EVE LF280K von "Dongguan Lightning New Energy Tech., Co."

22 Beiträge
5 Benutzer
0 Reactions
5,248 Ansichten
gebrauchter-strom
(@gebrauchter-strom)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 616
Themenstarter  

ich hoff das passt hierher. Ich wollt euch meine erste alibaba bestellung nicht vor enthalten.

===Kurzfassung===
- 16 zellen von alibaba bestellt (tip von diversen foren)
- super kommunikation auf englisch mit "Hayley Miu" https://shandian.en.alibaba.com/?spm=a2756.trade-list-buyer.0.0.a95a76e9sJniLG&tracelog=from_orderlist_company
- bezahlt USD 2195.04 mit VISA (-2.031,89 EUR laut Abrechnung)
- 2.5 Monate später geliefert mit DPD im perfekten Zustand (23.11. - 8.2.)

===Details===
also ich hänge so im alibaba ein wenig ab und stöbere mal herum.
ja viel interessantes zeug.. nur eben kein shop. man muss anfragen, glück haben, den richtigen erwischen, ihr wisst schon.
dann schreibt mich eine hayley miu an im ali chat und fragt ob ich nach batterien suche .. hää? wie kann die das wissen.
naja erst mal ignoriert. dann nächsten tag schickt sie mir sie hätte 302ah catl im europe warehouse 3-5d delivery.
ich hätt aber nach den deep cycle 280K gesucht, andere hab ich eh schon.
sie dann .. ja kann ich besorgen jedoch mit CN delivery. wir bestellen die direkt bei EVE meint sie.
naja wieder ignoriert. dann nächsten tag wieder am sack gegangen. sie meinte ob ich jetzt bestellen wolle. ich ja .. muss noch schauen.
dann nächsten tag wieder: we have them in stock, quote is valid for 3days. ok na gut hab ich gedacht, sie ist ja echt nett und zuvorkommend gewesen und im inet liest man auch gutes.
visa gezückt und gezahlt. dann hat man die order gesehen. 1w später war das tracking da. das ich auch alle paar wochen weiter gegangen.
alles gut. jedoch am 25.1. meint 17track its delivered. aber nicht meine adresse sondern in hörsching. fuck.
dann ich gegoogled: dpd hat dort ein verteilerzentrum, .. ok wird schon kommen .. dann vorige woche hayley angechatted .. sie gesagt wir haben chinese newyear - fuck. weiter warten.
heute gechatted - sie hat mir eine neue tracking id gegeben die über dpd at erreichbar ist. dort wars paket im zustellungsfahrzeug angegeben. und tatsächlich heute vormittag habens mir die akkus vor die haustür geschmissen.

die Maße passen zum datasheet.
[V], mOhm und Gewicht passen perfekt. Keine bauchig.
Jetz muss noch die kapa passen .. das wird noch bisl dauern.

86kWp
125kWh akku (LiIon + LiFePo4)
Nulleinspeisungsanlage Hoymiles MicroWR, total 4.4kW, feedback via SDM630Modbus Inselanlage 3 phasig
2x(Renault ZOE Q210 Kaufakku) + Hyundai Kona 64kWh
my build: https://www.akkudoktor.net/forum/stell-dein-batterie-powerwall-projekt-vor/mein-kleines-kraftwerk-86kwp-90kwh/
my BMS: https://www.akkudoktor.net/forum/bms-batterie-management-monitoring-system/abms-ein-eigenbau-battery-monitor


   
Zitat
gebrauchter-strom
(@gebrauchter-strom)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 616

   
AntwortZitat
gebrauchter-strom
(@gebrauchter-strom)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 616

   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7758
 

mit welchem gerät testest du die?
nimm nach möglichkeit die entladekurve auf und vergleiche die mit den anderen
bei mir habe ich eine böse überraschung erlebt

nach dem laden 3h pause soweit so gut aber dann das entladen, katastrophe.

4 und 5 haben annährend die gleiche kapazität aber zelle 4 bricht zum ende hin deutlich stärker ein
wie man hier eindrucksvoll siet ist kapazitätsmessen nicht alles

Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.


   
AntwortZitat
gebrauchter-strom
(@gebrauchter-strom)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 616
Themenstarter  

ok krass - ja die gehen schon weit auseinander.
ich nimm keine kurve auf. werde die 4-er weise testen dann gehts am schnellsten.
i machs oldschool mit so einem teil: https://de.aliexpress.com/item/1005002536633583.html?gatewayAdapt=glo2deu&spm=a2g0o.9042311.0.0.27424c4d8uhwuW
hab das schon paar mal gemacht .. zum ende hin schaue ich mit wenn die erste zelle die 2.5v erreicht.
möcht nur wissen welche zellen die schwächsten sind.

86kWp
125kWh akku (LiIon + LiFePo4)
Nulleinspeisungsanlage Hoymiles MicroWR, total 4.4kW, feedback via SDM630Modbus Inselanlage 3 phasig
2x(Renault ZOE Q210 Kaufakku) + Hyundai Kona 64kWh
my build: https://www.akkudoktor.net/forum/stell-dein-batterie-powerwall-projekt-vor/mein-kleines-kraftwerk-86kwp-90kwh/
my BMS: https://www.akkudoktor.net/forum/bms-batterie-management-monitoring-system/abms-ein-eigenbau-battery-monitor


   
AntwortZitat
gebrauchter-strom
(@gebrauchter-strom)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 616
Themenstarter  

Ersten 4 werden gleich fertig top gebalanced (alle parallel auf 3.65V) und discharge startet heute noch, ist dann bis morgen abend fertig.

Beim Laden hab ich 5x 4S active balancer in parallel verlötet/geschaltet.
Die hatte ich mir vorab besorgt um zu untersuchen was die so drücken können - und ja die laden einiges um!
Hab versucht das wirklich ordentlich zu machen, kurze 6mm² Kabel und alles fest verlötet und verschaubt.
8.4A an der zange bei ca. 0.2V cell difference (eine war bei 3.41V, die benachbarte bei 3.6V).
Leider reicht das auch nicht aus um die 3.65V zu halten, bei genug Ladestrom geht die vollste Zelle über die 3.65V und ich musste händisch den Strom zurückdrehen.
Wenn der Strom nur mehr 10A hat hänge ich alle parallel und fahre mit 3.65V constant drauf und warte bis strom gegen 0 geht.
Drum ist immer ein BMS wichtig im Betrieb, nur active balancer ist zu wenig (naja vielleicht wennst 20 in parallel hast dann reichts).

86kWp
125kWh akku (LiIon + LiFePo4)
Nulleinspeisungsanlage Hoymiles MicroWR, total 4.4kW, feedback via SDM630Modbus Inselanlage 3 phasig
2x(Renault ZOE Q210 Kaufakku) + Hyundai Kona 64kWh
my build: https://www.akkudoktor.net/forum/stell-dein-batterie-powerwall-projekt-vor/mein-kleines-kraftwerk-86kwp-90kwh/
my BMS: https://www.akkudoktor.net/forum/bms-batterie-management-monitoring-system/abms-ein-eigenbau-battery-monitor


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7758
 

deswegen sollten diese chinazellen auch regelmäßig vollgeladen und topgebalanct werden
im winter ist das ein problem wenn die wochenlang nicht vollwerden falls der speicher zu groß ist(wie bei mir)

Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.


   
AntwortZitat
(@jarek)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 295
 

Hi,
ganz ordentlich was du da machst! (und darüber berichtest)
Ich hoffe nur, dass meine Zellen irgendwann auch ankommen.

Zwei Sachen verstehe ich bei dir aber nicht:
1. Warum 5x Balancer bei 4 Zellen?
2. Wieso das "bierige" und nicht Murauer?

jarek


   
AntwortZitat
gebrauchter-strom
(@gebrauchter-strom)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 616
Themenstarter  

1. Warum 5x Balancer bei 4 Zellen?
2. Wieso das "bierige" und nicht Murauer?

1: war nur ein test ob die balancer das überschreiten der 3.65V verhindern. nein.
2. ist bei uns im Grazer Raum üblicher Smile

Test result: 287Ah
Ist ok, hätt mir bisl mehr erhofft aber passt.
In der stärksten Zelle wären vl noch 10Ah mehr drinn gewesen.
Die schwächste Zelle von den vier (=nr 2) ist auch beim laden als erstes über dei 3.65V gegangen.
Die stärkste Zelle von den vier (=nr 3) hatte auch beim laden die geringste spannung zum ende hin.
Das ganze mach ich ohne BMS da ich regelmäßig mit dem Multimeter mit messe und auch die Lade/Entladekurve kenne. Mache das nicht zum ersten mal.

weiter mit den nächsten 4

86kWp
125kWh akku (LiIon + LiFePo4)
Nulleinspeisungsanlage Hoymiles MicroWR, total 4.4kW, feedback via SDM630Modbus Inselanlage 3 phasig
2x(Renault ZOE Q210 Kaufakku) + Hyundai Kona 64kWh
my build: https://www.akkudoktor.net/forum/stell-dein-batterie-powerwall-projekt-vor/mein-kleines-kraftwerk-86kwp-90kwh/
my BMS: https://www.akkudoktor.net/forum/bms-batterie-management-monitoring-system/abms-ein-eigenbau-battery-monitor


   
AntwortZitat
gebrauchter-strom
(@gebrauchter-strom)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 616
Themenstarter  

284Ah

Die stärkste hat noch mehr rest Volt beim unterschreiten der 2.5V.
@voltmeter: ähnlich wie bei deinen Kurven. Starke schwankungen gegen Ende.

weiter mit den näcshten 4..

