Danke und tut mir ja leid, dass es etwas kompliziert mit mir ist.
Ich versuche ja nur zu verstehen
Ok ich versuch mal jetzt den nächsten Teil.
Ziel ist es natürlich so viele Geräte wie möglich vom Netz wegzukommen! Ich würde gerne den Warmwasserspeicher(ca.3000W), Steckdosen und Lichtschalter über die Anlage laufen lassen. Den Herd lassen wir erstmal mal am Netz.
Dann würde ja der Deye SUN-10K-SG01-HP3-EU-AM2 reichen.
Muss ich Batterien vom bestimmten Hersteller nehmen oder kann ich die von jedem nehmen?
Brauche ich dann noch einen Laderegler oder ist der schon integriert?
Gruß keks
Nehme lieber einen einphasigen wechselrichter. Ich habe einen victron 48/6000. Der kann bis 4 kw Panelleistung, man kann dann aber noch normale 600W BKW mit auf die insel (= 230 V Abgang/last des wechselrichters) installieren. Der victron wechselrichter handelt das automatisch. Man kann alles mit einer phase erschlagen. Suche dir jemand, der den deye als inselwechselrichter betreibt. Der sagt dir, wie du das installieren musst und welche einstellungen du machen musst. Mein victron kann 25 A abgeben, bis jetzt habe ich das aber noch nicht benötigt. Wenns eng wird kann man normale BKW zuschalten, jedes BKW bringt dann nochmal 2,5 A.
Auf jeden fall müssen die einzelnen sicherungskreise sauber getrennt werden, phase und null durchpiepsen, kein null darf verbindung mit einem null eines anderen stromkreises haben.
Hänge dich an jemand dran, der das so gemacht hast, wie du das machen willst. Das ist keine ganz einfache sache. Grossverbraucher wie waschmaschine oder dein 3 kw brauchwasserspeicher manuell zuschalten wenn sicher ist, dass die Panel genug leistung geben können.
Die geschwister scholl wurden ermordet, weil sie ihre politischen ansichten dort verbreitet haben, wo es nicht vorgesehen war. Heute werden nur beiträge gelöscht, keiner stirbt mehr. Ausser der denokratie.
Danke und tut mir ja leid, dass es etwas kompliziert mit mir ist.
Ich versuche ja nur zu verstehen
Ok ich versuch mal jetzt den nächsten Teil.
Ziel ist es natürlich so viele Geräte wie möglich vom Netz wegzukommen! Ich würde gerne den Warmwasserspeicher(ca.3000W), Steckdosen und Lichtschalter über die Anlage laufen lassen. Den Herd lassen wir erstmal mal am Netz.
Dann würde ja der Deye SUN-10K-SG01-HP3-EU-AM2 reichen.
Muss ich Batterien vom bestimmten Hersteller nehmen oder kann ich die von jedem nehmen?
Brauche ich dann noch einen Laderegler oder ist der schon integriert?
Gruß keks
Also erst einmal einen 48V Deye und keinen minimal billigeren Hochvolt der eine min. 50% teurere Batterie braucht
dann einen 12K und keinen 10K
und die Hardware zum Module-Melken ist schon eingebaut, wie auch der Computer, wie auch der Transfer Schalter wie auch das Ladegerät...
Naja,
alleine mache ich das nicht! Alles was am Sicherungskasten passiert ist mir zu hoch.
Was haltet ihr denn vom Growatt ATS-T Transferschalter 3-Phasiger Power Switch? Der hier ist zwar kleiner aber den kann man so einstellen, dass der WR Vorrang hat.
Gruß Keks
Nix - einfach nur lächerlich
Da sind zwei China Schütze mit je 2 Wechelkontakte drin.
Wie so etwas überhaupt erlaubt sein kann - kann es nicht. Es ist denkbar, daß ein Schütz nicht schaltet, dann gibt's "Salat" - das Ding ist einfach nur extrem minderwertig.
Nochmal zum Huawei
Die Funktion "dreiphasig" wird mit der Umschaltbox realisiert, indem im Notstrombetrieb die drei Phasen des Verbrauchernetzes kurzgeschlossen werden.
PE und N werden gebrückt.
Die verbleibenden Phasenanschlüsse von Huawei werden irgendwie kurzgeschlossen - gegen N oder so - so einen Schwachsinn merke ich mir nicht im Detail.
Der Huawei liefert eine Phase !
Das ist minderwertiger Müll.....
Ja - damit sind einige auf vollmundige Versprechen reingefallen. Voll verarscht.
Klappte oben nicht mit dem Einfügen.
Ich finde einen, der schreibt es, wie ich es halte.
"Würde mir reichen..... XkW"
Der sagt/schreibt - es hat keinen Nachteil, vermag der WR mehr zu leisten und bietet folgenden WR an:
https://titansolar.de/products/14kw-titan-solar-chisage-mars-14g1-le
Die Installation ist denkbar einfach - die Verbraucher werden an Load angeschlossen.
Das meint einfach alles und fertig.
Den Huawei am Generatoreingang, will man den erhalten. Bei Netzausfall wird der Huawei weiterlaufen! und die PV Anlage über den WR Notstrom liefern.
Oder einfach den Huawei wegwerfen und die PV am neuen WR anschließen. Der WR ist unwesentlich teurer, als eine Huawei "Dummschaltbox" ......
Und ja....
Ich möchte von der Erfahrung zum MARS WR profitieren. In einigen Jahren wird meine Haupt PV aus der EEG fallen. Mit der "eigenen PV' muss ich das irgendwie integrieren - da bietet sich mit dieser WR mehr als nur an. Ich kann den vorhandenen da mit anschließen und die zusätzliche PV und die vorhandenen Akkus.
Das ist mein Benefit...
Ich habe zwei Ferienwohnung(jede hat ihren eigenen Schaltschrank) und würde gerne diese vom Netz nehmen
Mal eine frage. Wie viele Sicherungsautomaten gibt es denn in jedem schaltschrank ? 3-phasiger wechselrichter scheint mit überzogen zu sein. Mit einem hager sft440 schalter kann man zwei Stromkreise zwischen insel-wechselrichter und normalem Stromnetz schalten. Den herd ausgenommen, der bleibt mit den 3 phasen auf normalem netz. Mit 3x sft440 kann man also 6 Stromkreise über inselwechselrichter bedienen. Die auch wahlweise auf die insel schalten, je nachdem was die insel gerade leisten kann.
Die geschwister scholl wurden ermordet, weil sie ihre politischen ansichten dort verbreitet haben, wo es nicht vorgesehen war. Heute werden nur beiträge gelöscht, keiner stirbt mehr. Ausser der denokratie.
Mal eine frage. Wie viele Sicherungsautomaten gibt es denn in jedem schaltschrank ? 3-phasiger wechselrichter scheint mit überzogen zu sein. Mit einem hager sft440 schalter kann man zwei Stromkreise zwischen insel-wechselrichter und normalem Stromnetz schalten. Den herd ausgenommen, der bleibt mit den 3 phasen auf normalem netz. Mit 3x sft440 kann man also 6 Stromkreise über inselwechselrichter bedienen. Die auch wahlweise auf die insel schalten, je nachdem was die insel gerade leisten kann.
Moin,
3-Phasen hängt ja nur der Warmwasserspeicher(also pro Wohnung einer). Ich hatte da aber auch am Herd gedacht.
Langfristig soll ja alles vom Netz sein, aber das dauert noch ein paar Jahre. Irgendwo muss man ja anfangen. Und es klingt sehr gut, wenn man mit einer "Auttarken-Wohnung" werden kann 😉
Ansonsten sind es die üblichen Automaten, für Steckdosen und Licht. Viele sind es nicht, weil das eine kleine Wohnung ist
Gruß Keks und schöne Ostern erstmal!
Ich habe eine 4 kw inselanlage, die schafft jetzt im März schon den gesamt benötigten Strom zu erzeugen. Ich bin Elektriker, habe eine zweite Verteilung (Aufputzkasten) direkt an die vorhandene Verteilung installiert. Es gibt also 2 Verteilerkästen, einmal normales Netz und einmal inselnetz. In beiden Verteilungen gibt es 12 Sicherungsautomaten. Über hager sft440 kann ich einige endstromkreise schnell auf normales netz oder inselnetz schalten. Andere Stromkreise müssen ggf. Umgeklemmt werden. Jetzt im März laufen schon alle Endstromkreise dauerhaft auf der insel. Ausser dem herd, den herd muss ich erst noch von 3 phasig auf einphasig umklemmen. Der läuft im augenblick noch auf normalem netz.
Das läuft bei mir sehr gut, ich kann das empfehlen. Januar und februar hat meine inselanlage ca. 50 prozent strom erzeugt. Wir mussten oft stromkreise umschalten, es kam auch ein paar mal dazu, dass der inselwechselrichter in tiefentladeschutz ging und alle stromkreise, die auf insel waren , abgeschaltet hat. Was aber keine grosse Sache war, es waren eh nicht alle Stromkreise auf der insel. Und wir konnten mit den hager schaltern schnell auf netz umschalten. Mit der zeit bekommt man auch ein gespür, wie viele Stromkreise die insel gerade versorgen kann. Da alle Daten in Home Assistant angezeigt werden kann man drohendes unheil auch schon frühzeitig erkennen und stromkreise umschalten.
