Wir wechseln das Forum am 14.11.24 auf die Forensoftware Discourse. Zwischen Montag Abend und Dienstag Nachmittag wird das Forum deaktiviert. Danach sind wir hoffentlich mit neuem Forum inkl. der vorhandenen Beiträge wieder am Start! Hier zum Forenbeitrag!

Benachrichtigungen
Alles löschen

PV-Anlage auf Trapezblechdach :: Potientialausgleich

12 Beiträge
6 Benutzer
2 Reactions
3,714 Ansichten
(@sinclair35)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 3
Themenstarter  

Moin,

ich will auf meinem Carport (Trapezblechdach, ca. 50m²) eine PV-Anlage installieren. Geplant ist die Montage auf einem Kurzschienen-System (z.B. K2-Minirail oä.). Soweit ist das klar. Jetzt ist die Frage nach einem geeigneten Potentialausgleich: Muss man alle MiniRails (immerhin 56 Stück) mit einem Leiter (grün/gelb, 16mm²) verbinden? Oder genügt da pro Reihe/Spalte evtl. eine? In div. Anleitungen, die ich bis jetzt gefunden haben, wurde mir durchaus sinnstiftend erklärt, dass das Tragegestell der PV-Anlage an den Potentialsausgleich angeschlossen werden sollte. In meinem Fall wäre das ja nicht durchgängig massiv. Eine elektrische Verbindung ergibt sich ja durchaus über das Blechdach. Allerdings ist die Frage, ob das einem kritischen Blick eines Elektrikers standhält. Der elekt. Widerstand (Schiene -> Dach) ist ja wahrscheinlich mittelprächtig und auf jeden Fall nicht definiert.

Weiterhin würde mich in diesem Zusammenhang eine prof. Durchführung der Kabel (also Strings und Potenialausgleich) durch das Trapezblech (Neigung: ca. 4 Grad) interessieren. Da konnte ich bisher auch nix finden.

Ich bin für jeden Hinweis dankbar.

Thx Henrik

 


   
Zitat
(@holm420)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 11
 

Moin, du solltest auf jeden Fall dein Trapezblech mit 16mm² in den Potentialausgleich einbinden.

Die Rails an sich würde ich nicht mit anschließen, es sei den es ist im Datenblatt so gefordert.

Die Verbindung über das Trapezblech sollte ausreichend sein, war bei meinem Elektriker auch so.

 

Die Durchführung kannst du eigentlich gut am First machen oder hast du keinen First auf dem Dach?

Dann würde ich die Durchführung nicht ins Dach sondern durch eine Wand machen.


   
AntwortZitat
(@sinclair35)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 3
Themenstarter  

Moin,

danke für die schnelle Antwort. ich hoffe, dass dann mein Elektriker milde gestimmt ist und das auch so sieht. Das Dach hat nicht wirklich einen First. Die ganze Elektrik (WR usw.) soll im Schuppen (letztes Drittel des Carports, tiefster Punkt) installiert werden. Also werde ich dort seitlich aus der Wand über die Dachrinne in einem Flexrohr die Kabel führen. Sieht jetzt nicht so schick aus, aber ist funktional ... *smirk* und das Dach bekommt kein unnötiges Loch.

Danke nochmal.

H.


   
AntwortZitat
(@rasti)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1155
 

siehe hier => https://catalogue.k2-systems.com/media/41/58/81/Equipotential-bonding-lightning-protection-de.pdf

Meine persönliche Meinung wäre die, dass wenn es nur um Potenzialausgleich (und nicht um Blitzschutz) geht es ausreicht, das Blechdach zu erden.

Es ist ja schliesslich alles leitend miteinander verschraubt. 


   
AntwortZitat
(@holm420)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 11
 

Du kannst auch falls du Ortgangbleche (seitliche Winkelbleche) hast, diese abschrauben und dort drunter durchgehen. Natürlich alles im Rohr verlegt.


   
HF_SPSler reacted
AntwortZitat
(@kojote)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 92
 

@Rasti

Eine Schraubverbindung zählt nicht als leitende Verbindung. Strenggenommen mußt er alle Rails durch geeigneten Querschnitt miteinander verbinden (und die Module mit den Rails) und dann an einen Staberder anschließen.

 

@sinclair35

Ich benutze für die Kabeldurchführung auf dem Trapezblech folgende Teile.
Fotos kann ich auf Wunsch gerne nachreichen.

Wer glaubt, daß Volksvertreter das Volk vertreten, der glaubt auch, daß Zitronenfalter Zitronen falten.
Gleichgesinnten gesucht? Bitte hier klicken


   
sinclair35 reacted
AntwortZitat
(@rasti)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1155
 

Veröffentlicht von: @kojote

@Rasti

Eine Schraubverbindung zählt nicht als leitende Verbindung.

Eine Schraubverbindung ist aber ziemlich gut leitend. Zumindest wenn sie aus Eisen/Stahl ist. 

Strenggenommen mußt er alle Rails durch geeigneten Querschnitt miteinander verbinden (und die Module mit den Rails) und dann an einen Staberder anschließen.

Streng nach was ? Der Elektriker der es abnimmt, kann streng sein oder nicht....

Man sollte sich einfach mal fragen, wozu man überhaupt einen Potentialausgleich braucht bzw. warum der gefordert ist. Und danach sein Handeln ausrichten. 

 

 

 

 

 

 

 


   
AntwortZitat
(@thomas0815)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 789
 

Wozu überhaupt erden? Macht doch in diesem Fall gar keinen Sinn.


   
AntwortZitat
(@rasti)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1155
 

Veröffentlicht von: @thomas0815

Wozu überhaupt erden? Macht doch in diesem Fall gar keinen Sinn.

Frag mich mich auch. Durch die  metallischen Verschraubungen kann das Trapezblechdach  wohl kaum ein viel anderes Potential haben wie die Modulrahmen oder die Unterkonstruktion. Könnte aber trotzdem sein, dass der Elektriker dessen Unterschrift man vielleicht braucht irgendein geerdetes Kabel noch drangeschraubt haben will. 

 


   
AntwortZitat
(@thomas0815)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 789
 

@rasti 

Die Panels haben doch sowieso Schutzklasse 2. Dazu sind die Schienen doch noch abgedeckt. Mir erschließt sich der Sinn nicht.


   
AntwortZitat
(@sinclair35)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 3
Themenstarter  

Moin,

vielen Dank für die Hinweise und Links! Das hat mich schon ein Stück weiter gebracht.

Es geht mir um den Potentialausgleich. Blitzschutz halte ich hier für übertrieben und unnötig. Ein unmittelbarerer Blitz - Treffer lässt jegliche Elektronik schwarz und hässlich aussehen. Ein Blitzschutz verhindert dann vielleicht schlimmeres z.B. einen Brand etc. 
Der Potentialausgleich sorgt dafür, dass alle Stromkreise auf der gleichen „Null“ schwimmen und die FIs sicher auslösen. Ich will auf der DC Seite eine Überspannungsbox einsetzen und da muss der PA ja auch ran.

 

Nochmals danke und allen einen schönen Abend.

H.


   
AntwortZitat
(@brinki)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 262
 

@sinclair35 wie in dem oben verlinkten Katalog, Erdung des Bleches ist laut K2 ausreichend

 

Jeder Kommentar von mir spiegelt nur meine Meinung, meine Erfahrungen oder mein Halbwissen wieder.
Alle Projekte die ich hier vorstelle, zeigen nur wie man es besser nicht machen sollte (Nachbau nur auf eigenes Risiko 🤓)


   
AntwortZitat
Teilen: