Wir wechseln das Forum am 14.11.24 12.11.24 auf die Forensoftware Discourse. Zwischen Montag Abend und Dienstag Nachmittag wird das Forum deaktiviert. Danach sind wir hoffentlich mit neuem Forum inkl. der vorhandenen Beiträge wieder am Start! Hier zum Forenbeitrag! (Datum Falsch, Tage waren richtig 😏)

Benachrichtigungen
Alles löschen

[Gelöst] RCD (30mA) fliegt zu 80% wenn anderer Stromkreis eingeschaltet wird - Tipps?

67 Beiträge
12 Benutzer
16 Reactions
698 Ansichten
Carolus
(@carolus)
Famous Member Admin
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 8495
 

RCDA oder rcdb?

Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.
SOC ist ein NTCV Parameter


   
AntwortZitat
endurance
(@endurance)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 483
Themenstarter  

Du meinst den Ring Christlich Demokratischer Akademiker? Smile

oder Auslösecharaktieristik? Die ist B16.

Anmerkung: Jetzt hat der RCBO (muss mir angewöhnen nicht mehr nur RCD zu schreiben) wieder gehalten. Nicht das am Ende doch der Rauchmelder mit reinspielt ... (der liegt gerade piepsend im Gartenhaus).

Immer unter Strom
5 PV Anlagen bei Doppelhaushälfte inklusive Nordseite, 60kWh Batteriespeicher (Victron)
Sole-WP, KNX Hausautomatisierung, 2 Elektroautos >200tkm gefahren.


   
AntwortZitat
ThorstenKoehler
(@thorstenkoehler)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1907
 

@endurance Carolus meint FI A oder B, kann der "nur" Wechselstrom Typ A, oder machen ihn Gleichstromanteile nicht nutzlos Typ B.

Lasst grüne Männchen die Däumchen senken


   
AntwortZitat
endurance
(@endurance)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 483
Themenstarter  

Ah nur Typ A - B habe ich an der Wallbox, die ist aber komplett getrennt angeschlossen.

N- PE nochmals gecheckt: wechselt zwischen >14MOhm und nicht messbar.

Immer unter Strom
5 PV Anlagen bei Doppelhaushälfte inklusive Nordseite, 60kWh Batteriespeicher (Victron)
Sole-WP, KNX Hausautomatisierung, 2 Elektroautos >200tkm gefahren.


   
AntwortZitat
(@hopfen)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 7 Monaten
Beiträge: 721
 

Ich würde  da mit einem  modifizierter Stecker und schaltbarem  Leistungswiderstand  5 W Phase gegen Erde spazieren gehen. 22kOhm ergeben etwa 10 Miliampere, 10 KOhm 23 mA . Vermutlich fliegt der Schalter in jedem Fall da vorbelastet.  Bei Unsymetrie Fehlern im RCD fliegt er auch bei hohen Schaltspitzen, elektronische Schaltnetzteile anstecken z.B.

Klima Heizung mit FTXZ35 Ururu Sarara, scop < 6 seit 2016 im Wohn +SZ über Umluft. Seit 2006 Heizung mit 4 single tick-tack im Altbau.
Seit 2018 800 VA BKW mit Aeconversion WR. Ab 2022 LTO + LFP + Na-Ion Test, 5 kWh, 5kWp am Flachdach als BKW plus Küchenblock als Halb Insel.


   
AntwortZitat
Carolus
(@carolus)
Famous Member Admin
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 8495
 

Ich habe einen meiner drei Wünsche an eine gute Fee geopfert, die sagt: Sternpunktverschiebung durch offenen Nulleiter.

Keine Ahnung, was das bedeutet.

Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.
SOC ist ein NTCV Parameter


   
AntwortZitat
endurance
(@endurance)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 483
Themenstarter  

@hopfen Um zu sehen wo evtl. schon permanente Fehlerströme fließen? Denke ich werde mir dafür eine Leckstrommesszange kaufen.

Immer unter Strom
5 PV Anlagen bei Doppelhaushälfte inklusive Nordseite, 60kWh Batteriespeicher (Victron)
Sole-WP, KNX Hausautomatisierung, 2 Elektroautos >200tkm gefahren.


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 8041
 

Veröffentlicht von: @hopfen

Ich würde  da mit einem  modifizierter Stecker und schaltbarem  Leistungswiderstand  5 W Phase gegen Erde spazieren gehen. 22kOhm ergeben etwa 10 Miliampere, 10 KOhm 23 mA . Vermutlich fliegt der Schalter in jedem Fall da vorbelastet.  Bei Unsymetrie Fehlern im RCD fliegt er auch bei hohen Schaltspitzen, elektronische Schaltnetzteile anstecken z.B.

Ja, gute Idee, mal prüfen, ab wieviel mA Ableitung jeder RCD schaltet. Dann weiß man, ob da nicht einer schon kurz vor dem Kippen ist, weil irgendwo schon die ganze Zeit Ableitströme fließen, die nahe am Schaltpunkt sind. Oder man findet zu früh schaltende RCDs.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Monaten von Win

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
Carolus
(@carolus)
Famous Member Admin
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 8495
 

Veröffentlicht von: @win

Ja, gute Idee, mal prüfen, ab wieviel mA Ableitung jeder RCD schaltet.