Meine Anlage wird vom März bis Oktober den gesamt benötigten Strom schaffen, november bis Februar ca. die hälfte des benötigten stromes. Das ist für mich ok und ein sehr guter Anfang. Durch die insel Anlage sind wir so auch weitgehend autark, ein öffentlicher Netzausfall ist uns jetzt egal.
Ich bin trotzdem froh über die möglichkeit, strom zukaufen zu können. Im winter gibt es zu wenig Sonne, egal wie viel Panel oder Akku ich machen würde.
Und es klingt sehr gut, wenn man mit einer "Auttarken-Wohnung" werben kann 😉
Die wohnungen werden all inclusive vermietet, die mieter zahlen strom und wasser nicht extra. Ob das ne grosse rolle bei der entscheidung hat, die wohnung zu mieten ? Ich miete seit jahren auch Ferienwohnungen. Mein must have: gutes internet, spülmaschine. Schöner wohn essbereich.
Da ich ein shelly 3EM habe und nur noch der Herd auf Netz läuft, wird genau aufgezeichnet, wie viel Strom wir wann auf welcher Phase am Herd benötigen. Das werde ich analysieren. Ob überhaupt mehr strom fliesst, als der 2,5 mm2 Nulleiter kann. Ich glaube nicht. Wahrscheinlich reicht es, den Herd auf einphasig umzuklemmen. Zur Not kann man den 2,5 mm2 PE zum Null dazu nehmen und herd/Backofen mit PE der Spülmaschine anschliessen. Sag jetzt keiner, der 1,5 mm2 PE der Spülmaschine ist zu schwach. Der Fi schutzschalter lässt null Strom zu, auf PE wird niemals gross Strom fliessen.
Die geschwister scholl wurden ermordet, weil sie ihre politischen ansichten dort verbreitet haben, wo es nicht vorgesehen war. Heute werden nur beiträge gelöscht, keiner stirbt mehr. Ausser der denokratie.
Unser Herd mit Ofen...
Die große Platte hat um 3kW.
Ofen und 2 Platten sind so 9...11kW
Einphasig kam nie in Frage
Den grössten strom verbraucht bei uns der Neff Backofen bei pyrolyse. Laut Datenblatt bis zu 4,7 kwh. Das machen wir aber auch nur 2x im jahr. Der normale Betrieb des Backofen oder auch der vier induktionsplatten verbraucht keinen beachtlich hohen Strom. Nix was an einem 16 A leitungsschutzschalter ran käme. Herd und Backofen sind standard mit 5x2,5 mm2 auf 3 Phasen mit 16A leitungsschutzschalter angeschlossen. Wenn ich mir den Strom angucke, ist das alles unkritisch. Auch Herd und Backofen kann ich auf meine Insel anschliessen. Ist auch klar, dass die insel grenzen hat. Es ist aber nicht schwer, sich darauf einzustellen und die grossen verbraucher so gut es geht einzeln laufen zu lassen.
Die geschwister scholl wurden ermordet, weil sie ihre politischen ansichten dort verbreitet haben, wo es nicht vorgesehen war. Heute werden nur beiträge gelöscht, keiner stirbt mehr. Ausser der denokratie.
Hallo,
ich hoffe Ihr hattet alle tolle Ostertage und habt euch ein wenig erholt.
Ich hatte jetzt etwas Zeit mal nachzudenken und werde mich wohl für den Klassiker entscheiden.
Der Deye SUN-12K-SG04L P3-EU sollte meine Anforderungen gut abdecken können.
Ich bin bei meiner suche nach einem automatischen Netzumschalter auf den hier gestoßen ABB TrueOne
Kostet ein wenig, aber der erfüllt doch alles was der Elektriker brauch an Sicherheit 😉
Gruß Keks
Kostet ein wenig, aber der erfüllt doch alles was der Elektriker brauch an Sicherheit 😉
Interessant. Gibt es den günstiger als >2000 EUR?
Bin an Deinen Erfahrungsbericht interessiert.
oder bei Alibaba für noch weniger.
Der Deye SUN-12K-SG04L P3-EU sollte meine Anforderungen gut abdecken können.
der braucht aber ne bestimmte menge an modulen damit der gut läuft und der hat auch eine hohen eigenverbrauch von ca 100w dh 2,4kwh pro tag fürn popo
kannst du das mit modulüberbelegung kompensieren? wieviele module gehen bei dir drauf?