Ja ich meinte Lifepo4 Fertigakkus verschiedener Hersteller und verschiedener Ah zahlen, aber immer nur 24V,
Ja, immer nur 24 V.
oder kann man auch 12V
dazwischen mischen ❓
Bloß nicht.... Auch nicht 2 in Reihe!
(Außer sie sind ausdrücklichst dafür zugelassen)
Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.
SOC ist ein NTCV Parameter
Somit sind für mich jetzt 12V Batterien tabu.
Gruß J@ko
...
Der Punkt wird kommen wo man auf 48V geht 😉
...
Würde ich auch sagen, und deswegen gleich mit 48V planen.
6x 300Wp = 1.8kWp an 3x EVT560 MicroInverter - MultiPlus-II GX mit 4x PylonTech US2000 (je 2,4kWh)
Hier klicken, wenn du Kollegen in deiner Umgebung finden möchtest.
Später werde ich vielleicht auf 48V gehen, aber erst dauert es ja noch 2 Monate bis der erste Akku kommt, und dann wird man sehen wo
das so hinführt.
Gruß J@ko
Ich sag's nur, weil man hinterher 12 oder 24V Geräte rumliegen hat, die man nicht mehr so richtig nutzen kann, und sich fragt, warum man nicht gleich mit 48V eingestiegen ist. Aus eigener Erfahrung...
6x 300Wp = 1.8kWp an 3x EVT560 MicroInverter - MultiPlus-II GX mit 4x PylonTech US2000 (je 2,4kWh)
Hier klicken, wenn du Kollegen in deiner Umgebung finden möchtest.
Ich habe überhaupt keine 12V Geräte zuhause, 24V schon mal garnicht, also von daher kein problem.
Gruß J@ko
Ich würd die Geräte weitergeben. 😉
Schön anfixen.
Irgendwie fängt ja jeder mit 12V an und steigert sich.
Weils halt für 12 V günstiges Zubehör gibt.
Ich hab hier noch einiges an 12V Peltierelementen,Heizstäbe,Led´s.
Man kann das ja alles in Reihe schalten,schon isses für höhere Spannungen nutzbar. :thumbup:
Oder halt Stepup/downwandler.
Muss ich dann auch nutzen,weil n 12V Laptop an 24V nicht geht.
Mfg
""Windkraft ist nutzlos"" James Lovelock
Der Dreizack des Teufels,Gaia ist erbost.
Ich mag gigantische Windkraft nicht!
Es gibt nicht zuviel CO2,es gibt zu wenig Wald...
Ich gesunde...
Ich habe überhaupt keine 12V Geräte zuhause, 24V schon mal garnicht, also von daher kein problem.
Eben... Das ist super, dann schau mal, dass es auch so bleibt. Insbesondere, was Wechselrichter betrifft.
Hab hier noch so einen ective 12V 4kW-Klotz. Natürlich hybrid. Na ja, was man halt im jugendlichen Leichtsinn so zu brauchen meint. 😉
6x 300Wp = 1.8kWp an 3x EVT560 MicroInverter - MultiPlus-II GX mit 4x PylonTech US2000 (je 2,4kWh)
Hier klicken, wenn du Kollegen in deiner Umgebung finden möchtest.
Ich habe überhaupt keine 12V Geräte zuhause, 24V schon mal garnicht, also von daher kein problem.
Eben... Das ist super, dann schau mal, dass es auch so bleibt. Insbesondere, was Wechselrichter betrifft.
Hab hier noch so einen ective 12V 4kW-Klotz. Natürlich hybrid. Na ja, was man halt im jugendlichen Leichtsinn so zu brauchen meint. 😉
Bei 24V hätte ich den Ective eventuell gebrauchen können, schade.
Gruß J@ko
Okay ich greife diesen alten Thread mal auf. Folgende Situation: ich habe einen 16s 48V Akku mit einem Daly BMS, der mit meinem Victron ESS via BMS.CAN kommuniziert.
wenn ich jetzt einen weiteren Akku einsetzen möchte, kommen mir direkt erstmal diese zwei Fragen in den Kopf…
kann ich den zweiten mit zB einem Seplos BMS betreiben?
wie kommuniziert dann eigentlich der zweite mit dem BMS ?
Ich weiß, Anfängerfragen. Aber das sind so zwei Punkte wo ich hier grad nicht viel verständliches zu gefunden habe… Daher danke schonmal wenn ihr mir da trotzdem weiterhelfen würdet.