Das sind ja gute Nachrichten. Und, wie ist es zu dem Problem gekommen? Schon eine Idee?
Überleg mal die Komponenten, die Energie einspeichern zu einer einzigen Ladekennlinie zu synchronisieren und der Absorption Phase der Ladekennlinie die entsprechen Zeit zu geben, die die BMS der Akkus brauchen, um Zellen zu balancieren...
viel Erfolg
mobilsolar
Seit Dezember 2007 mit 3,2 kWp mittlerweile über 43 Megawattstunden erzeugt und verkauft.
Wenn ich das hier so lese … dann such mal nach den Leuten die hier mal geschrieben haben das wäre alles kein Problem 😉 Ich hatte schon mal darauf hingewiesen das diese Anordnung der Akkus dauerhaft Probleme bringt …
Ich rate dazu die Teile zu verkaufen .. und das System grundsätzlich vernünftig aufzubauen!!
Am besten direkt auf 48V… das spart Zeit und Nerven!!
Hallo @ Moblisolar.
Das war der erste Winter-Betrieb für die Konfiguration aus PV Leistung zu Akku Kapazität.
In den ca. 45 Tagen am Ende und 45 Tagen Anfang des Jahtes lag der etrag der PV Module
unter dem täglichem verbrauch, Der Batterie Wächter wurde Ausgelöst usw. Das alles führte dazu, dass
keine vernünftige balanzierung statt fand. Dazu kommt warscheinlich meine falsche Einstellung der Victron Laderegler.
Ich habe da rumgespielt mit der Ladeschlussspanung und der Länge der Absorptionsspannung. Habe auf adaptiv eingestellt
um die Akkus zu schonen. Gestern habe ich auf Victron Einstellung korrigiert. Ladeschluss auf 28,4V Erhaltungsspannung 26,4V
Absorbtionsdauer 2 Stunden fest. So wird im Handbuch empfohlen.
das ist ein guter Ansatz. Überleg mal, ob ein Battery Sense mit einem VE bluetooth network noch eine Verbesserung wäre. Damit kannst du die smarten Lader zu einer einzigen Kennlinie synchronisieren...
viel Erfolg
Seit Dezember 2007 mit 3,2 kWp mittlerweile über 43 Megawattstunden erzeugt und verkauft.
Der Victron Batteriesensor ist verbaut und im Bluetooth Netzwerk eingebunden, Smart Shunt und Batterie Protect auch.
Die Laderegler sind auch im Bluetooth Netzwerk eingebunden. Den Passiven Ballanzer von Victron habe ich abgebaut.
Dafür einen acktiven. Den hier: https://www.amazon.de/dp/B0BG22DCM5?ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details&th=1
Hallo zusammen.
Der acktiv Balanzer ist seit gestern mittag angeschlossen. jetzt wehrend der Ausgleichfase sind die Batterien auf 14,3V.
Es funktioniert. Soll ich auch den Eqalizer von dem Batterie Hersteller in die Batterie einbauen?
Hallo zusammen.
Hier ein Zwischenbericht nach einer Woche in Betrieb.
Wie auf dem Bild zu sehen ist. Nach dem Einsätzen der Adaption Fase driftet die Spannung auseinander.
Der Equalizer gleicht sie wider aus.
Nochmal meine Frage an die Runde:
Soll ich den Equalizer der vom Verkäufer kommt noch in die Batterie einbauen?
Hallo zusammen.
Es gibt Neuigkeiten. Der Equalizer vom Verkäufer der Batterie ist angekommen.
Habe nach seiner Anleitung den Stecker von der BMS abgezogen.
Die Platine angeschlossen. Leuchtdiode leuchtet grün.
Alles ordentlich verstaut, und Batterie wider verschlossen.
Mal schauen ob es hilft.
Hallo zusammen.
Hier die Daten aus dem Smart Shunt ausgelesen in der Absorption Phase. Nach dem Einbau des zweitem Equalizers.
Ohne nur mit dem Externem anfängliche Abweichung , wie auf dem Bild am Anfang zu sehen ist etwa 3,0%
Jetzt
nach dem Einbau etwa 1,0%.