Reicht zum Messen des aktuellen Fehlerstroms nicht jede normale Stromzange, durch den Nulleiter UND Phase geführt werden ?

Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.
SOC ist ein NTCV Parameter


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 8041
 

Veröffentlicht von: @carolus

Reicht zum Messen des aktuellen Fehlerstroms nicht jede normale Stromzange, durch den Nulleiter UND Phase geführt werden ?

Wenn vorhanden und die hinreichend gut auflöst, sollte das gehen.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
endurance
(@endurance)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 483
Themenstarter  

hinreichend genau aufgelöst... da trau ich meiner alten Zange nicht über den Weg.
Die Auslösezeite sind ja alle schon mal gemessen worden zwischen 29 und 41ms laut Messprotokoll. Einfach mal mit 10mA überall durchrennen kann man natürlich mal machen.

Jetzt lasst mich mal suchen und probieren - Danke für die Ideen und Diskussion, denke ich bin am Zug.

Immer unter Strom
5 PV Anlagen bei Doppelhaushälfte inklusive Nordseite, 60kWh Batteriespeicher (Victron)
Sole-WP, KNX Hausautomatisierung, 2 Elektroautos >200tkm gefahren.


   
AntwortZitat
(@hopfen)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 7 Monaten
Beiträge: 721
 

Der Widerstand hat in einem Stecker Platz, reicht auch 2 W da nur kurzzeitig. Einzig eine gewisse Spannungsfestigkeit 500 V sollte er haben oder man schaltet 2 hintereinander. Es gibt so Zwischenstecker mit Schalter, 3€ Kategorie, manche kann man aufschrauben. Wäre ideal zum modifizieren.

Lidl hatte vor kurzem einen kleinen RCD Test Stecker, vermutlich gibt's sowas auch in den Baumärkten. Aber der hat vermutlich nur den geforderten fixen Auslösestrom.

 

Ps: Wenn schon Bastel Stecker dann um zwei LED erweitern. 

1. Phasen Anzeige. Eine LED mit anti parallel geschalteteter Diode in Serie zum Test Widerstand. Leuchtet bei geringem Fehlerstrom solange nicht abgeschaltet wird. 

2. Eine Spannungskontrolle die Phantom Spannung ignoriert, also mit Spannungsteiler (1:100 je nach Farbe) wo sie erst bei etwa 200 V gut sichtbar wird. Kann man 2 oder  mehrstufig machen. Oder gleich ein Mini DVM wenn das Gehäuse groß genug ist.

 

Ein 3 stufiger Schalter sollte reichen z.B. 10, 20, 30 mA 

Klima Heizung mit FTXZ35 Ururu Sarara, scop < 6 seit 2016 im Wohn +SZ über Umluft. Seit 2006 Heizung mit 4 single tick-tack im Altbau.
Seit 2018 800 VA BKW mit Aeconversion WR. Ab 2022 LTO + LFP + Na-Ion Test, 5 kWh, 5kWp am Flachdach als BKW plus Küchenblock als Halb Insel.


   
Win and endurance reacted
AntwortZitat
Carolus
(@carolus)
Famous Member Admin
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 8495
 

Ein Hinweis noch.

Meine Bio-KI Glaskugel sagt, dass es was mit der Verbrauchern im Flur zu tun hat: Bei ausgeschalteten LED fällt der RCD, bei eingeschalteten Nicht. Auch die ausgeschalteten lampen können irgendeinen Einfluss haben, je nach richtig oder falschem Anschluss.

Es lohnt als der Versuch, die Lampen abzuklemmen und oder andere Verbraucher anzuklemmen, um den Effekt zu überprüfen.

Oder, es ist die unbelasteten Leitung.

Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.
SOC ist ein NTCV Parameter


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 8041
 

Veröffentlicht von: @hopfen

Ein 3 stufiger Schalter sollte reichen z.B. 10, 20, 30 mA 

Kann man schön kaskadieren, also mit 3 einfachen Schaltern und 3 Widerständen kann man 7 Werte schalten. Hat man die Widerstände für 5mA, 10mA, 20mA, geht auch 15mA, 25mA, 30mA, 35mA.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
 Arc
(@arc)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1839
 

Veröffentlicht von: @carolus

Ich habe einen meiner drei Wünsche an eine gute Fee geopfert, die sagt: Sternpunktverschiebung durch offenen Nulleiter.

Keine Ahnung, was das bedeutet.

Bei Kraftstrom kann ein fehlender oder abgerissener  Null-Leiter zur Überlastung ein Phase führen.
Im 'Normalzustand" fließen alle Ströme über den Nulleiter ab. Fehlt der fließen die Ströme zwischen den Phasen ab. Das heißt es entsteht ein unsymmetrische Lastverteilung bei der Gesamtstrom noch in der Summe noch ok wäre, da aber Null fehlt fließt in zwei Phasen ggf. ein unzulässig hoher Strom der ein oder zwei Strang-LS auslöst.

 

PotzBlitz - Großmeister der elektrischen Dunkelheit
Meine Rechtschreibung wird durch Apple verantwortet

How to - Akku China Shopping
Wissen ist Macht - Battery University
Battery Know how vom Ex-Tesla Developer - Makermax


   
AntwortZitat