86kWp
125kWh akku (LiIon + LiFePo4)
Nulleinspeisungsanlage Hoymiles MicroWR, total 4.4kW, feedback via SDM630Modbus Inselanlage 3 phasig
2x(Renault ZOE Q210 Kaufakku) + Hyundai Kona 64kWh
my build: https://www.akkudoktor.net/forum/stell-dein-batterie-powerwall-projekt-vor/mein-kleines-kraftwerk-86kwp-90kwh/
my BMS: https://www.akkudoktor.net/forum/bms-batterie-management-monitoring-system/abms-ein-eigenbau-battery-monitor


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7758
 

271 und 284Ah

13Ah unterschied? krass
5-6Ah wären normal

da kannste eigentlich nur paralelschalten
hier auf der seite kannst dir nen pack generieren möglichst gleichmäßig
https://www.repackr.com/#/pack-builder

Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.


   
AntwortZitat
gebrauchter-strom
(@gebrauchter-strom)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 616
Themenstarter  

271 und 284Ah

13Ah unterschied? krass
5-6Ah wären normal

da kannste eigentlich nur paralelschalten
hier auf der seite kannst dir nen pack generieren möglichst gleichmäßig
https://www.repackr.com/#/pack-builder

Mein result: 287Ah (für seriell cell 1,2,3,4) und 284Ah (für seriell cell 5,6,7,8) ist die minimale Zell capacity. Einige haben deutlich mehr
Aber ich stoppe wenn eine Zelle ca. die 2.5V unterschreitet.
Also noch über spec.
Aber ich denke das die ausschuss zellen sind die irgendwelche toleranzen nicht erfüllt hatten sonst wären die gleichmäßiger.
Die Zellen hatten auch Markierungen mit Edding wenn man genau schaut.

86kWp
125kWh akku (LiIon + LiFePo4)
Nulleinspeisungsanlage Hoymiles MicroWR, total 4.4kW, feedback via SDM630Modbus Inselanlage 3 phasig
2x(Renault ZOE Q210 Kaufakku) + Hyundai Kona 64kWh
my build: https://www.akkudoktor.net/forum/stell-dein-batterie-powerwall-projekt-vor/mein-kleines-kraftwerk-86kwp-90kwh/
my BMS: https://www.akkudoktor.net/forum/bms-batterie-management-monitoring-system/abms-ein-eigenbau-battery-monitor


   
AntwortZitat
gebrauchter-strom
(@gebrauchter-strom)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 616
Themenstarter  

Test result: 285Ah (schwächste)
Is ok.

die waren gleichmäßiger. weiter zu den letzten 4 ..

Die letzten 4 waren die ganze Nacht am Netzteil parallel 3.65V top balanced.
Habs dan abgeklemmt und für einige Stunden stehen lassen.
Hatten dann noch immer 3.62V. -> kein self-discharge ?
Hat das mit dem langen top balancing zu tun ? oder sind die Zellen so gut Grin

86kWp
125kWh akku (LiIon + LiFePo4)
Nulleinspeisungsanlage Hoymiles MicroWR, total 4.4kW, feedback via SDM630Modbus Inselanlage 3 phasig
2x(Renault ZOE Q210 Kaufakku) + Hyundai Kona 64kWh
my build: https://www.akkudoktor.net/forum/stell-dein-batterie-powerwall-projekt-vor/mein-kleines-kraftwerk-86kwp-90kwh/
my BMS: https://www.akkudoktor.net/forum/bms-batterie-management-monitoring-system/abms-ein-eigenbau-battery-monitor


   
AntwortZitat
(@hanes1)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 166
 

Ist das Zufall, dass immer Cell 2 die schwächste ist? Da würde ich beim Testsetup nen doublecheck machen. Ansonsten, sinds doch super Werte und dazu noch bei dem Preis. Ich würde sagen glück gehabt.


   
AntwortZitat
gebrauchter-strom
(@gebrauchter-strom)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 616
Themenstarter  

Ist das Zufall, dass immer Cell 2 die schwächste ist? Da würde ich beim Testsetup nen doublecheck machen. Ansonsten, sinds doch super Werte und dazu noch bei dem Preis. Ich würde sagen glück gehabt.

Ja ist Zufall. Bei den letzten war nr.3 die schwächste.
Genau, bin zufrieden, Zellen halten die specs. Dürfte gute B-Ware sein.

Result der letzten 4: 287Ah (schwächste).
4 Tage - 16 Zellen getested. check.

86kWp
125kWh akku (LiIon + LiFePo4)
Nulleinspeisungsanlage Hoymiles MicroWR, total 4.4kW, feedback via SDM630Modbus Inselanlage 3 phasig
2x(Renault ZOE Q210 Kaufakku) + Hyundai Kona 64kWh
my build: https://www.akkudoktor.net/forum/stell-dein-batterie-powerwall-projekt-vor/mein-kleines-kraftwerk-86kwp-90kwh/
my BMS: https://www.akkudoktor.net/forum/bms-batterie-management-monitoring-system/abms-ein-eigenbau-battery-monitor


   
AntwortZitat