgegrabbelt und brizzel brizzel, als hätte ich an ner 9V Batterie geleckt. Spülmaschine ausgestöpselt-> Spannung und Kribbeln weg.

Anderen Stromkreis ausprobiert, gleicher Testablauf, gleiches Ergebnis. Spülmaschine ist knapp 18 Monate alt und lief ca. ein bis zweimal die Woche. Bosch_eiße habe ich gedacht, extra ein Markengerät gekauft von B.sch und Plumps reingefallen. Mal sehen wie sich der Verkäufer dazu stellt und ob es jetzt tatsächlich der finale Fehler war. Wovon ich allerdings ausgehe. Sweaty  

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 4 Tagen von ThorstenKoehler

Lasst grüne Männchen die Däumchen senken


   
AntwortZitat
endurance
(@endurance)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 305
Themenstarter  

Viel Spaß beim Überzeugen. Gewährleistung müsste noch da sein oder? 24Monate? Allerdings bist Du in der Nachweispflicht.

Immer unter Strom
5 PV Anlagen bei Doppelhaushälfte inklusive Nordseite, Batteriespeicher (SMA + Victron), Sole-WP, KNX Hausautomatisierung, 2 Elektroautos >200tkm gefahren.


   
AntwortZitat